Skrivet av: Börje__
« skrivet: 03 mars 2024, 05:28:45 »
Det är enkelt att undersöka om problemet är att berget har blivit kallt men det kräver att man väntar till slutet av sommaren när pumpen inte behöver värma huset. Kör man köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift ett tag får man reda på borrhålets temperatur via köldbärargivarna förutsatt att de visar rätt. Den temperaturen kan man jämföra med vad temperaturen bör vara med hänsyn till var i Sverige huset ligger.
Kommer ihåg att jag mätte mitt borrhål förra våren - sommaren på detta sätt, till max 7,6°i juli, i juni ca 7,2°C och i april var det ca 6,5°.
I detta nu, 215 möh vid Borås är väl vår årsmedeltemperatur ca 6-7°C, eller något högre om man bor på solsidan och pga av klimatförändringen. Vårt borrhål ligger omringat men inget ligger närmre än 50 meter i någon riktning. "Belastningen" på vårt borrhål är enligt tumregeln runt 30W/m (7kW pump/180m).
Det jag vill förmedla är att vårt borrhål är 8 till 24 år gammalt.
Man skall ju inte se någon förändring år från år då den är så liten. Inte heller efter 8 till 24 år ser jag något verkar det som, eftersom jag mäter upp till 7,6°C.
Då tänker jag att en simulering av en grupp borrhål är just en simulering och kanske bättre är att mäta sina egna borrhålstemperaturer, också i slutet av sommaren.