Det kan nog stämma, det finns nog ingen lösning som kan göra på annat sätt om ditt system kräver >50 C framledning när det blir kallt ute.
Hej, det stämmer att det är en typ genomströmningsvärmare på en värmepump, elpatron behöver bara höja tempen på cirkvattnet några enstaka grader vilket gör att man klarar sig oftast med 3-6 kW elpatron som komplement till en värmepump.Skillnaden mellan detta och en genomströmningsvärmare till tappvatten är att flödet oftast är lägre på cirkvattnet och att cirkvattnet är i en sluten slinga.En liknande lösning är att låta värmepumpen värma returvattnet före tankens shunt istället för att värma tanken direkt.Så är det oftast byggt på LVVP:ar vilket ger både bättre effekt och mindre slitage på värmepumpen.Nu har du valt en Jula Anslut och den har nog inte styrning för att kunna köras på detta viset (tror jag)?Så ditt problem är egentligen inte att elpatron sitter i en tank utan att värmepumpen är ansluten mot just denna tanken.
Vilken version av anslut modellerna är det du har? Jag frågar närmast för att kunna referera till motsvarande Amitime pump. Är ju i grunden fråga om AVH-12 modellen i D design som Jula har sålt som 6kW anslut.Under åren har dock det inre styrkortet på dessa ändrats en del och vissa av versionerna har mer möjligheter än dom andra. I grunden kan dom flesta korten nog styra även externt värmemotstånd via relä. Funtionen baserade sig på vissa antaganden som skulle uppfyllas, pumpen skulle ha jobbat en viss tid på full effekt utan att lyckas höja tempen tillräkligt så tog den värmestaven till hjälp. När tempen sen började stiga tillräkligt så slog styret av staven. Detta har funnits i dom flesta versionerna. Du kan nog tweaka en del med att flytta givaren och / eller anslutningarnas plats på värmeberedaren, hur mycket det inverkar i slutändan beror långt på beredaren och på hur stor cirkulation du har genom den.Gällande extern vvb tror jag nog en sån alla gånger ger dig ett bättre system då pumpen är begränsad till sin effekt och du därmed inte vill göra varmare vatten än ditt värmesystem behöver.
Hej,jo, ok, ser ut att vara den version som Jula säljer nu förtillfället.Innerenheten har ett kretskort som är märkt PCB-N, på detta kretskort finns även dipswitcharna samt två plintar eller terminaler märkta CN205 och CN206. Om du vill styra externt motstånd med pumpens styre så ska relät styras från de här plintarna. Nu har jag dock aldrig satt upp en sån där och har inte dokumentationen till hur styret fungerar men skulle tro att logiken är som jag tidigare beskrev i de äldre versionena.Gällande din andra fråga om det fungerar lika bra med motståndet i tankens topp på fast inställning så beror det som sagt mycket på hur tanken skiktar. Gäller dock att hålla i minne att Jula säger att 45C är det varmaste man kontinuerligt borde be pumpen om även on 50C är max inställning. Beror mycket på vilken temp vattnet in får om du spetsar tanken med motståndet. Testa är egentligen enda sättet att få veta.
HejPumpen kan max ställas på 52 grader. I manualen står det att pumpar utrustade med tillsatsvärmare har max temp 70 grader.