Kurvlutning och justering CTC Ecoheat 306
« skrivet: 02 december 2023, 20:46:17 »
Håller på och laborera lite med värmekurvorna på min CTC Ecoheat 300.

Förra vintern hade jag inställning kurvlutning 48, kurvjustering -2. Hade då runt 17 grader innetemp som grund (vedeldar för extra värme).

Nu prövat med kurvlutning 45 och kurvjustering satt till 0 men har 18-19 innetemp istället.

Låter det rimligt? Trodde innetempen skulle sjunka mer vid den kurvlutningen (fabriksinställning är 50). Vi har ett 50-talshus som är tilläggsisolerat i fasad och vind, men annars ganska dragigt.

Målet är att få pumpen att spetsa mindre med el. Tänker att detta borde ske om jag sänker kurvlutningen eftersom den då kommer ge lägre framledning?

Funderar också på inställningen "stopp temp VP övre tank". Är den enbart relaterad till varmvattenproduktion?
Eller påverkar jag värmeproduktionen (till radiatorerna) något med den inställningen?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9710
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kurvlutning och justering CTC Ecoheat 306
« Svar #1 skrivet: 02 december 2023, 21:26:06 »
Sänker du innetemperaturen så minskar också el-spetsen om den behövs.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29419
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kurvlutning och justering CTC Ecoheat 306
« Svar #2 skrivet: 03 december 2023, 10:13:23 »
Det beror på...
Kurva ändrar lutning, justering parallellflyttar kurvan, så att ändra från -2/48 till 0/45 gör att innetemp kan bli lägre vid svinkyla men högre när det inte är så jättekallt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Vedklabben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kurvlutning och justering CTC Ecoheat 306
« Svar #3 skrivet: 04 december 2023, 21:23:14 »
Idag har vi svinkyla (i alla fall för den här delen av landet), ca 12-14 minusgrader. Hade då 17 grader inne när jag kom hem från jobbet, lite svalare än jag vill ha det.

Ska jag då öka kurvlutningen igen? Då lär det ju bli varmare än vi behöver igen dock när utetempen lägger sig på mer normala ca 2-5 minus.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Kurvlutning och justering CTC Ecoheat 306
« Svar #4 skrivet: 04 december 2023, 21:48:56 »
Om pumpen orkar med så höj kurvan lite och sänk offset för att sänka när det blir varmare.
När du hitta rätt kurva och offset behöver dununge justera när utetemperaturen ändrar sig.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!