Om du tog loss ställdonet på ventilen först har du nog gjort rätt.Du kan själv prova om den funkar genom att gå in i installationsmenyn och köra den manuellt. Kör först igång cirkpumpen för brineSedan kompressorn. Nu kan du manövrera ventilen manuellt. Du ser på temperaturerna i displayen om den håller tätt i de olika ändlägena.
Normalt sett byts ventilen ut när det börjar krångla - förmodligen får du också göra det.Ring tillverkaren, kanske ställer de upp även om garantin gått ut då det är ett känt problem?Du behöver bara kolla om den sluter tätt när den växlar mot radiatorkretsen, det ser du genom att tempen i vvb inte sjunker onormalt fort trots att ni inte tappar nåt varmvatten.En annan bra indikation är också att fram och returtempen stiger när den gör tappvarmvatten (på rören, jag vet inte exakt var givarna sitter - kanske stiger de även när den gör tappvarmvatten "på riktigt".)
Ps. blev inte riktigt klok på hur man skulle kunna kolla med temperaturerna om den slöt tätt i alla lägen Ds.