Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 maj 2023, 10:41:55 »

Roligt att du fått en stor energibesparing men 20.000 kWh/år är en väldigt stor förbrukning innan för ett modernt välisolerat hus med traditionell frånluftsvärmepump. Kanske är något fel på din IVT 402? Sc:,h Normal förbrukning borde vara runt 14.000 - 15.000 kWh/år med bara traditionell FLVP och kanske 10.000 - 11.000 kWh/år efter att man kompletterat med en LLVP.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 16 maj 2023, 09:42:23 »

Kanske dax att utvärdera första säsongens drift av pumpen.

Jag är imponerad av dess funktion framför allt under kallare väder!
Förutsättningarna var inte optimala eftersom vi valt att placera innedelen i en trång korridor.
Enbart pumpen klarar av att värma huset hjälpligt.
För att klara av detta har jag en bärbar fläkt (30 W) som sätter fart på luftflödet i korridoren.
EONs siffror på elförbrukning ger underlag för en utvärdering av el i förhållande till utetemperatur.
Jag fick fram en formel för detta: Elbehov per dag är ca 50 KWh - Tute gånger 3,3KWh eller
83 vid -10
50vid noll
30 vid 6
Nu är hushållsförbrukningen 10-20 KWh per dag så detta bör dras av från ovanstående.

Summa summarum har elbehovet halverats från 20 000 till 10 000 per år.
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 15 februari 2023, 12:11:52 »

Attila

Du behöver inte ändra manuellt läge dagligen, gör en inställning och låt det vara vilket är bäst vad jag läst och av egen erfarenhet. Högsta fläktläge om det inte stör är effektivast.
Ändra fläktläge och temperatur/börvärde kan man göra när det blir varmare väder.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 februari 2023, 11:01:38 »

Ja när utetemperaturen sjunker ner under -5 eller kanske -8 °C eller liknande så räcker inte kompressorn till i 360P utan det behövs el-tillsats trots luftvärmepumpen. Jag brukar häva blockeringen av el-patronen om det kommer en period med kallt väder för att den ska klara varmvattnet. I 360P kan man välja Auto driftläge meny 8.2.1 och att el-patronen ska vara automatiskt blockerad ner till en temperatur av -5 °C som lägst. 
Skrivet av: Attila
« skrivet: 15 februari 2023, 09:48:43 »

Tack för tipset!

Skall testa att ställa om termostaterna som tyvärr bara är graderade 1-5, dvs saknar absolut temp inställning. Så blir en del "trial and error" innan man hittar rätt.

Jag vill egentligen premiera varmvatten före golvvärme i 360P, men det finns inget enkelt sätt att styra. Om utetemp sjunker rejält en natt vill 360P höja golvtemp med flera grader och då tappar den varmvatten temp, ibland ner till 26 grader (samma temp som golvvärmen).
Hur gör ni för att få det att funka?

Skall i alla fall stänga av LVPn vid utetemp över +10 👍

Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 februari 2023, 08:16:37 »

Om du drar ner värmekurvan i 360P så blir det ju kallt i rum som inte nås av värmen från luftvärmepumpen!? Bättre att behålla värmekurvan och stänga av termostaterna (sätt de på t.ex. 15 °C) i alla rum dit värmen från luftvärmepumpen når. Maximerar också energibesparingen. När det är milt ute från ca 5 °C och uppåt har säkert luftvärmepumpen bättre COP än 360P men värmeffekten som behövs sjunker snabbt så det kan bli on/off-körning för luftvärmepumpen. Jag brukar stänga av luftvärmepumpen när det är uppåt 10 °C för då räcker kompressoreffekten i frånluftsvärmepumpen mer än väl. Då får man ställa om termostaterna igen.
Skrivet av: Attila
« skrivet: 15 februari 2023, 00:14:35 »

Jag har samma värmepump och kan styra den på olika sätt:

1. Manuellt (temp +|-   fläkt +|-  samt on/off) vilket man inte orkar hålla på med i längden /dagligen.
2. Schema i appen (tyvärr enbart on/off och/eller  temp +|- justering, saknar fläktval)
3. Via Tibber Powerup - automatisk optimering mot elpris, samt möjlighet till schemalagd dag- och/eller nattsänkning.

Jag kör enbart via Tibber-appen numera. Funkar bra, men osäker på hur mycket jag sparar på detta jämfört med vanlig schemaläggning. (Slipper kolla elpriset varje dag i alla fall 😁)

Läste i manualen att temp-inställning under 24 grader är energieffektivare. Går en Elpatron in och stödvärmer om man kör varmare?
Har min inställd på 21,5 grader med fläkt i auto-läge. Enligt Comfort Cloud appen förbrukade LVPn mellan 5-15 kWh/dag i januari. Enligt mätning via en powerplug hamnar förbrukningen mellan 5,1 och 17,4 kWh/dag, men detta är ingen exakt/fullfjädrad strömmätare.

Kan tillägga att jag har en 1-plans villa på 150 m2 med golvvärme samt en Nibe Fighter 360p frånluftsvärmepump som vill köra Elpatron under +7 grader. Har satt Niben i Vår/Höst läge (blockad Elpatron) samt dragit ner Nibens värmekurva och använder i stället luftvärmepumpen för energitillskott.
Upplever att jag sparar ca 20-30 kWh/dag sen installation 30 Dec 2022.

Förbrukade 2500 kWh i Dec (0 grader ute i snitt), och 1400 kWh i Jan (2 grader ute i snitt) , vilket är en klar förbättring. Har dock höjt inomhus temp från 19 i Dec till 21 i Jan. Laddar även en PHEV med ca 5-10 kWh/dag. (206 kWh i Jan)

Har också letat efter Panasonic COP-värden vid olika Plus temperaturer men inte lyckats hitta data. Funderar på när (vid vilken utetemp) jag skall stänga av Panasonic LVPn och bara köra Nibe FLVP nu när det blir varmare ute. Behöver Niben för varmvatten och viss golvtemperatur. Tror Niben har COP på ca 3 som högst, medan Panasonic LVPn har COP upp till 5, så det kanske är dumt att stänga av LVPn helt?

Har någon annan liknande funderingar?

Skrivet av: Oppti
« skrivet: 13 februari 2023, 16:31:28 »

Erfarenheter från vintern dec-jan.
Kollar med EONs dagliga elförbrukningsapp.
Har stängt av alla direktverkande element vilket funkar ner till -6 med ner till +15 i vissa rum.
Prickar av elförbrukningen dag för dag samt av EON angivna dagstemp i ett diagram Energi mot temperatur.
Får ett relativt snyggt samband. Energiåtgång som funktion av utetemp (E= 50-4*TEMP).
TEMP går från +5 till -10 vilket ger energi från 30 till 90 KWh/dygn.

Besparingen jämfört utan luftvärmepump är kanske lättare att följa. Dec  gick från 3325 (21) till 1790 (22) och Jan från 2997 till 1392.
Kompenserar man för olika månadstemperatur (se ovan) och antar en basförbrukning på 520 KWh per månad får man faktorn 2,01 för dec och 2,49 för jan.

En fulräknad värmefaktor på 2 till 2,5 !

Värmepumpen fungerar bra-men helt utan större styrningsmöjlighet.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 31 januari 2023, 14:42:08 »

Hittade denna:
https://www.youtube.com/watch?v=fxEqVuiHhM0

Här ligger man i lä!
En genomgång av luft/luftvärmepumpens förmåga värma huset.
Intressanta erfarenheter som bör gälla för alla märken av VP.
Bla observation av hur luftfuktigheten påverkar prestanda speciellt när det krävs avfrostning.

Mina egna observationer , om än blygsammare, fortsätter.
Januari månad gav ett utfall på 1400 KWh (total elförbrukning) jämfört med förra årets 3000
Samma medeltemperatur +-0.
Skrivet av: NesseAkis
« skrivet: 26 januari 2023, 20:45:44 »

Oppti - Har du många böjda flänsar och buckliga flänsar på din HZ25XKE? Jag har ganska många på vår alldeles nya vp.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 04 januari 2023, 16:27:28 »

Ännu en månads körning med drift av pumpen.
Den går kontinuerligt med dagens utetemperaturer.
Programmet comfort cloud har utvärderats och de siffror de presenterar "beräknad energiförbrukning" är intressant men stämmer dåligt med EONs redovisning av elförbrukningen.
Det borde väl gå att beräkna pumpens energibehov om alla andra elförbrukare i huset är kända.
På mig verar det som om pumpen drar betydligt mer el och ger därmed större utbyte än vad som anges i Comfort cloudappen.
Lite svårt att direkt jämföra eftersom pumpen går ner lite i effektivitet vid kallare utomhustemperatur.
Ex -5 ute 30 KWh till pumpen men EON anger 70 KWh således annat 40 KWh
Ex +5 ute 14 KWh till pumpen men EON anger 39 KWh således annat 25 KWh

Gissar att basförbrukning är ca 10-15 KWh vilket höjer elförbrukningen via pumpen till 45 KWh (-5) och 24 KWh (+5)
Skrivet av: oll1954
« skrivet: 18 december 2022, 00:21:10 »

Hei!
Hvilken oppvarmings&avrimingssyklus har dere? Min varmer i 45 minutter, avrimer i 15, dvs. varmer i (bare) 45 % av tida ved 5-10 minusgrader. Til sammenlikning har vi også en Mitsubishi Kirigamine Hara hvor de tilsvarende tallene er 90/5, dvs varmer i 95% av tida.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 14 december 2022, 10:58:39 »

Efter en dryg månads drift så är jag rätt nöjd.
Comfort cloud lockar till utvärdering i olika utetemperaturer.
Med EON s app kan även dagens olika timförbrukningar studeras och jämföras.
Men det är många felkällor.
Dagens fråga är hur mäts värmepumpens energiförbrukning?
På appen indikeras "beräknad energiförbrukning"
På vilken nivå sker beräkningen?
Är det kanske så enkelt som temperatur inne , temperatur ute och tid som pumpen går?
Eller är det som jag trott, effektmätning som summeras?
Vem vet?
Enda sättet att MÄTA effektförbrukningen är med externt instrument, det appen uppger är uppskattade glädjekalkyler
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 14 december 2022, 10:46:27 »

Efter en dryg månads drift så är jag rätt nöjd.
Comfort cloud lockar till utvärdering i olika utetemperaturer.
Med EON s app kan även dagens olika timförbrukningar studeras och jämföras.
Men det är många felkällor.
Dagens fråga är hur mäts värmepumpens energiförbrukning?
På appen indikeras "beräknad energiförbrukning"
På vilken nivå sker beräkningen?
Är det kanske så enkelt som temperatur inne , temperatur ute och tid som pumpen går?
Eller är det som jag trott, effektmätning som summeras?
Vem vet?
Skrivet av: Riverground
« skrivet: 09 december 2022, 10:20:49 »

Jag fick en HZ25XKE installerad häromdagen och har den inställd på mellan 19 och 20.5 grader beroende på elpris och det blir också temperaturen inomhus. Det är också temperaturen jag får på båda våningarna (pumpen sitter bredvid trappan och blåser nedåt. Jag har tre decimeter mellanrum mellan tak och pumpen, kan det vara anledningen till att jag inte behöver ställa in högre uttemperatur?
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 08 december 2022, 08:59:35 »

Nytt dygnsrekord 36 KWh
Kallt ute -7
Kallt inne helt utan tillägg. 17.
Varmt i köket i alla fall.
Med elpriser kring 6 SEK per KWh och denna funktion är pumpen betald om någon månad.
1,5 KW el in och 3,75 värme ut med COP(-7) på 2,5
Skrivet av: KaveTheMan
« skrivet: 06 december 2022, 15:03:13 »

Körde på autoläget, ändrade till max effekt samt sänkte till 24, verkar göra underverk för förbrukningen men samma temperatur inne. Tack.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 06 december 2022, 11:15:07 »

kör du på högsta fläkt?
Skrivet av: KaveTheMan
« skrivet: 05 december 2022, 15:51:59 »

Vi kör med samma pump sedan en vecka. Jag har pumpen monterad i ena ändan av bottenvåningen i suterränghus. För att få ca 18 grader i hela bottenvåningen har vi den inställd på 28 grader. Har tänkt testa om vi sparar något på att sänka tempen när elen är dyr då vi har timdebitering.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 05 december 2022, 10:23:57 »

Jag måste missat något, blir det inte olidligt hett inne om du kör på 26C?
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 05 december 2022, 08:27:14 »

Nytt rekord 30 KWh på ett dygn.
+26 graders inställning.
Kallt ute -3
Halvkallt inne +18.
Får testa Powerfull och fläkt något dygn.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 03 december 2022, 10:18:32 »

För COP brukar ju bli högre vid lägre innetemp.

Tog fasta på detta och sänkte börvärdet från 26 till 25.
Verkar ge samma KWh men något lägre innetemp, vilket kan bero på uteförhållanden också.
Både temperatur och fuktighet spelar roll.
Är medveten om att pumpen får gå rätt mycket när den får yttre hjälp av fläkt att cirkulera luften.
Fläkten drar bara 35 W men ger ett bra blås .
Oftast en varm luftström men ibland så är flödet kallt vid avfrostningen.
Om man räknar med COP 3 så ger pumpen ca 50 KWh "gratisvärme" varje dag.
Första månaden med luftvärmepumpen (sen 8 Nov)  sänktes förbrukningen med 40% från 2000 till 1200 .  tOOmten
Skrivet av: simonwela
« skrivet: 02 december 2022, 12:08:56 »

konstigt om de får dessa värden under avfrostning...

dessutom går det inta att ta ut maximal effekt när det blir kallare ute eller menar de teoretisk maximal effekt?

COP är fullständigt ointressant om man inte vet innomhustempen vet man vad de har haft?

Håller med det är konstigt att det inte står vid vilken innetemp COP-siffrorna gäller för.
Står ingenstans förutom "COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511".
Har ingen aning om den standarden innehåller någon innetemp det måste vara eller så, men konstigt att de inte tydligt skrivit vid vilken innetemp de räknat COP, som det brukar göra i andra tillverkares broschyrer där det finns COP-värden angiet vid olika utetemperaturer.
För COP brukar ju bli högre vid lägre innetemp.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 30 november 2022, 14:38:20 »

"Konstigt om de får dessa COP.. "
Jag gissar att de mäter vid maxeffekt i en cykel där det ingår avfrostning.
Innomhustemperaturen är väl kring 20 grader.

Jag håller på med test men dragit till med en styrtemperatur av +26 grader eftersom det är svårt för oss att ventilera ut värmen från pumpen.
Mäter med en infraröd termometer ibland och ser att utblåset ligger på +30-38 med denna inställning.
Intaget ligger på +26-+28.
Kör inte på Powerfull men har en separat fläkt för ökad cirkulation.

Kan en lägre inställd uttemperatur (nu +26) ge högre effekt?
Får testa så småningom!
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 30 november 2022, 12:45:55 »

konstigt om de får dessa värden under avfrostning...

dessutom går det inta att ta ut maximal effekt när det blir kallare ute eller menar de teoretisk maximal effekt?

COP är fullständigt ointressant om man inte vet innomhustempen vet man vad de har haft?
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 30 november 2022, 11:04:50 »

Tack för tabellen.
Ser att VP funkar bra ner i låga utetemperaturer.
Från COP 2,58 vid -7 till 2,22 vid -25.
Ser också att den ger SCOP 4,3 som snitt.
Har svårt att skatta hur det ser ut från -7 till +15
Det vore intressant.

Frågan vad 2 inom parantes betyder:

"2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximalt effekt och avfrostning.

Det återstår en hel del testning för att förstå hur man får maxial nytta av pumpen. Som tur är har jag gott om tid och stora incitament att trimma den.
Elen lär kosta mycket hela vintern!(6 SEK idag) Återbetalningtiden blir kort  ;)
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 30 november 2022, 09:10:42 »

som sagt tillverkare får lov att uppge vad dom vill och passar deras agenda

men vad betyder 2:an inom parantes?
Skrivet av: simonwela
« skrivet: 29 november 2022, 17:55:04 »

Finns COP tabeller för denna pump?

På denna sida under "Specifikationer" finns det COP-värden vid olika utetemperaturer från Panasonic själva:
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/model/cs-hz25xke-cu-hz25xke/

Tyvärr hittar jag inga siffror där om vid varmare temperaturer än -7.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 29 november 2022, 17:46:11 »

Jamen där ser man in-effekt solklart!
Nu hade det varit kulit att se vad effekt du får ut
därefter skulle man lätt se verkningsgraden

COP är en gammal term som visar verkningsgraden vid exakta för hållanden dvs vid +7C ute och +24C inne
för att få bra COP har tillverkarna optimerat programvaran för just detta testet och det visat sig att då har flera modeller inte fungerat när utetempen sjunkit till -10C.

SCOP är en mer eller mindre påhittad siffra som tillverkaren anger på heder och samvete i olika klimatzoner, grundar sig på COP och ett snitt  över hela året.
Varken COP eller SCOP är i praktiken användbart då dessa driftsförhållanden aldrig inträffar i verkligheten.
luftfuktighet och avfrostningseffektiviteten påverkar mer men mäts inte normalt
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 29 november 2022, 17:04:42 »

Det står "beräknad energiförbrukning" i den app som följer pumpen. Comfort Cloud.
Så det är nog el in.
Värmefaktorn COP är en siffra som jämför värme ut  med el in.
Årsvärmefaktorn anges som SCOP och är angiven till 4,3.
Kanske kan den användas?

Med en yttre fläkt går pumpen bra och värmer huset som önskat.
1 KW in och 4,3 ut baserat på SCOP.

SCOP är en väderleksberoende summering av COP baserad på årsdriften tydligen.

Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 29 november 2022, 11:03:03 »

Okay så du har bara en siffra?
det brukar redovisas in och ut.
vet du vilket värde du ser är det in eller ut?
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 29 november 2022, 08:40:43 »

Hade det bara varit den KW pumpen förbrukar så hade vi kunnat behålla direktverkande el!
Det är värmen ut som ger värme i rummen,Då behövs COP dvs utgående energi eller effekt.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 28 november 2022, 21:42:31 »

ehe

hur resonerar du nu?

det är ju bara kW (effekt) som är intressant för att se vad den ger?

SCOP värmer ju inte ej heller COP
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 28 november 2022, 17:29:50 »

Idag med ca +4 ute har pumpen dragit 1000W i snitt och givit ett behagligt inneklimat.
17 KWh den 28/11 kl  00-17
Frågan är vilket COP man kan räkna med?
SCOP nämns(5,3)men det avser väl en årsvärmefaktor.
Sen nämns en  KW siffra som saknar mening eftersom de inte anger vilken effekt pumpen kör på.
Finns COP tabeller för denna pump?
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 22 november 2022, 13:36:37 »

 Frågan var :Du säger +18 längst bort, men är lite nyfiken på hur varmt blir det i rummet där innedelen sitter när du har den inställd på +26 i börvärde?

Utblåset sitter i en liten del av en korridor. I denna del är det alltid varmt men utanför är det kallare. Därför tänkte jag på att en extra fläkt kunde få fart på flödet. Nu är det ca 24 grader vid golvet och 26 vid taket där inttaget sitter.
Extrafläkten har inneburit att värmen sprids lite mer och att värmepumpen går mer.
Numera är det vanligare med 1000 W effektuttag (utan powerfull) , 1 KWh i snitt jämfört med 0,3-0,4 utan separat fläkt eller Powerfull.

Det är kul att testa olika variationer men lite märkligt att det inte finns en manual till detta.
"Så maximerar du luftvärmepumpens nytta"
Skrivet av: simonwela
« skrivet: 17 november 2022, 17:34:49 »

Dagens siffror
Powerfull
+26
Samt en fläkt för att få snurr på värmen under pumpen.
Förbrukning i snitt 1,0 KW
Max timme ca 1,4 KW

Jag är imponerad!
Men ljudet är lite högt.
+1 grad ute och +18 inne längst bort.

Du säger +18 längst bort, men är lite nyfiken på hur varmt blir det i rummet där innedelen sitter när du har den inställd på +26 i börvärde?

Om du tycker ljudet är för högt kan du ju prova ställa ner fläkthastigheten ett steg eller två och se om den ändå verkar ge tillräckligt med värme dit du vill. Bara prova sig fram och se hur det fungerar.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 17 november 2022, 17:25:55 »

Dagens siffror
Powerfull
+26
Samt en fläkt för att få snurr på värmen under pumpen.
Förbrukning i snitt 1,0 KW
Max timme ca 1,4 KW

Jag är imponerad!
Men ljudet är lite högt.
+1 grad ute och +18 inne längst bort.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 16 november 2022, 17:12:12 »

Dagens siffror:
Powerfull
+26 grader
Förbrukning i snitt (10 tim) 0,64 KW
Max timme ca 0,7KW
Har svårt få ut värmen längst bort i huset +18.
Får försöka i morgon med separat luftfläkt.
Den luften som cirkulerar genom värmepumpen är betydligt varmare än +18
Trevligt med ett konstant susande ljud-inte lika irriterande som från till körning.

Huset värms även med et tilluftsaggregat-med liten effekt.
Skrivet av: simonwela
« skrivet: 16 november 2022, 10:46:05 »

det är ju ingen gree ::)

Det är det ju fantastiskt att det inte är. Om det hade varit en Gree så hade den säkert haft en COP på 1.5 vid plusgrader..
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 16 november 2022, 09:18:20 »

Det lät ju som väldigt bra siffror, att den inte drar mer än ca 400 watt kontinuerligt för att värma upp ett sådant stort hus till de graderna när det var +5 ute. :) (Med antagandet att det var den enda uppvärmningen du hade igång för huset så du inte även kompletterade med något annat).
Förmodligen en kombination av ett väl isolerat hus och en energieffektiv värmepump :)
det är ju ingen gree ::)
Skrivet av: simonwela
« skrivet: 15 november 2022, 21:37:20 »

Körde pumpen på powerfull och 24 grader under dagen.
Då drar den 0,4 KW rätt konstant utan avbrott.

Klarar hela huset (150 kvm)  med 18 grader när ute temp är +5
Kommer att öka temperaturinställningen i morgon med 2 grader för att följa vad som sker då.
Tackar för råd !

Det lät ju som väldigt bra siffror, att den inte drar mer än ca 400 watt kontinuerligt för att värma upp ett sådant stort hus till de graderna när det var +5 ute. :) (Med antagandet att det var den enda uppvärmningen du hade igång för huset så du inte även kompletterade med något annat).
Förmodligen en kombination av ett väl isolerat hus och en energieffektiv värmepump :)
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 15 november 2022, 17:12:37 »

Körde pumpen på powerfull och 24 grader under dagen.
Då drar den 0,4 KW rätt konstant utan avbrott.

Klarar hela huset (150 kvm)  med 18 grader när ute temp är +5
Kommer att öka temperaturinställningen i morgon med 2 grader för att följa vad som sker då.
Tackar för råd !
Skrivet av: simonwela
« skrivet: 15 november 2022, 00:47:43 »

Läser av på appen en KWh på 7,9  för gårdagen.
Vad är det för uppgift?
Är det förbrukad energi under ett dygn?

Ja, siffran på 7,9 kWh är att luftvärmepumpen har förbrukat 7,9 kWh den dagen för att hålla den värmen du ställt in att den ska hålla.
Som du säger är det som den i snitt dragit 330 watt kontinuerligt under det dygnet för den uppvärmningen den producerade.

I så fall var effekten 0,33 KW i snitt, lite lågt i förhållande till databladet som anger en bred range på 0,17-2,16 kW

Detta förstår jag inte alls vad du menar dontknow
Vad du har ställt in för börtemperatur på fjärren och hur kallt eller varmt det är ute styr hur mycket ström värmepumpen drar.

Finns det möjlighet att öka fläkthastigheten utan att köra powerfull som tydligen går från till.
Det finns oklarheter som kan bli klarare under tiden.

Detta kan jag tyvärr inte svara på. Båda luftvärmepumparna jag har håller den fläkthastigheten man ställt in konstant och går aldrig upp eller ner i fläkthastighet av sig själv (om man inte aktiverar auto som fläktläge).

Som allmän rekommendation kan jag säga att ställ in den att gå på så hög fläkthastighet som du orkar med ljudmässigt, ju högre fläkthastighet på innedelen ju effektivare går pumpen. Man kanske vill sänka fläkthastigheten för komfortens skull ibland men man ska inte tro att det blir lägre strömförbrukning om man gör det, för det är tvärtom.

Sedan se till att du kör på värmeläget (ofta en symbol som ser ut som en sol) istället för Auto. Om man kör på Auto så börjar den dra energi på att kyla om det blir högre än inställt börvärde. Luftriktarna brukar oftast ge bäst resultat att ha riktade rakt framåt eller en svag vinkel nedåt när man kör värme, men man bör prova sig fram och se vad som blir bäst och får bäst värmespridning dit man vill.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 14 november 2022, 16:03:30 »

Ja så enkelt borde det vara!
Men det finns lite mer att försöka förstå.
Läser av på appen en KWh på 7,9  för gårdagen.
Vad är det för uppgift?
Är det förbrukad energi under ett dygn?
I så fall var effekten 0,33 KW i snitt, lite lågt i förhållande till databladet som anger en bred range på 0,17-2,16 kW
Finns det möjlighet att öka fläkthastigheten utan att köra powerfull som tydligen går från till.
Det finns oklarheter som kan bli klarare under tiden.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 14 november 2022, 08:26:51 »

Detta brukar installatören upplysa om!

ställ in den temperaturen du vill ha
om det blir för kallt längre bort öka fläkthastigheten och ev temperaturen
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 13 november 2022, 15:02:28 »

Ny luftvärmepump ger god effekt med hur ställer man in den så den ger så mycket värme som möjligt.
Panasonic HZ25XKE CS och CU
Det finns knappast något om det i beskrivningen.
Är Powerfull något som kan öka långsiktiga effektuttaget?
Går den bättre med hög temperatur eller skall man försöka pricka den lägsta temperatur som värme huset?
Installerade "Comfort cloud" och ser att det anges en siffra för KWh-vad står den för?

Väldigt lite info i Operating Instruction eller i Setup Instruction.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!