Svaren vi fått är följande:Varmvattenproblematiken- "Vi har inte ändrat något eller några inställningar för värmecirkulationen. Det här är nog bara ett problem ni uppmärksammat nu men haft hela tiden" - "Ni har gamla modeller av engreppsblandare i kök och badrum. De tillåter att kallvattnet trycker tillbaka varmvattnet i ledningarna"
"Slingan" med varmvatten cirkulation har ett tillflöde(?) av kallvatten precis vid pumpen. Skickar med bild även på detta.
Detta tror jag har ngt med saken att göra eller
...Lige vid sidan av ämnet: Hur kom det sig att installationen gjordes först nu? En så stor anläggning borde ha varit mycket lönsam för flera år sedan. De 18000 kWh utöver oljan tidigare, var det för uppvärmning eller hushållsel?
Enl. mig så hade nog installatören hittat detta fel/misstag direkt om han nu masat sig ur stolen...Till en sådan installatör ringer man inte 2 gånger.......
Citat från: luckyman skrivet 18 november 2008, 18:52:00Enl. mig så hade nog installatören hittat detta fel/misstag direkt om han nu masat sig ur stolen...Till en sådan installatör ringer man inte 2 gånger.......Tänk på att detta förmodligen var en Nibe-installatör...
för er egen del håll kontroll på kölbärare samt retur temp på vvc.
ja det finns en hel del att tänka på när man gör en sån investering som ni gjort.fick ni någon form av drift pärm ?beräknade flöden -dokumenterade flöden på kalla och varma sidan.en flödes ritning och matrial dokumentering.för er egen del håll kontroll på kölbärare samt retur temp på vvc.be om ett injusterings protokoll på v-p . då ni är en liten förening är en sån här investering jätte stor för er . då bör det finnas dokumenterat att värmepumpen går perfekt.. llycka till c-c
vill inte ställa till med nåt men med dom siffrerna får du problem med vvc tempen . b00k en regel som gäller är min 50 grader på inkommande vvc ...c-c
v-p stoppar laddning enligt tabbel 55 startar 45 . ja då måste du ha en spets beredare efter som höjer tempen annars fungerar det inte . har dom satt det så säkerställer man vvc tempen , vilket i så fall är bra. C-C
Några små funderingar:1) Att någon kran skulle läcka baklänges uteslutes ju av din observation att det är kallast på morgonen,och inte efter att det tagits massa vatten.2) Jag skulle kolla cirkulationspumpen. På bilden ser det ut som det är kulventiler före o efter pumpen och att den till höger är stängd. Det kan också vara så att pumpen fått något "skit" i sig och inte snurrar. Lycka till