0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nämnde i början på tråden att du behöver få till ett par extra cm för NINJA.Gissar lite och tror absolut minsta luftspalt upp till tak är 3,5cm för att få dit innerdelen, eventuellt 3cm.Nackdelen med få cm i luftspalt är att det kan bli svårt att rengöra innerdelen.Installationsmanualen rekommenderar minst 5cmFT50 behöver 16A, klarar sig möjligen på 13AFT35 behöver 13A, 16A enligt produktblad men har inte lyckas få den att dra mer än 12,5AFT25 behöver 10A
Tack för all input! Får fundera på detta.Jag ska inte installera själv, så att göra någon lösning med dörrkarmen osv tror jag går bort. Vill bara att någon kommer och fixar allt åt mig och tar därför något som en installatör inte kommer klaga på Behövs det någon luft mellan innerdel och tak? Jag har ju i princip 300 mm...Panasonic LZ35 sticker ut lite mer än de andra, heka 355mm. Men har också 7.65 max kW och scop 4.9Fujutsi KM slim 12 har lite mindre effekt på 5.7 kW, scop 4.1, men sticker bara ut 203 mm (ganska stor skillnad mot panasonicen!)Samsung premium comfort 25 har effekt på 7 kW, scop 4.6 och sticker ut 261 mm. Så här ser ju samsungen bra ut, med ganska mycket effekt men utan att ta så mycket plats. Men hört av flera att samsung inte är något vidare, så avstår gärna från den... Får väl fundera på om det är värt att ta panasonicen som sticker ut med mer effekt eller Fujutsin kommer räcka...