Oj jag sitter i samma sits. Tänker också installera 612C med borrhål på 135m så den är ju något överdimensionerat och tanken är att jag framöver ska tilläggsborra om några år pga ekonomiska skäl. Är ju också lite orolig för många start och stopp.Huset är 200kvm(100bo och 100bi), byggt 43 med tillbyggnad 67. Tilläggsisolering fasad 50mm och 400mm mineralull. 2glasfönster i hela byggnaden. Radiatorer i övreplan och vattenburen golvvärme i nedre plan.
Man brukar ju kunna ställa hur stor påverkan rumsgivaren ska ha på börvärdet, i vart fall på Nibe kan man justera det mellan 0 och 6 grader.Det vill säga, om rumstempen avviker 1 grad för kallt så försöker värmepumpen öka framledningstempen med 6 grader om man har påverkan ställd på 6.Med ett högt värde på "påverkan", och Ngenic som "dribblar" med tempvärdena så kan det kanske bli stora förändringar i värmepumpens styr?
Kan då inflika med att så har i vart fall IVT konstruerat sina. Nedkylning av hetgaser gäller dock inte på/av pumparna vilket är konstigt. Nedkylning med stillastående kompressor tar 5-7 minuter på min GEO516.Det finns även ett fel i mjukvaran där kompressorn slumpmässigt varvar ner till noll och 6 minuter senare startar den upp och går normalt igen.
Det finns även ett fel i mjukvaran där kompressorn slumpmässigt varvar ner till noll och 6 minuter senare startar den upp och går normalt igen.