Via en släkting har jag fått en information om bergvärmeinstallation där installatören inte har gjort som man ska göra.

För ca 40 år sedan installerades en bergvärmepump med ett borrhål på 130 meter i en villa här i Danderyd. Förmodligen var den anläggningen dimensionerad för 50-60 % effekttäckning vilket var vanligt på den tiden.
För ett eller två år sedan i samband med en ombyggnad installerades en Thermia Atlas 4-18 kW och man borrade ett kompletterande hål på 180 meter. Min släkting var på besök för ett par veckor sedan för att laga en shuntventil för golvvärmen där autoläget inte fungerade. I samband med det passade han på att titta på värmepumpen. Han reagerade på att temperaturen på ingående köldbärare var -4 grader (någon plusgrad ute) och ringde mig.

Det var rätt uppenbart att det måste handla om parallellkopplade borrhål med rejäl snedfördelning av flödet mellan dem. Lyckligtvis hade husägaren bilder från installationen och en av dem visade att nya borrhålet var anslutet med T-kopplingar utan några ventiler för injustering av flödet. Enligt husägaren hade installatören sagt att någon shunt behövdes inte. Med shunt avsågs förmodligen möjlighet att reglera flödet.

Utifrån bilderna verkar det som om nya borrhålet ligger någon meter högre än det gamla. Det är troligt att det finns en rejäl luftkudde på sträckan upp mot nya borrhålet som gör att anläggningen går enbart på gamla borrhålet. I torsdags kväll när det var ca -7 grader ute var köldbärartemperaturerna -7,0 grader in och -12,3 grader ut. Hade bägge borrhålen fungerat (sammanlagt ca 300 meter aktivt hål) skulle det ha varit plusgrader på ingående köldbärare.

Det här gjorde att jag blev nyfiken på firman som hade gjort installationen. Efter lite sökning på nätet hamnade jag hos Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen där jag kunde läsa följande om företaget i fråga (har tagit bort företagets namn):

”Svenska Kyl & Värmepumpföreningens styrelse har beslutat, efter att frågan behandlats av SKVPs etiska nämnd, att omgående utesluta (företagets namn) som medlem ur föreningen. Beslutet togs efter det att den etiska nämnden kommit fram till att (företagets namn) brutit mot SKVPs etiska regler genom att inte följa ett beslut taget av Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.”

Som en liten extra knorr visade det sig att anledningen till att autoläget på golvvärmeshunten inte fungerade berodde på att kåpan hade monterats fel (samma företag). Den stack ut en bit. Det gjorde att vredet som kopplade om mellan manuellt och autoläge inte kunde skjutas in så långt som skulle behövas för att autoläget skulle fungera utan det blev nätt och jämnt ingrepp. Efter något års slitage fungerade det inte längre. På sätt och vis var det bra då det var orsaken till att ett betydligt värre fel upptäcktes.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 211
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Misslyckad hopkoppling av borrhål
« Svar #1 skrivet: 15 december 2024, 12:23:39 »
Jag lider med dem som inte har intresse eller kunskap att identifiera en bristfällig installation, med tanke på hur vanligt det är.

Vore intressant med en uppföljning efter de korrigerat felet, sänkt elförbrukning och kb-temp men antar att den feedbacken inte går att få 😄.

NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30314
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Misslyckad hopkoppling av borrhål
« Svar #2 skrivet: 15 december 2024, 21:05:45 »
Vore intressant med en uppföljning efter de korrigerat felet, sänkt elförbrukning och kb-temp men antar att den feedbacken inte går att få 😄.

En till här som i så fall kommer följa detta.  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5196
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Misslyckad hopkoppling av borrhål
« Svar #3 skrivet: 15 december 2024, 21:17:59 »
Vid dubbla borrhål ska slangar kopplas ihop och ha ev flödesgivare, i en samlingsbrunn i trädgården, men inget bra, det är mest när det börjar bli 5 - 6 hål. Annars ska båda gå in i källaren/huset och där strypventiler. det bör finns uttag/dykrör för att kunna mäta tempen på ut/in KB. Då stryps flöde in så dom visar i stort sätt lika temp på in. Flera borrhål som ger samma temp in, kan ni glömma, sådana finns  inte. Enda är att mäta.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1514
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Misslyckad hopkoppling av borrhål
« Svar #4 skrivet: 15 december 2024, 22:06:43 »
Om man tvingas till uppåtgående slang och det finns möjlighet till en "rejäl luftkudde", måste det inte där vara ett avstick med kontrollerbar eller automatisk avluftning?
Kan ju aldrig bli robust annars, blir istället en EPA installation, eller hur? ☺️
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Misslyckad hopkoppling av borrhål
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 12:20:36 »
Det är lite kallt nu vilket innebär ökat värmeuttag från berget. Har fått info om att köldbärare in i natt var -6,7 grader, ut -12,1. Jag känner inte till vad fabriksinställningen är på den temperatur där pumpen börjar dra ner på effekten men -12 ut verkar väl häftigt. Kompressorn kan gärna inte må bra av det här.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4803
  • Karma +7/-5
SV: Misslyckad hopkoppling av borrhål
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2025, 15:03:13 »

Kompressorn fixar nog det utan att ta skada, men vad händer med borran eller rättare sagt kollektorn.

Stor risk att isen som bildas i borran klämmer ihop kollektorslangarna, så att hela borrhålet blir värdelöst. d.v.s. det kommer förmodligen inte gå att byta kollektorn då den delvis är begravd i borrkax, sten och sand.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!