Skrivet av: jishi
« skrivet: 25 augusti 2022, 14:25:50 »Har ingen erfarenhet av hur detta funkar i praktiken, men har lite tankar som du kanske har nytta av.
Du vill mata pumpen med så kallt vatten som möjligt, för att maximera COP. Det är också nackdelen med detta system, att ju varmare vattnet i tankarna blir, desto sämre blir COP för kompressorn. När du närmar dig 50 grader så är nog COP halverat jämfört med 35 grader, kan vara svårt att hitta info kring detta för din pump.
Du behöver nog också använda en separat shuntstyrning för att hantera innertemperaturen som är oberoende av pannan. Pannan borde istället jobba enligt principen "Maxa temperatur när det är billig el" vilket också kan vara svårt att få till då det inte är så den är konstruerad. Det skulle kanske kunna gå med en extern styrning om det finns möjlighet att tvångsköra den via extern signal.
Sist men inte minst, du kanske inte ska räkna med att kunna värma mer än till kanske max 55 grader. Räkna på hur mycket energi du då kan lagra med den volymen (1500l) vid så låg temperatur, den faktiska lagringen är också bara temperatur skillnaden mellan vad du har i tanken och vad du behöver mata radiatorerna med. Så behöver du 40 grader och tankarna håller 55 grader så så har du bara 15 graders temperaturskillnad att spela med, och misstänker att det inte räcker så långt (vi pratar några timmar max gissar jag på).
Du vill mata pumpen med så kallt vatten som möjligt, för att maximera COP. Det är också nackdelen med detta system, att ju varmare vattnet i tankarna blir, desto sämre blir COP för kompressorn. När du närmar dig 50 grader så är nog COP halverat jämfört med 35 grader, kan vara svårt att hitta info kring detta för din pump.
Du behöver nog också använda en separat shuntstyrning för att hantera innertemperaturen som är oberoende av pannan. Pannan borde istället jobba enligt principen "Maxa temperatur när det är billig el" vilket också kan vara svårt att få till då det inte är så den är konstruerad. Det skulle kanske kunna gå med en extern styrning om det finns möjlighet att tvångsköra den via extern signal.
Sist men inte minst, du kanske inte ska räkna med att kunna värma mer än till kanske max 55 grader. Räkna på hur mycket energi du då kan lagra med den volymen (1500l) vid så låg temperatur, den faktiska lagringen är också bara temperatur skillnaden mellan vad du har i tanken och vad du behöver mata radiatorerna med. Så behöver du 40 grader och tankarna håller 55 grader så så har du bara 15 graders temperaturskillnad att spela med, och misstänker att det inte räcker så långt (vi pratar några timmar max gissar jag på).