Författare Ämne: Ny installation=dÃ¥lig verkningsgrad FTX  (läst 20221 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2014, 12:42:47 »
Frågan vad styr rotorn. Om jag kör med konstant tilluftstemerpatur. Sätter ned den på min 15 grad, då borde temperverkningsgraden öka (elvärme avslagen), dvs om det är 0-10V som är 0-100%(??), eftersom den är närmare börvärdet då. Nu är min avluft ca 4-5 grader vid -5-7 grader ute. Ju lägre avluft denna är ju högre verkningsgrad. För att avluften skall bli lägre borde rotorn gasa, dvs återvinna mer. Tänker jag fel nu??
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #31 skrivet: 23 januari 2014, 14:01:30 »
Bra fråga, tittade på min FTX igår för att se hur jag styr rotorn men hittade ingenting..

Började också labborera med inluft och avluft i olika % men insåg att jag ställer tillbaka det som det är inställt från början, eftersom det är gjort av yrkesfolk..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2014, 19:03:20 »
Kan mycket väl gå på fast varvtal, därav sämre verkningsgrad vid högre flöde.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Tjoa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2014, 19:17:55 »
Frågan vad styr rotorn. Om jag kör med konstant tilluftstemerpatur. Sätter ned den på min 15 grad, då borde temperverkningsgraden öka (elvärme avslagen), dvs om det är 0-10V som är 0-100%(??), eftersom den är närmare börvärdet då. Nu är min avluft ca 4-5 grader vid -5-7 grader ute. Ju lägre avluft denna är ju högre verkningsgrad. För att avluften skall bli lägre borde rotorn gasa, dvs återvinna mer. Tänker jag fel nu??

Ja, om du istället höjer tilluftstempen till 25 kommer ju aggregatet att öka varvtalet på växlaren för att försöka höja tempen.
När den inte klarar 25 grader med bara växlaren kommer den vilja slå på eftervärmningsbatteriet. Är batteriet avslaget kommer den ju att försöka uppnå 25 grader med bara växlaren. Vilket då borde resultera i att % talet på växlaren står på 100%

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2014, 19:22:54 »
Så tror jag inte det fungerar på min, jag ställer in den lägsta temperaturen jag accepterar innan min eftervärmare ska ta över eller åtminstone hjälpa till.. Nu är den givetvis helt avstängd..

Men jag har en idé ^-^
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Tjoa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2014, 19:47:37 »
Så tror jag inte det fungerar på min, jag ställer in den lägsta temperaturen jag accepterar innan min eftervärmare ska ta över eller åtminstone hjälpa till.. Nu är den givetvis helt avstängd..

Men jag har en idé ^-^
Möjligt, men nu frÃ¥gade han ju efter att fÃ¥ växlaren att gÃ¥ pÃ¥ 100%.  :)

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2014, 20:18:56 »

Till min idé igen!!
Hur som helst gjorde jag en test idag, jag tejpade in min iphone i FTXen på filmning, klappade igen luckan och körde igång ventilationen igen..
För att enkelt kunna se hur rotorn jobbade tejpade jag en bit på rotorn, helt oförklarligt stannade den i mellanåt och mest på normalläget Sc:,h Jag höjde fläkthastigheterna och rotorn följde med i samma tempo, dvs det hade samma tempo hela tiden oavsett fläkthastighet förutom att den stannade helt oförklarligt ibland.. inte ens i ett mönster utan snarare som om det är något fel dontknow

Ställer mer frågor än svar, men den testen kommer jag göra flera ggr för att se om det blir förändringar.. Nu har jag något att luska på Sc:,h

Jag skulle vilja kunna styra rotorn, eller åtminstone få bestämma hur den ska bete sig..

Filma 7minuter
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2014, 20:24:50 »
Mailade Östberg och de sade detta hur funktionen är:

"Den jobbar med s.k. on/off reglering, högsta verkningsgrad när den är i drift samt 0% när den står stilla."

Detta borde innebära att den alltid kör värmeåtervinning så länge du inte vill ha typ sommarkyla.

« Senast ändrad: 23 januari 2014, 20:29:46 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Ny installation=dålig verkningsgrad FTX
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2014, 20:27:11 »
Till min idé igen!!
Hur som helst gjorde jag en test idag, jag tejpade in min iphone i FTXen på filmning, klappade igen luckan och körde igång ventilationen igen..
För att enkelt kunna se hur rotorn jobbade tejpade jag en bit på rotorn, helt oförklarligt stannade den i mellanåt och mest på normalläget Sc:,h Jag höjde fläkthastigheterna och rotorn följde med i samma tempo, dvs det hade samma tempo hela tiden oavsett fläkthastighet förutom att den stannade helt oförklarligt ibland.. inte ens i ett mönster utan snarare som om det är något fel dontknow

Ställer mer frågor än svar, men den testen kommer jag göra flera ggr för att se om det blir förändringar.. Nu har jag något att luska på Sc:,h

Jag skulle vilja kunna styra rotorn, eller åtminstone få bestämma hur den ska bete sig..

Filma 7minuter
Haha...grymt
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!