Författare Ämne: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??  (läst 1615 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sommargute

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« skrivet: 07 januari 2022, 17:24:01 »
Jag har försökt att rensa partikelfiltret för köldbärarvätskan, men när jag öppnar upp så ser det inte alls ut som på IVT's instruktionsfilm där filtret likt en fingerborg sitter konkavt monterat in i hålet så att man kan sticka in ett finger och lätt plocka ut filtret. Istället sitter det liksom fast på andra sidan, konvext mot mig - och låt sig inte plockas ut. Se bild.

Någon som vet hur man får ut dessa filter för att rengöra?
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 17:26:42 av Sommargute »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9752
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2022, 17:41:58 »
Går det inte att vrida vredet 180 grader? Eller finns det något handtag som är felmonterat?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Sommargute

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2022, 17:47:59 »
Det går att vrida filtret runt runt... men det lossnar inte.
Att försöka "nypa" ut det med tång mest skadar det (trots försiktig hand).
Inga handtag eller liknande i sikte.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2022, 17:56:23 »
Det Roland menade är nog det vred som du vred 90° innan du öppnade locket till filtret. Går det att vrida åt andra hållet i stället?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

Utloggad Sommargute

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2022, 18:06:48 »
Aha. Det ska kolla om det går. Stoppas flödet av köldmedium då oxå, så att det inte flödar ut när jag öppnar?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9752
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2022, 18:14:03 »
Ja, filtret är i princip en kulventil med filtret monterat i kulan.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Sommargute

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2022, 18:43:30 »
Det funkade alldeles utmärkt. Tack för snabb hjälp!

Filtret var väldigt väldigt smutsigt, men efter rengöring får jag fortfarande ”Pressostat låg” felmeddelande efter en stund… någon något tips?

Kanske dags att ta in en service Nisse?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9752
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2022, 19:29:24 »
Hur lång tid är en stund? Om det inte är något köldbärarflöde bör det ta mindre än en halv minut för pumpen att stanna. I så fall är det förmodligen köldbärarpumpen som krånglar. Kontrollera att den går genom att lossa muttern som täcker motoraxeln, det kan komma en skvätt köldbärare när man lossar den. Det finns ett mejselspår på axeln så man ser om den snurrar när pumpen startar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Boilerplate4U

  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 207
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2022, 20:05:04 »
En annan möjlighet värt att kolla är det klassiska problemet med glappande hastighetsreglage på köldbärarpumpen?

Problemet kan dyka upp intermittent i början vilket hände på våran maskin.
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 20:22:19 av Boilerplate4U »

Utloggad Sommargute

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2022, 21:02:12 »
@Roland -  en ”liten stund är 3-4 minuter”. Vet inte om det förstärker eller förkastar din teori?

@Boilerplate4u - vad finns det för tecken på att hastighetsreglaget till köldbärarpump är trasigt?

Utloggad Boilerplate4U

  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 207
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2022, 21:35:42 »
@Boilerplate4u - vad finns det för tecken på att hastighetsreglaget till köldbärarpump är trasigt?
Köldbärarpumpen stannar helt plötsligt med larm "Pressostat låg" som följd. Hos oss har det hänt vid några enstaka tillfällen fram till i höstas då vi fick ett flertal stopp. Kolla länkarna längst ner i detta inlägg: "Ämne: pressostat låg IVT Greenline HT?"
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 22:14:03 av Boilerplate4U »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9752
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2022, 09:20:10 »
Om cirkulationspumpen inte startar när kompressorn startar tar det bara cirka en halv minut innan lågtryckspressostaten larmar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Sommargute

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2022, 11:39:31 »
Tack, ska kolla den andra tråden för att se om något av det stämmer överens med hur vår panna beter sig.

Utloggad Sommargute

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline - inverterat partikelfilter??
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2022, 10:45:18 »
Köldbärarpumpen stannar helt plötsligt med larm "Pressostat låg" som följd. Hos oss har det hänt vid några enstaka tillfällen fram till i höstas då vi fick ett flertal stopp. Kolla länkarna längst ner i detta inlägg: "Ämne: pressostat låg IVT Greenline HT?"

Fick ta in en tekniker. Det var mycket riktigt, som ni gissade, glapp i hastighetsstyrningen/reglage till köldbärarpumpen som var huvudproblemet. Nu ställd på II isf III och det funkar hittills bra. Får se hur länge denna 14 år gamla pump håller. Tack för tips och råd!

Därutöver var expansionskärlet till golvvärmesystemet också slut och behöver bytas.

Allt gott!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!