Falskt larm funkar fortfarande, nu har jag gått igenom det mesta...
Pumpen går fortfarande endast kortare stunder (1-2 minuter) för att producera varmvatten. Därefter slår den ifrån för att T9 passerar högsta tillåtna gräns. Eftersom jag har extern loggning av CAN-värden så ser jag lätt historiskt hur värden relaterar. Jag tycker att det är uppenbart att värmen som produceras inte lyckas avges till varmvattnet. Har kollat följande:
- Alla temperaturgivare verkar sunda och visar vettiga värden både vid drift och när allt står still.
- Värmebärarpumpen G2 snurrar vad jag bedömer lätt. Motionskör man den via handkörning låter den friskt.
- Växelventilerna rör sig. Dock rör sig motorerna något makalöst långsamt, typ 30 sekunder för att slå om sitt kvarts varav. Det verkar dock vara enligt spec
- När kompressorn gått närmare en minut så är A-anslutningaran på respektive växelventil rejält varma så de verkar så om som de ska i praktiken oxo.
Inställning för varmvatten har jag aldrig ändrat, är satt till "Varmvatten tillslag (T3) 43,0 grader" samt "Varmvatten frånslag (T9) 47,0 grader".
Förstår inte riktigt vad det är som händer. Skulle det kunna vara så att en växelventil inte fungerar rent mekaniskt? Låter lite otroligt, framför allt som att jag tycker att de verkar slå om när man känner på temperaturerna på rören.