0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HejKöpte ett hus för 6 månader sedan och nu när det börjar bli kallare ute så försvinner trycket i radiator kretsen. Har tappat ut allt vatten och fyllt blåsan i expansionskärlet till 0.6 bar och har fyllt systemet till ca: 0.6 bar. Efter ca: en månad så har trycket gått ner till 0.4 bar och jag har luft i alla element på över våningen. Så det borde läcka nånstans tycker jag. Det är ett av elementen som det blir mer luft i en dom andra. Har alla rören i väggar och golv samt krypgrund och tycker att man borde se på nån vägg eller i krypgrunden om det läcker men har inte hittat nått. Finns det nån annanstans som vattnet kan ta vägen?Huset är från början av 1900 talet och jag vet inte när dom satt in vattenburen värme.Jag har en bergvärmepump från 2008Tacksam för svar och synpunkter.
Nja, det ska ju rent fysikaliskt inte kunna göra det anser jag, luften byter ju bara plats i systemet.Jag och många med mig kan dock intyga att det verkar som att man får fylla på lite vatten i alla system, lite mindre för varje år som går - och som sagt självklart varje gång man luftat systemet.Nån som kan det här bättre än mig får gärna försöka förklara vart vattnet tar vägen. Är det luft som läcker ut av sig självt via termostatventilernas tätningar och liknande som gör att man kan behöva fylla ett slutet system även om det inte finns några vattenläckor, eller diffunerar det ut vatten via slangar/rör/kopplingar?