Om du inte får värme till huset så kanske det är värmebärarpumpen/radpumpen som gått sönder? Därför HP-larm?
Men då skulle det inte bli något varmvatten i alla fall (eftersom växelventilen borde stå mot radiatorsystemet och VB-pumpen även behövs för VV-laddning).
Det är inte alls säkert att det är fel på kompressorn.Du borde ta dit en duktig elektriker som kan utesluta fel på kontaktorer och motorskydd, som är de vanligaste felen, och mycket billiga att åtgärda.Ett väldigt enkelt sätt att utesluta elfel kan vara att koppla ut kablarna till kompressorn, om säkringarna fortfarande går så är det (troligen ) fel på kontaktor/motorskydd - inte på kompressorn.