Hej rådfrågar i detta kompetensforum!Har en kompis som köpt en villa på 380 kvadratmeter, där står en Bergvärmepump från Termia på 10kw. Tidigare uppvärmning var olja, (såg oljetankarna). Det är en villa med 3 våningar varav 1 källarvåning, 40-tal. Energideklarationen säger 110w/m2. Och en total uppvärmning/varmvatten på 19000kwh/år. I vinter har det varit 16 grader inne vissa dagar, vilket inte är sådär jättetrevligt, bla på julafton. Kikade lite värden på pumpen, när jag hälsade på och då var det runt -10 ute, kb in -1 kbut -6, (kanske höja cirkpumpen där), vbf 45 ,vbretur 22. Innetemp max 18 (känslan) vi tyckte det va kallt iaf, källare ca 9 grader. Och ständig spets. I januari provade han ställa upp tempen och fick 8000 i elräkning.Nu har han köpt en kamin (30l eldnings utrymme) med vattenmantel, som ger 19 kw dvs 5 kw strålnignsvärme och 14 kw till vatten efter 2-3 h eldning (tror jag det var) . Han har anlitat en firma för att koppla ihop kaminen med bvp och då har 2 st 500 liters acktankar installerats nere vid bvp, och ledningar mellan har dragits. En differans termostat ska vid 2 graders diff, dvs om kaminens vatten är 2 grader varmare än vattnet i acktanken skall en cirkulations pump starta och värma acken. Acktankarna ska utrustas med shunt. Vad ska han ha för styrning på den shunten? Och värmepumpen kommer numera att jobba mot acktankarna. Iom detta stänger han av spetsen på bvp.Har ni synpunker på hur detta löses på bästa sätt? Att lägga till så är montören lite fundersam och osäker, hans första jobb på firman .
Energideklarationen säger 110w/m2.
Eftersom det är ett stort hus, kanske det finns flera radiatorslingor varav en har större flöde samt i det flödet är det strypt så vattnet hinner kallna när detåterkommer till pumpen, och de kretsar som får mindre cirkulation kommer ju inte heller att bli varma?
Citat från: cop3.5 skrivet 28 februari 2011, 13:33:21 Energideklarationen säger 110w/m2. Är det verkligen rätt enhet? Multiplicerat med 380 m2 blir det över 40 kW och det kan jag inte tolka på något vettigt sätt.
Om man har ett högre flöde och stryper det något så vattnet kallnar till returen, så kan flödet fortfarande vara för högt jämfört med övriga flöden,eftersom det strypta flödet fortfarande kan vara högre än övriga flödet.Flöde 1: 10 liter/minutFlöde 2: 9 liter/minutosså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minutresultat:Flöde 1: 9,5 lit/minutFlöde 2: 9 liter/minutVilket flöde är störst, det som vi ströp eller det som vi inte rörde?