Hej!Enligt min manual har alla givare samma karakteristik.Men jag vet inte vad som styr avfrostningen på en CL300.Enligt manualen så är det skillnaden T11-T12 (förpångare-uteluft) som styr detta.Kan du mäta upp både T11 och T12?
Ok har testat igen o kortsluta återigen hör endast ett klick sen stannar fläkten. Hör att låter inne i förångaren men ingen is smälter.Kan de va att de är FÖR mycket is då jag inte smält den med varmvatten på några dagar? Har nu smält all is och ska försöka igen med tvångsavfrostningen. Men antar den får gå nån timme eller mer innan jag kan göra detta då det behövs bildas ny frost? Ok ska hålla koll på synglaset.
Det behövs ingen avfrostning vid de här utetemperaturerna. Varmare ute gör att gångtiderna blir kortare för att tillgodose värmebehovet inne. Det pga högre utetemperatur gör att den levererar mer effekt och samtidigt som krävd uppvärmningseffekt i huset avtar kraftigt. Så under stillestånden hinner eventuell påbörjad frost tina och rinner bort som vatten.Men håll maskinen under uppsikt.
Den bör ju svara på avfrostningskallelsen via dina gulgröna sladdar när den gör värme, testa igen när du hör den går ikväll. Bör pysa rätt gött om avfrostningen går in på riktigt, både in och ut ur avfrostning.