Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Apan skrivet 09 mars 2011, 20:40:12

Titel: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 09 mars 2011, 20:40:12
Tja..

Huset klart, och slutbesiktning imorrn em, huset utkylt eftersom de stängde av och slängde ut elpannan igår fm och stoppade in Niben vid lunch idag, sänkte fläkten i 4 timmar och ströp igen tilluften, storm idag ute, kompressorn går ej eftersom frånluften för låg, 14gr inne, prioterade Vv lågt, och Max elpatron på 6.5kw, nyss var det 28gr i framledning.

Flyttlaget kommer imorrn em..

Hör av mig imorrn..kram

/A
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 10 mars 2011, 14:15:36
Äntligen!

Nu lär man få lite sköna inlägg om Nibe F750 igen! Har varit stiltje ett tag...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Jawen skrivet 11 mars 2011, 00:10:19
Ville bara gratulera dig till nya huset Apan  Thumbsup , hoppas det blir så bra som du hoppats på.

Själv går man på knäna för att färdigställa mitt egna nya hus, hoppas jag kan flytta in om 3-4 veckor.

Hållt på i 4,5 år nu, är så pank att "hundarna pissar på mig", kaklar badrummet nu, men 4 meter i takhöjd gör det jävligt mycket jobbigare  huvuddunk.

Sen ska jag bara" sy ihop vatten och avlopp & värme i källartaket & flytta in pannan.
3 diskbråck sedan i höstas har väl inte hjälpt till direkt.

MvH Jawen
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 11 mars 2011, 12:40:18
Hej igen..

Thanks, känns jääkligt skönt! Bott i sunklägenhet med 2 ungar i öve 1 månad, men dock gratis!

Ventkillarna var och ställde in ventflödet idag, vilken kurva kör ni på? Vi kör kurva 4 och 21.5gr inne, Rörmockaren ställde in kurvan på 9! tycker det är konstigt att beräknad framledning är 25gr och framledningen är 28gr och ändå vill den köra tillsats! Och gradminuter är på 1500 och räknar ned, alla golvvärme termostater på fullt, och även alla termostater på rad på övre plan, men lite varmt inne, vill ha runt 20gr, sänka kurvan ett steg till?

Vad har ni ställt alla gradminuter på? Kompressor gradmin? Tillsats gradmin? Och gradmin mellan elsteg?
Och skippade BBR, och ställde elpatronen på 6.5kw, annars skall den stå på 2kw.

Och varför finns DUT med? Den är ställd på -18, borde ju stå på -33 eller nåt i Umeå..

Måste skaffa en Eliq...

Och vaknade i morse med 3dm ny härlig blöt..kräksnö, vårkänslorna blåste bort..

/Andreas.

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 mars 2011, 13:30:13
Hej igen..

Thanks, känns jääkligt skönt! Bott i sunklägenhet med 2 ungar i öve 1 månad, men dock gratis!

Ventkillarna var och ställde in ventflödet idag, vilken kurva kör ni på? Vi kör kurva 4 och 21.5gr inne, Rörmockaren ställde in kurvan på 9! tycker det är konstigt att beräknad framledning är 25gr och framledningen är 28gr och ändå vill den köra tillsats! Och gradminuter är på 1500 och räknar ned, alla golvvärme termostater på fullt, och även alla termostater på rad på övre plan, men lite varmt inne, vill ha runt 20gr, sänka kurvan ett steg till?

Vad har ni ställt alla gradminuter på? Kompressor gradmin? Tillsats gradmin? Och gradmin mellan elsteg?
Och skippade BBR, och ställde elpatronen på 6.5kw, annars skall den stå på 2kw.

Och varför finns DUT med? Den är ställd på -18, borde ju stå på -33 eller nåt i Umeå..

Måste skaffa en Eliq...

Och vaknade i morse med 3dm ny härlig blöt..kräksnö, vårkänslorna blåste bort..

/Andreas.



Antar att man kan gå in i gradmin inställningen och ändra aktuellt värde tar lång tid att hämta hem -1500 gradmin annars *vinkar*.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 11 mars 2011, 15:03:16
Och skippade BBR, och ställde elpatronen på 6.5kw, annars skall den stå på 2kw.

PROM-ar den inte in dessa 6,5Kw efter en viss tid och enda sättet att ställa tillbaka till 2Kw är att byta styrkort?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 mars 2011, 15:19:17
Och skippade BBR, och ställde elpatronen på 6.5kw, annars skall den stå på 2kw.

PROM-ar den inte in dessa 6,5Kw efter en viss tid och enda sättet att ställa tillbaka till 2Kw är att byta styrkort?

Jo så ska det vara men man kan ställa ner spetsen i en annan meny om man vill tror ja i alla fall för jag har för mej att 750 och 1245 har samma meny. Ska nog vara insatt i vp om man ska märka skillnad på installerad eleffekt vid ev koll.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 11 mars 2011, 21:01:34
Man ställa in antal kW på elsteg, samt gå in under meny som heter BBR16 och spärra den, lät den stå kvar på 6.5kw..

Tycker den går billigt, har legat konstant på 560w sen kl 6 imorse, även nu i -7..och 22 gr varmt..

Vad har ni andra kurvan på?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 12 mars 2011, 14:37:26
Hej
Grattis till huset hoppas det känns skönt i det nu då.
Här kommer mina inställningar på pumpen för ett hus i Göteborg med nedan fördelning:
Plan 1 är 90,5 med golvvärme 20,5 grader är inställt värde
Plan 2 är 90,5 med radiatorer 21 grader är inställt värde
Garage 40 med radiator 10 grader är inställt värde med strypning på radiatorn

Här kommer de värme kurvorna som jag ställt in pumpen att jobba med.

Plan 1 kör jag på värme kurva 4 minus 2 och det styrs genom tillbehörskortet AXC 40 som klimatsystem 2 i huset. Har en BT50 rumsgivare monterad centralt i huset som är styrande på 20,5 grader. Sen har jag ställt så att pumpen börjar kompensera vid 21,5 grader om man eldar i kaminen. På plan 1 ligger tempen ganska stadigt på 20,5 +/- 0,3 grader. Sen när man eldar så börja det att stiga och vid 21,5 grader börjar pumpen att stänga ut på golvvärmen.
På golvvärme shunt/fördelaren så sitter det extra framledningsgivare och returledningsgivare. Där max termostaten skall vara monterad har jag en ställmotor som reglerar in flödet till shunten. Alla de 7 slingorna är fullt öppna nu hela tiden.

Plan2 & Garaget kör jag på värme kurva 5 minus 1 och där sitter i allrummet på plan 2 en BT50 rumsgivare monterad. Givaren är ställd på att ge 21 grader och börjar kompensera vid 21,5 grader. Radiatorerna är fullt öppna på max läget förutom vårt sov rum som är sänkt lite så vi har 19,5 grader här. Så det här är klimatsystem 1 på pumpen som ger högsta ut tempen.

Båda kurvorna har en punktförskutning på 2 vid 0 grader utomhus temperatur.

Den här lösningen har jag tagit fram efter att med alla medel få till huset med endast en framledning temp. Efter att jag har ljustrat och provat allt under 4 månader med samma problem diff på 4 grader mellan våningarna.

Sen är fläkthastigheten ställd på 72 nu i huset.
Cirkulationspumpen GP6 i pumpen är ställd till läge två på vänstersidan av de 3 lägena.
Sen har jag ställt in att det är Rad+Golvvärme så det är -18 dut nu som gäller.
Jag har provat olika inställningar på Gradminutinställningen också det som passar mig bäst är för start tillsats på -750. Har provat högre värden också men då har pumpen svårt att hämta hem sig igen och kompressorn går mycket hårt och länge. Så jag har nu sänkt till -750 tror att det var -700 från början.
Jag har också höjt normal läget för varmvatten till att vara 52 grader från 50 grader som var när den var installerad.
Har från badrummet kopplat så jag kan aktivera lyx läget om man skall bada i karet och sen många som duschar efter en bastu.

Värde på pumpen nu 2011-03-12 kl 14.15 temp utomhus 2 grader var enligt nedan

System 1
Framledning 33,4
Returledning 30,6
Rum 21,2

System 2
Framledning 24
Returledning 22,6
Rum 20,6

Total förbrukning uppvärmning från 2010-08-31 till i dag 5125 kWh ventilationen ljustrades den 2011-02-18 för vårt hus. Dygns förbrukning har gått ned efter det vid samma yttertemperatur. Hoppas att det här ger lite info om vad andra har ställt pumpen på blev ett långt svar ser jag nu.








Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 12 mars 2011, 16:32:21
Tackar för utförligt svar, Niben sjunker nu.. :)

Svalt inne igårkväll, eller strax under 20, -13 inatt,+1 idag och sol, och pumpen går med tillsats och 25gr inne..!!och ändå går kompressorn bara på 35hz..

Vi har bara en framledning, och manuell shunt mellan golvvärme och rad, den står på mitten ca..

Vad händer om jag kopplar in BT50? Står att dej en rekomenderas vid golvvärme..

Detta är fördelen med luftvärmepump, soliga höst och vårdagar, stäng av den, och på med den när det blir svalt inne, och snabbt varmt, nu går pumpen fullt ös när det är kallt och laddar upp plattan,  sen bastu idag och bortkastad energi, och Niben går med tillsats trots att framledningen är högre än beräknad.

Stängde av den kl 11 på fronten, när tempen låg på 24.1gr och tillsats till.

Några idéer? Vet att golvvärme är ett segt system, eller hur ska man knäcka kurvan?

Thanks...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 mars 2011, 18:39:28
Tackar för utförligt svar, Niben sjunker nu.. :)

Svalt inne igårkväll, eller strax under 20, -13 inatt,+1 idag och sol, och pumpen går med tillsats och 25gr inne..!!och ändå går kompressorn bara på 35hz..

Vi har bara en framledning, och manuell shunt mellan golvvärme och rad, den står på mitten ca..

Vad händer om jag kopplar in BT50? Står att dej en rekomenderas vid golvvärme..

Detta är fördelen med luftvärmepump, soliga höst och vårdagar, stäng av den, och på med den när det blir svalt inne, och snabbt varmt, nu går pumpen fullt ös när det är kallt och laddar upp plattan,  sen bastu idag och bortkastad energi, och Niben går med tillsats trots att framledningen är högre än beräknad.

Stängde av den kl 11 på fronten, när tempen låg på 24.1gr och tillsats till.

Några idéer? Vet att golvvärme är ett segt system, eller hur ska man knäcka kurvan?

Thanks...

Är det för låg fläkthastighet eller varför går inte kompressorn för fullt blir frånluften för kall verkar dumt att spetsa när den inte maxar. Bör gå att ställa hur många grader över börvärde den får värma med spets.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 12 mars 2011, 18:58:21
Vent injusterad igår, den går på 65%, han som justerade in sa att det var den senaste programvaran,1237.

Slog av den kl 11 imorse, slog på den nu igen, nu drar den 560w..lär bli kallt inne igen inatt.

Hur skall man bryta kurvan? Känns som att han som var här inte var nåt snille heller..

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 12 mars 2011, 19:02:42
Och skippade BBR, och ställde elpatronen på 6.5kw, annars skall den stå på 2kw.

PROM-ar den inte in dessa 6,5Kw efter en viss tid och enda sättet att ställa tillbaka till 2Kw är att byta styrkort?

Jo så ska det vara men man kan ställa ner spetsen i en annan meny om man vill tror ja i alla fall för jag har för mej att 750 och 1245 har samma meny. Ska nog vara insatt i vp om man ska märka skillnad på installerad eleffekt vid ev koll.

Var inte helt säker på det. Dom kan mer än man tror.

Själv skulle jag nog ställt den på 2Kw och sedan bytt plats på ledarna i kontaktorn.  ;)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 12 mars 2011, 20:06:03
Effekten på elpatronen spelar ingen roll..Ser även att 2 motorer ej stänger på golvvärmen.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 mars 2011, 20:18:00
Vent injusterad igår, den går på 65%, han som justerade in sa att det var den senaste programvaran,1237.

Slog av den kl 11 imorse, slog på den nu igen, nu drar den 560w..lär bli kallt inne igen inatt.

Hur skall man bryta kurvan? Känns som att han som var här inte var nåt snille heller..

/A.


Går att göra egen kurva Thumbsup
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 12 mars 2011, 21:59:20
Har du ändrat något på gradminut inställningen vilket värde kör du på nu? Om du har -1500 så får pumpen jobbigt att hämta hem sig igen. Apan har du bara golvvärme eller hade du radiator krets också? För har du golvvärme + radiator så kan du kolla så det värdet är valt i menyn för annars går inte GP1 värmebärar-pumpen rätt. Om du har två kretsar som sagt vad har du på radiator kontra golvvärme planet diffar det mellan dessa?

Innan jag installerade det klimatsystemet så hade jag BT50 givaren bara visade först på golvvärmen flyttade sen upp och hade den styrande på radiator kretsen.

Mitt problem var att det diffade 4 grader mellan planen och först var det för kalt uppe på plan 2 men med givaren styrande på plan 2 fixade jag det. Men då blev det 4 grader för varmt på plan 1 men det gick att stryp på max termostaten till. Men då fick jag problemet att vid temperatur skiftningen att jag fick ändra den hela tiden. Så nu fixar pumpen det genom AXC 40 och en ställmotor som sagt.

Sätt i ett usb och logga så du ser hur pumpen jobbar är också bra du kan ju ha BT50 vissande men ej styrande.
Lycka till
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 12 mars 2011, 22:48:36
Hej igen

Ja golvvärme på nedre plan och rad på övre, golvvärme+rad är valt i menyn, har bara ett system, och handshunt mellan rad och golvvärme, den står ganska på hälften. Gradminuter står i defaultinställning, men som idag, jättevarmt inne och solen lyser in, och framledning är högre än beräknad, ändå går kompressor och tillskott.!

Denna meny, Max diff framledning? Så går det att ställa kompressor och tillskott..

Ska jag installera BT50 för reglering? Då borde den väckt pumpen idag, har inte frånluften nån styrande funktion? Eller är det endast kurvan?

Nu faller tempen ute, men den verkar jäklig seg på att öka! -10 och den går på 800w, och låg framledning..lär bli som igår, att den kommer att köra järnet på tillsats imorgon bitti eller sent inatt, till det blir 25gr inomhus..

/A
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 mars 2011, 08:30:09
Hej igen

Ja golvvärme på nedre plan och rad på övre, golvvärme+rad är valt i menyn, har bara ett system, och handshunt mellan rad och golvvärme, den står ganska på hälften. Gradminuter står i defaultinställning, men som idag, jättevarmt inne och solen lyser in, och framledning är högre än beräknad, ändå går kompressor och tillskott.!

Denna meny, Max diff framledning? Så går det att ställa kompressor och tillskott..

Ska jag installera BT50 för reglering? Då borde den väckt pumpen idag, har inte frånluften nån styrande funktion? Eller är det endast kurvan?

Nu faller tempen ute, men den verkar jäklig seg på att öka! -10 och den går på 800w, och låg framledning..lär bli som igår, att den kommer att köra järnet på tillsats imorgon bitti eller sent inatt, till det blir 25gr inomhus..

/A

Om vp hamnat efter på gradmin så kommer den att gå länge för att hämta hem gradmin därav temp över börvärde. Du bör nog justera kurvan verkar inte stämma sen tror jag att du kan aktivera bt50 och ställa låg påverkan.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 13 mars 2011, 14:13:01
Står att rumsgivare ej bör användas med golvvärme, men tror den får bli inkopplad, har ställt kurvan på 4-2,

Mycket bök att ansluta givaren?

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 mars 2011, 14:15:57
Står att rumsgivare ej bör användas med golvvärme, men tror den får bli inkopplad, har ställt kurvan på 4-2,

Mycket bök att ansluta givaren?

/A.

2 trådar enkelt Thumbsup du kan ställa rumsgivarpåverkan till 0 så visar den bara inne tempen så länge kopplade inte dom in den ?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 13 mars 2011, 18:26:01
Kolla vad du har för värden på hetgas och avluft. Många av dina symptom påminner om mina som berodde på en läcka på kylsystemet. Har Nibe lött en pump fel så kan de säkert ha gjort fel på fler...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 13 mars 2011, 22:00:29
Oj vad lätt det var med luftvärmepump..! ;)

Varför sjunker gradminuterna, trots att framledningen är varmare än beräknad? Och kompressorn går på 42Hz, dock utan elpatron.

Medeltemp -2.2, -8 inatt, och huset har mycket solinstrålning, och ca 25gr inomhus, endast Niben har förbrukat 21kw, tillverkat lite Vv, ungarna badade imorse och 2 Duschar..

Bläddrade i menyerna, ser att värmebärarpump går endast på 1%.? Eller är ej denna i drift? Eftersom jag har ext pump utanför Niben, som styr rad/golvvärme..

Måste beställa ny energi display..pumpen har egen mätning..

Rörmockarna som installerade pumpen, samt han som justerade in vent och kollade igenom pumpen, sa att BT-50 innertempgivare var för att få upp tempen i display, och hade ingen styrande funktion.

Hur styr denna? Paralellförskjuter den ned kurvan?

/A
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 14 mars 2011, 08:27:47
Gradminuterna sjunker inte, de stiger....det står ett minustecken framför. Du har alltså -1500 gradminuter och så länge framledning är högre än beräknad framledning så stiger graderna mot nollan.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 14 mars 2011, 09:32:59
Måste beställa ny energi display..pumpen har egen mätning..

Vad betyder den meningen?


Rörmockarna som installerade pumpen, samt han som justerade in vent och kollade igenom pumpen, sa att BT-50 innertempgivare var för att få upp tempen i display, och hade ingen styrande funktion.

Hur styr denna? Paralellförskjuter den ned kurvan?

Man väljer om innegivaren skall vara styrande eller ej. Finns i någon av menyerna, "Rumsgivarinställningar" eller nåt heter den. Om den är inställd på att vara styrande så ställer du tempen i grader, om inte så ställer du förskjutning av kurvan.

Jag kör numera på innegivare (för att ta vara på kaminvärmen bättre), funkar bra, men först la jag några månader på att få kurvan rätt. Tror det slutade på 5+2, för att få 22 grader konstant. Behövde ej göra egen kurva. 150kvm, rad/golvv, stockholm.

Och japp, den parallell-förskjuter kurvan baserat på innetempen.



Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 14 mars 2011, 11:34:33
Menar ny energidisplay som visar husets energiförbrukning, pumpen har egen mätning i centralen..

Niben förbrukar runt 20-22kwh/dygn, tycker det är lite för mycket..samt att golven upp känns kalla...

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 14 mars 2011, 13:56:48
Menar ny energidisplay som visar husets energiförbrukning, pumpen har egen mätning i centralen..

Niben förbrukar runt 20-22kwh/dygn, tycker det är lite för mycket..samt att golven upp känns kalla...

/A.

Kompressorn drar ca 1kw/h vid "full" drift så dina siffror är helt normala...Det blir inte lägre förrän det blir varmare ute då kompressorn inte kommer att behöva gå jämt.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 14 mars 2011, 14:52:47
Menar ny energidisplay som visar husets energiförbrukning, pumpen har egen mätning i centralen..

Coolt, hajjar.

Niben förbrukar runt 20-22kwh/dygn, tycker det är lite för mycket..samt att golven upp känns kalla...

Har man klinkers i badrummet på radiatorvåningen lär man ha el-golvvärme, annars blire kyligt.
Parkett bör kännas ok. Men kalla golv är ju annars en "bieffekt" av ett välisolerat hus... :)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 14 mars 2011, 15:42:48
Det är på övre plan golven känns lite svala, men skönt med lite mer tilluft i sovrummen..

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 15 mars 2011, 14:10:15
En till fråga..:

Varför går elpatronen in direkt när den gör VV? och kompressorn bara fiser på 35Hz, tyckte den borde varva upp mer, elpatronen går på 1500w.

Tillsatsräknaren, räknar den effekt eller tillkopplad tid på dessa? Eftersom det finns väldigt många effektsteg..

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 15 mars 2011, 21:06:26
Varför står i Spec på 750 att kompressor förbrukning är 0.4-2.8kw? Har aldrig sett den komma över 1kw..

Varför varvar ej kompressor upp mer än 35Hz när den gör VV?

Tillsatsräknaren, räknar den effekt eller timmar?

Nån som vet?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: gb79 skrivet 15 mars 2011, 21:22:06
Varför står i Spec på 750 att kompressor förbrukning är 0.4-2.8kw? Har aldrig sett den komma över 1kw..

Varför varvar ej kompressor upp mer än 35Hz när den gör VV?

Tillsatsräknaren, räknar den effekt eller timmar?

Nån som vet?

du börjar allt bli lite orolig att de ska bli dyrare i nya välisolerade huset än gamla va??   knUp
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 15 mars 2011, 21:41:50

 Oj , denna tråd upptäckte jag först nu !  Grattis till Apan för att ha fått flytta in i nytt hus !   Verkar vara mycke ställande för att få Nya Niben intrimmad , men skam den
   som ger sig   ;)     :)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 mars 2011, 21:45:05
Varför står i Spec på 750 att kompressor förbrukning är 0.4-2.8kw? Har aldrig sett den komma över 1kw..

Varför varvar ej kompressor upp mer än 35Hz när den gör VV?

Tillsatsräknaren, räknar den effekt eller timmar?

Nån som vet?

Om den räknar tillsats lika som 1245 och det tror jag liknande meny så räknar den om den tillsatsen som har körts till timmar med max effekt. ex vis 6 kw är max på min vp 0.5 timme med 3 kw spets blir 0.25 timme tillsats *vinkar*.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: digitalrobert skrivet 15 mars 2011, 23:09:15
...
Varför varvar ej kompressor upp mer än 35Hz när den gör VV?
...
I vilken meny läser du av vilken Hz kompressorn går på?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 16 mars 2011, 13:50:23
Precis som föregående talare säger så innebär tidfaktorn "Antal timmar på full effekt".

35hz verkar lite. Min ligger iaf på runt 90hz när den behöver jobba på som mest.
Vad har du för värde på lufthastighetssensorn?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 16 mars 2011, 22:52:57
Kan kolla sen, men ströp igen tilluften när det var -16 igårnatt, och sänkte luftflödet från 65% till 50%, mycket skönare inne, kompressorn går på samma effekt, orkar till ca -12-14gr utan tillsats..

När tid finnes skall dieselbrännaren in, löst inkopplingen på mycket smidigt sätt, men sen en annan sak vad Niben säger när den får Varmare retur..

Men varför anger Nibe att kompressoreffekten är 0.4-2,8kw..? När den Max kommer upp i 1kwh, eller är det när fläkten går på 100%..?

Tack för svaren..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 18 mars 2011, 08:28:39
Men varför anger Nibe att kompressoreffekten är 0.4-2,8kw..? När den Max kommer upp i 1kwh, eller är det när fläkten går på 100%..?

Vet ej, men den kanske är inställd att köra lite lugnare de första veckorna för att sen gå på för fullt. Men jabara chansar...
Men spelar det verkligen så stor roll om du klarar dig ner till -12 - -14 utan tillsats, verkar ju finfint.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 18 mars 2011, 09:38:28
Hur stor effekt kompressorn har som max beror på husets storlek sa killarna på Nibe till mig. Det beror helt enkelt på hur mycket luft det finns att jobba med tydligen.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 18 mars 2011, 17:30:20
Ja då är det så, hur många procent fläkten står på, kör 50% nu, vart mycket bättre klimat inne nu, annars drog det kallt när den stod på 65%, samt ströp igen tilluftsventilerna till lägsta..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 mars 2011, 18:13:52
Ja då är det så, hur många procent fläkten står på, kör 50% nu, vart mycket bättre klimat inne nu, annars drog det kallt när den stod på 65%, samt ströp igen tilluftsventilerna till lägsta..

Med lite från luft ger väl niben dåligt med pulver eller ? har du inte fått ventilationen injusterad av husfirman Sc:,h
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 18 mars 2011, 21:22:44
Var här killar från kylfirma som kollade över pumpen och ställde in ventflöde i frånluftsdon, samt ställde pumpen på 65% i frånluft, men inte direkt skönt vid -10, drar svinkallt..! Sänkte vent till 50% och ströp igen tilluftsventilerna, känns ganska onödigt att dra in kalluft i massor vid -10-15, samt att går ej mer tillsats, snarare mindre när man stryper vent..och mycket bättre komfort...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 mars 2011, 21:29:18
Var här killar från kylfirma som kollade över pumpen och ställde in ventflöde i frånluftsdon, samt ställde pumpen på 65% i frånluft, men inte direkt skönt vid -10, drar svinkallt..! Sänkte vent till 50% och ströp igen tilluftsventilerna, känns ganska onödigt att dra in kalluft i massor vid -10-15, samt att går ej mer tillsats, snarare mindre när man stryper vent..och mycket bättre komfort...

Med nytt hus trodde jag att det skulle bli bra komfort samtidigt som man skulle  kunna ha normenlig vent. Borde finnas nån gräns när det inte lönar sig att snåla med vent om man har frånluft vp den behöver ju luft för att ge effekt kanske därför den går på lågfart.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Jawen skrivet 18 mars 2011, 21:49:44
Var här killar från kylfirma som kollade över pumpen och ställde in ventflöde i frånluftsdon, samt ställde pumpen på 65% i frånluft, men inte direkt skönt vid -10, drar svinkallt..! Sänkte vent till 50% och ströp igen tilluftsventilerna, känns ganska onödigt att dra in kalluft i massor vid -10-15, samt att går ej mer tillsats, snarare mindre när man stryper vent..och mycket bättre komfort...


Det är ju där man får göra en av kompromisserna i husbygge, själv valde jag FTX då jag hatar kallras/kalldrag, och ev oljud dom jävla friskluftsventilerna släpper in utifrån + luft/Damm.
Men då måste man ju ta bort alternativet FLVP, när man planerar värmekälla.....och det e ju också tråkigt.

Men ett hus som är knäpptyst innomhus som mitt, känns helt fantastiskt bara där.

mvh Jawen
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 mars 2011, 22:08:39
Var här killar från kylfirma som kollade över pumpen och ställde in ventflöde i frånluftsdon, samt ställde pumpen på 65% i frånluft, men inte direkt skönt vid -10, drar svinkallt..! Sänkte vent till 50% och ströp igen tilluftsventilerna, känns ganska onödigt att dra in kalluft i massor vid -10-15, samt att går ej mer tillsats, snarare mindre när man stryper vent..och mycket bättre komfort...


Det är ju där man får göra en av kompromisserna i husbygge, själv valde jag FTX då jag hatar kallras/kalldrag, och ev oljud dom jävla friskluftsventilerna släpper in utifrån + luft/Damm.
Men då måste man ju ta bort alternativet FLVP, när man planerar värmekälla.....och det e ju också tråkigt.

Men ett hus som är knäpptyst innomhus som mitt, känns helt fantastiskt bara där.

mvh Jawen

Tycker det brukar låta från luft donen i hus med ftx också. Har själv drag själv det är knäpptyst men säkert sämre vent.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: leifa.k skrivet 18 mars 2011, 22:14:40
Men ett hus som är knäpptyst innomhus som mitt, känns helt fantastiskt bara där.
mvh Jawen

Har svårt att tro att huset är knäpptyst inomhus under uppvärmningssäsongen om man har en ll/vp, även om det är en Toshiba.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Jawen skrivet 18 mars 2011, 22:30:38
Men ett hus som är knäpptyst innomhus som mitt, känns helt fantastiskt bara där.
mvh Jawen

Har svårt att tro att huset är knäpptyst inomhus under uppvärmningssäsongen om man har en ll/vp, även om det är en Toshiba.

Neeeeej, för fan.......Jag har ingen Toshiba i nya huset, den sitter i gamla monterad i källaren som tur är för den kvittrar som bara den.
Nya huset har en provisorisk uppmonterad Mitsubichi FD-35 som går på tomgång, och den är LJUDLÖS på 2:ans fläkthastighet.

I nya huset blir det grundvatten via en begangnad Nibe 1210-7, men köpte den mest för ok pris, samt att jag i framtiden vill ha stort garage samt bygga 2 lägenheter på tomten som vi kan hyra ut.

Värmebehovet totalt i nya huset ska enligt uträkningar endast vara 3960 watt vid -20 och 21,7° innomhus, och med kyl, frys, lite standby, tv, data, 4 personer mm, så blir det nog inte stort behov.

Sen har jag lagt tid på att finna tysta don, samt att dom sitter monterade 4,7 meter upp i undertaket.

MvH Jawen
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: leifa.k skrivet 18 mars 2011, 22:34:45
Hehe, kanske dags att ändra infon längst ned på alla dina inlägg då? Det står ju skrivet
"Satte in en L/L pump Toshiba RAS:10:a 2008-08, nuvarande förbrukning ca 23.000 kwh."
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 20 mars 2011, 09:39:33
Nej detta med FLVP är ingen höjdare, tycker vi hade bra vent i vårt 70-tals hus med självdrag, men garanterat för liten luftväxling, men bra luftfuktighet inne och "bra luft".

Så tycker detta hus känns överventilerat, helst vid många minusgrader.

Så vad ska man göra? Om jag tar ut Niben? Hur ska jag då ventilera huset? Lite to late att göra nåt annat, ev mindre FLVP med luftvattenpump.. Men mycket bök

Och vad säger kommunen? Om man byter uppvärmningssystem..ska prata med hustillverkaren och Nibe om förslag..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 20 mars 2011, 12:58:25
ja detta är ju den stora baksidan med FLVP. Jag är tveksam till dess framtid. Att suga in iskall luft som ej är filtrerad är ju bakfram. Jag var och hälsade på en bekant som byggt nytt med hus JM. Dom hade bergvärme och FTX. Det känns som mycket mer energismart och seriöst av husleverantören än att erbjuda en FLVP i ett nybygge.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 20 mars 2011, 14:05:12
Nej detta med FLVP är ingen höjdare, tycker vi hade bra vent i vårt 70-tals hus med självdrag, men garanterat för liten luftväxling, men bra luftfuktighet inne och "bra luft".

Så tycker detta hus känns överventilerat, helst vid många minusgrader.

Så vad ska man göra? Om jag tar ut Niben? Hur ska jag då ventilera huset? Lite to late att göra nåt annat, ev mindre FLVP med luftvattenpump.. Men mycket bök

Och vad säger kommunen? Om man byter uppvärmningssystem..ska prata med hustillverkaren och Nibe om förslag..

  Jag beklagar verkligen , Jag vet själv hur det känns att köpt ett värmesystem som man ej "kan" använda p.g.a hög driftskostnad  huvuddunk

   Ja Apan , hur ska detta lösas nu ? Bergvärme hade du väl redan tidigare "valt bort" ?  Kanske du kan lyckas med att få  Nibe 750 utbytt mot en Nibe Split .
    Om det blir billigare i drift vet jag ej men utedelen innehåller då kompressorn så inomhus behöver du inte då ha någon kompressor som brummar...
    Och då köra ventilationen via en kanalfläkt med reglerbart varvtal , köra så lågt som möjligt men förstås beroende på årstiden .
    Vedeldning är ju oslagbart i driftskostnad men kräver endel jobb förstås .
     Eller Pellets/vedpanna+acctank som du kör med ved för det mesta och kör med pellets när du inte kan/orkar elda .
      Eller kör fläkten på 750 på lägsta och golvvärmen på lågeffekt och köper en "bra" luft-luft som ger resten . ( Fujitsu kommer väl snart ut med en ny Nocria-serie  ;)   )

      Vad säger din fru / sambo om detta med värmesystem då ?  Jag frågar detta i.o.m att kvinnor brukar nog ha åsikter minsann , oftast bestämda sådana .  :)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 20 mars 2011, 16:30:19
Vid många minusgrader stänger man tillluftsventilerna, svårare än så är det inte. Niben får den luft den behöver iallafall. Dessutom går det väl att vinkla intagen så att draget vinklas bort, det har vi gjort här och har ett underbar inomhusklimat även när det är -15 grader ute.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 20 mars 2011, 17:12:20
Luftvärmepump går bort, men klart billigast och bäst.

Ska lyssna med hustillverkaren och Nibe i veckan.

Men känns onödigt att ventilera ut varmluft utan återvinning, ev en mindre FLVP och luftvatten pump, men vi får se..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 mars 2011, 19:24:02
Vid många minusgrader stänger man tillluftsventilerna, svårare än så är det inte. Niben får den luft den behöver iallafall. Dessutom går det väl att vinkla intagen så att draget vinklas bort, det har vi gjort här och har ett underbar inomhusklimat även när det är -15 grader ute.

Vart kommer luften från om man stänger till luften Sc:,h.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 20 mars 2011, 20:11:36
jo den kommer in genom skorstenen till kaminen så det röker in när man skall elda ;D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 mars 2011, 20:15:56
jo den kommer in genom skorstenen till kaminen så det röker in när man skall elda ;D

Ja man ska ju ta tillvara rökgaserna på bästa sätt ;D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 20 mars 2011, 20:27:44
Var här killar från kylfirma som kollade över pumpen och ställde in ventflöde i frånluftsdon, samt ställde pumpen på 65% i frånluft, men inte direkt skönt vid -10, drar svinkallt..! Sänkte vent till 50% och ströp igen tilluftsventilerna, känns ganska onödigt att dra in kalluft i massor vid -10-15, samt att går ej mer tillsats, snarare mindre när man stryper vent..och mycket bättre komfort...

Nej detta med FLVP är ingen höjdare, tycker vi hade bra vent i vårt 70-tals hus med självdrag, men garanterat för liten luftväxling, men bra luftfuktighet inne och "bra luft".

Så tycker detta hus känns överventilerat, helst vid många minusgrader.

Så vad ska man göra? Om jag tar ut Niben? Hur ska jag då ventilera huset? Lite to late att göra nåt annat, ev mindre FLVP med luftvattenpump.. Men mycket bök

Vad händer med 750'n om du sänker ner fläkthastigheten ännu mera än till 50% då? Har du testat det redan? Den lär väl ge mindre effekt från kompressorn då men samtidigt blir det ju också mindre kall luft som sugs in i huset och måste värmas upp.

Sen så finns det ju folk här på forumet som har hållt på och laborerat med luftsolfångare och markförvärmning av luften till frånluftsvärmepumpar, det kanske kan vara något att kolla på.

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Jawen skrivet 20 mars 2011, 20:49:04
Hehe, kanske dags att ändra infon längst ned på alla dina inlägg då? Det står ju skrivet
"Satte in en L/L pump Toshiba RAS:10:a 2008-08, nuvarande förbrukning ca 23.000 kwh."


Ja, jag ska ändra infon NÄR VI FLYTTAT IN i nya huset, håller på att kakla/fixa badrummet så vi kan tvätta oss också, det verkar gumman tycka é viktigt  ;)

Sen "bara" sy ihop vatten och avlopp i källartaket.7
Hoppas vi kommer in om 2-3 veckor för byggnadskreditiv räntorna är förbannat dyra.

Apan

Har du fri tillgång till "fulolja", så skulle jag sy ihop något eldbart i garaget och fixa liten kulvert in om det går, sen sälja 750 och kanske köpa in prisvärd klenare billig flvp som kanske bara värmer varmvattnet.

Vet heller inte hur ditt hus uppbyggnad ser ut, om ventilation är dragen uppe på kallvind eller ?, är det massor med jobb att komplettera med tilluftskanaler ?.

Mvh Jawen
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 20 mars 2011, 21:14:35
Kan inte heller säga hur det är gjort med frånluftskanalerna, finns i ritningspärmen.

Vill inte bygga så mycket runt oljan, varar nog ej för evigt, men annars kulvet med oljebrännare i kombipanna, och med möjlighet att bränna ved.

Tänkte prova koppla in dieselbrännaren i veckan om tid finnes..ska bli kul och testa.

Har sänkt vent från 65% till 50%, mycket bättre..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Jawen skrivet 21 mars 2011, 01:41:41
Förstår hur du tänker, men drar du ut alla inkopplingar via kulvert till garaget, så kan du ju välja precis vad du vill i framtiden.

Kanske köra liten 6:a luft/vatten till varmvatten samt värmestöd vår/sommar/hösttid, och sen sjuta på som fan med olja/ved, måste finnas mycket fina/billiga begade på marknaden.

Eller gräva ned 6-8 mark-kollektorer 4-6 meter ned i jorden ( kräver ingen större plats), sen en beggad 5-6 Kw värmepump  Thumbsup

Vad har du för U-värde i klimatskalet på huset ?, d.v.s hela ytterväggar,tak, grund.
Jag har 0,156 och behöver då 3960 watt vid -20 för att hålla 21,7 inne, och med den effekten så får jag 14° i källaren gratis.

MvH Jawen
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 21 mars 2011, 09:36:13
Vid många minusgrader stänger man tillluftsventilerna, svårare än så är det inte. Niben får den luft den behöver iallafall. Dessutom går det väl att vinkla intagen så att draget vinklas bort, det har vi gjort här och har ett underbar inomhusklimat även när det är -15 grader ute.

Exakt så är min åsikt. Har vinklat bort de ventiler som satt lite nära soffan.
Kanonskönt även vid -20. Låg driftskostnad.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 mars 2011, 13:34:54
Varken skönt inne eller låg driftkostnad, men det med låg driftkostnad är en tolkningsfråga.

Betydligt bättre när jag sänkte vent till 50%..

Men du har väl kamin? Det har ej vi..

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 21 mars 2011, 15:27:01
Japp, tolkningsfråga. För mig är 1200kWh en kall vintermånad, låg driftskostnad. Går ju säkert att dumsnåla och spara ett par hundra kWh till, men det är för lite för att man ska bry sig. Man ska bo och ha det skönt, inte härja med värmesystem. :)

Vi har kamin, det är skönt och ett finfint komplement till flvp.

Nu när vårsolen börjar lysa har jag märkt vad mycket det värmer. Vi har ganska stora glaspartier mot söder, snabbt är det 25 grader inne (trots 0 grader ute) och pumpen kör bara ventialation. Då är det billigt. Fast lite markiser skulle nog va nåt så man slipper 28 grader...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 mars 2011, 16:36:56
Varken skönt inne eller låg driftkostnad, men det med låg driftkostnad är en tolkningsfråga.

Betydligt bättre när jag sänkte vent till 50%..

Men du har väl kamin? Det har ej vi..

/A.

Har du kollat hur mycket den drar ? Är det inte bättre att sänka fläkten istället för att stänga tillluften fläkten bör gå tyngre med stängd tillluft i ett tätt hus.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 mars 2011, 17:44:35
Sänkt fläkten, och strypt igen tilluften på minsta läget, ej stängt helt, slår av hela pumpen dagtid nu, bättre att hålla värmen i huset än att vent skall stå och suga ut varmluften..ändå 23gr inne nu, ändå inte vart med än 3 gr varmt ute idag, och ej eller kanonsol..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 21 mars 2011, 19:12:08
Citera
slår av hela pumpen dagtid nu

Det kan väl ändå inte vara rätt Sc:,h

Lite ventilation behövs alltid, särskilt i ett nytt hus som förmodligen har en högre fukthalt i allt material

Vi som bor i nyare hus bor i princip i en plastpåse. Dra en sån över huvudet och andas en stund så gissar jag du får kondens både i påsen och i nyllet  ;)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 mars 2011, 19:17:24
Du skulle nog satsat på en berg vp på en gång Thumbsup om du ska hålla på att slå av och på flvp så tröttnar man snart eller sen blir väl inte luften så bra heller helt utan vent ? går det inte att göra schema och köra olika vent på vissa tider fast det blir ju fel när det blir kallare om man kör låg vent kan väl inte flvp leverera full effekt Sc:,h.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 21 mars 2011, 19:33:19
Skulle vara intressant att se nåt diagram över vilken maxeffekt Nibe 750 (och Comfortzone också för den delen) ger vid olika luftflöden. Går väl iofs att räkna ut, dom har ju nåt räkneexempel på Comfortzones hemsida kommer jag ihåg.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 21 mars 2011, 19:47:19
En förutsättning för att pumpen skall kunna jobba är just att den kan ta energin ur frånluften. Stryper man fläkten för mycket så blir hela grejen med frånluftvärmepump fel. Det är ju från luften den skall ta energin.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 mars 2011, 21:34:13
Visst kan jag öka fläkten till 100%, och få kompressorn att jobba fullt, men då lika bra att ha ytterdörren på vid gavel..värmepumpen ger mest effekt, men kyler huset mest med.

När den går på 50% så går kompressorn på ca 900-1000w, och drar ej in så mycket kalluft, så borde ge samma effekt.

Nej i efterhand, kasst beslut..! Verkligen, men var så mycket annat, och denna pump skulle vara ett mirakel, nåt annat måste till, men vet inte riktigt vad? Skulle vilja ha en luft/vattenpump, men ful på utsidan huset, men hur löser man vent då? Alt en mindre FLVP med luft/vatten maskin.

Sen när vi hade superlåg förbrukning i vårt 40år gamla hus, med självdrag, och ändå fin luft utan kalldrag.

Skulle vilja prata ut med nån..! ??? Nån som har bred kunskap och bra idéer..

Nån som vet nån runt Umeå?

Trevlig kväll...

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 mars 2011, 21:46:55
Tyckte jag läste att du klarade dej utan spets till -14 det måste väl vara bra eller ?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 21 mars 2011, 21:51:39
@apan

Vad har du för typ av grund?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 mars 2011, 21:53:08
Tittade på pumpen när det var -14, Ingen tillsats, men imorse var det -6 och tillsatsen gick...!! På 500w..

Ge mig tips? Hur börjar jag? Prata med Nibe? Hustillverkaren? Men de kan väl inte göra så mycket..ringa rörmockare?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 mars 2011, 21:56:26
Platta med 400mm isolering, golvvärme..

Huset verkar inte kräva så mycket energi, eftersom golven är svala trots att huset är 20-21gr,  den svala luften kyler av golven ytterligare, helst på övre plan där det endast finns rad, men som sagt bättre när jag sänkte vent och strypte tilluften..

/A
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 21 mars 2011, 22:38:40
Vad händer om man blandar in uteluft till en nibe 750? Någon som vet? Kanske inte funkar överhuvudtaget?
Tänkte om man typ sätter ett t-rör och tar en del av luften till frånluftsvärmepumpen inifrån huset och en del luft direkt utifrån. Tänkte om det var möjligt att få ut mera effekt från kompressorn på detta vis (större luftflöde genom frånluftsvärmepumpen) utan att dra in så mycket kall luft i huset. Fast det kanske inte ger något?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 21 mars 2011, 23:06:00
Kan för lite om F750 men gissar att eftersom det är en inverter så går frekvensen ner om den får för kall luft.

Gissar att man kan blanda ner till 16 ºC frånluft innan styret stänger kompressor.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 22 mars 2011, 07:36:27
Ja 16gr i från luft så kopplar kompressorn ifrån..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 22 mars 2011, 07:39:13
  Kanske vi tar och beställer ett bergvärmehål åt Apan nu genast och en NIBE 1250+FLM , så blir det rätt iaf !   ;)  :)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 22 mars 2011, 07:56:49
Alla tilluftsdonen skall vara helt öppna för att få jämn fördelning på tilluften mellan rummen. Stänger man ett eller flera don så blir det så att pumpen suger in den luften via de andra donen och man får då större omsättning på luften i dessa utrymmen. Bäst är att ha alla helt öppna så få får man en balanserad ventilation. En annan sak är att om man öppnar ett fönster så pajar hela fördelningen. Då suger den in mestadels av luften via det fönstret. Det är därför som det är en luftspalt under alla dörrar när man har en flvp, en stängd dörr = en dörr på glänt, luften kan passera under dörren för att bibehålla den injusterade ventflödet. Nackdelen med det är att när man vill stänga in sig och få tyst i ett rum så är det ändå som att dörren är på glänt.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 22 mars 2011, 08:04:24
Apan, du kanske har för få tilluftsdon i huset. Att placera ut några fler don skulle minska känslan av att det blir kallras på vissa platser och ändå kunna hålla ett högre flöde genom pumpen och på så vis få kompressorn att jobba bättre. Mitt förra 1 1/2 plans hus hade 9 st don på 180 kvm hur många har du. Kanske kan montera några till i vardagsrum/hall, dessa kan man sedan stänga under värsta sommarvärmen för att få ett högre flöde genom sovrum och slippa 29 graders värme när man skall sova på nättarna. :)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 22 mars 2011, 08:28:36
Vid många minusgrader stänger man tillluftsventilerna, svårare än så är det inte. Niben får den luft den behöver iallafall. Dessutom går det väl att vinkla intagen så att draget vinklas bort, det har vi gjort här och har ett underbar inomhusklimat även när det är -15 grader ute.

Vart kommer luften från om man stänger till luften Sc:,h.

Har du nånsin stött på ett hus som är 100% tätt förutom friskluftsintagen? Även om det är väldigt lite så läcker moderna hus här och där, där tar sig luften in....
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 22 mars 2011, 08:47:27
Fast moderna hus läcker mycket mindre än äldre hus. Så är i alla fall tanken,skillnaden är att äldre hus läckte överallt medan nya hus läcker på ställen där det av någon anledning blivit fel. Och så skall det inte vara. Det är därför som tilluftsdonen skall luta ut neråt mot utsidan av huset så att kondensvatten kan rinna ut och droppa ner på utsidan av huset. Har man ett otätt hus så är risken att den kondensen blir kvar i konstruktionen med fuktproblem som följd. Det är därför som det börjar bli krav på att provtrycka hus för att man skall se om det inte är tätt där det förväntas vara det. 
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Northkingen skrivet 22 mars 2011, 08:53:58
Visst kan jag öka fläkten till 100%, och få kompressorn att jobba fullt, men då lika bra att ha ytterdörren på vid gavel..värmepumpen ger mest effekt, men kyler huset mest med.

När den går på 50% så går kompressorn på ca 900-1000w, och drar ej in så mycket kalluft, så borde ge samma effekt.

Nej i efterhand, kasst beslut..! Verkligen, men var så mycket annat, och denna pump skulle vara ett mirakel, nåt annat måste till, men vet inte riktigt vad? Skulle vilja ha en luft/vattenpump, men ful på utsidan huset, men hur löser man vent då? Alt en mindre FLVP med luft/vatten maskin.

Sen när vi hade superlåg förbrukning i vårt 40år gamla hus, med självdrag, och ändå fin luft utan kalldrag.

Skulle vilja prata ut med nån..! ??? Nån som har bred kunskap och bra idéer..

Nån som vet nån runt Umeå?

Trevlig kväll...

/A.


Oj vad jag är förvånad... :o
Jaha denna gång är det förmodligen Nibe,hustillverkaren,rörmockaren eller någon annan som får ta skiten för att inte Apan är nöjd......
Enda positiva jag hört från Apan är när han hade den fantastiska Atlas luftvärmepumpen.....han skulle nog försöka få tag på en sån och installera den i nya huset...... :D

//Krister
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 22 mars 2011, 14:17:48
Ha ha, jag diggar den här tråden  :)

Vad har du för förbrukning idag, och hur lågt vill dukomma? Så man har lite referensramar...
Förresten, har plattan torkat ut ordentligt?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 mars 2011, 16:32:11
Vid många minusgrader stänger man tillluftsventilerna, svårare än så är det inte. Niben får den luft den behöver iallafall. Dessutom går det väl att vinkla intagen så att draget vinklas bort, det har vi gjort här och har ett underbar inomhusklimat även när det är -15 grader ute.

Vart kommer luften från om man stänger till luften Sc:,h.

Har du nånsin stött på ett hus som är 100% tätt förutom friskluftsintagen? Även om det är väldigt lite så läcker moderna hus här och där, där tar sig luften in....

Precis  Thumbsup därför ska tillluften vara öppen så att inte luften man ska andas ska silas in i huset genom isolering och annan skit vill man snåla måste det vara bättre att sänka fläkten men med flvp verkar det dumt det med.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: nic2 skrivet 22 mars 2011, 19:52:51
Tror det svider för Apan att han inte kommer ner i samma eller lägre årsförbr. med sitt nya hus vs det gamla.
Han var ju ganska säker på att klara det, vilket torde vara i princip omöjligt i ett modernt fulluppvärmt hus.  ;)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 mars 2011, 20:04:37
Tror det svider för Apan att han inte kommer ner i samma eller lägre årsförbr. med sitt nya hus vs det gamla.
Han var ju ganska säker på att klara det, vilket torde vara i princip omöjligt i ett modernt fulluppvärmt hus.  ;)

Borde väl vara lättare att få låg förbrukning i nytt hus än gammalt Sc:,h bara att offra komforten.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 22 mars 2011, 21:32:56
Plattan är genomtorr.! Har varit på värme på denna sedan i Nov.

Jag är lika nöjd som jag trodde, men vill ej ha högre förbrukning än i vårt gamla hus, och Northkingen! Inget fel på pump eller hus, rörmockare eller Nibe.

Ja slipper man denna överventilering av huset och kallraset så, Niben är av från kl 8 till kl 20, ändå 22gr varmt inne.

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 mars 2011, 21:36:45
Plattan är genomtorr.! Har varit på värme på denna sedan i Nov.

Jag är lika nöjd som jag trodde, men vill ej ha högre förbrukning än i vårt gamla hus, och Northkingen! Inget fel på pump eller hus, rörmockare eller Nibe.

Ja slipper man denna överventilering av huset och kallraset så, Niben är av från kl 8 till kl 20, ändå 22gr varmt inne.

/A.

Du har väl fått en kalkyl av hustillverkaren vad ligger den på ? verkar den stämma ?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 22 mars 2011, 21:47:28
Vet ej vart jag har den kalkylen, men de hade räknat med 50-60kbm VV..!! Vi förbrukar så mycket KV..!

Vi har bott i huset för kort tid för säga, med stora temp svängningar, -15 på nätterna och sol och flera plus gr på dagen med 24gr inne.

Känns som det är nu eller aldrig om man ska göra nåt, och slänga ut Niben och in med nåt annat, men är klart begränsat.

Hur går man tillväga om man ska stoppa in luft/vatten pump??? Eller gräva jordvärme?

Bara köra FL med motorstyrning för att begränsa flödet..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 mars 2011, 21:58:26
Misstänker att det blir fel om man stänger pumpen på dagarna så plattan kallnar och sen ska värmas upp på kvällen se till att justera in en bra kurva ja det är riktigt lurigt den här årstiden med kalla nätter och sol på dan. Det måste gå att öka gradmin till när tillsats tillåts så den inte kör i onödan. Verkar vara svårt med regleringen av värmen med golvvärme i plattan har läst om flera som haft problem men det går att få till *vinkar*.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: leifa.k skrivet 22 mars 2011, 22:06:11
Ingen panik nu Apan. Bo in dig lite i huset och justera, känn efter osv innan du gör någe förhastat.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: digitalrobert skrivet 22 mars 2011, 22:13:25
...
Känns som det är nu eller aldrig om man ska göra nåt, och slänga ut Niben och in med nåt annat, men är klart begränsat.
...
Varför panik?
Justera in värmesystemet så gott det går och avvakta minst ett år för att se vart det bärhän.
Fatta inga överilade beslut nu.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 22 mars 2011, 23:23:15


 Hej Apan .

  Du har väl tänkt bo läänge i huset tror jag .  Du har väl inget att förlora på att pressa både hustillverkaren och Nibe om detta !

   En luft/vatten går väl att koppla till Nibe750 på radiatorreturen . I så fall välj en kvalitetsmaskin t.ex Toshiba . Fråga offert installerat och klart .
    Då kan du köra Niben på lågfläkthast och så ger den kompressorn vad den ger och luft/vatten resten .
    PS . Kanske du nu borde ändra din "profil" ?  :)
   
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 23 mars 2011, 11:09:32
Blir dieselbrännare, eller testa och se om det funkar, funkar det funkar luft och vattenpump med..

Jepp skall ändra i profilen, tackar..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 23 mars 2011, 16:58:52
Citera
Blir dieselbrännare
Hoppas du fixar en bra avgasrening...så vi slipper få skitig luft här i Stockholm knUp
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 23 mars 2011, 17:27:58
Jaha? Skitiga Stockholm har sin egen skit..här härlig Norrlandsluft..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 mars 2011, 18:47:09
Jaha? Skitiga Stockholm har sin egen skit..här härlig Norrlandsluft..
Är nog slut med det snart är jag rädd  ;).
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Northkingen skrivet 23 mars 2011, 20:15:45
Citera
Blir dieselbrännare
Hoppas du fixar en bra avgasrening...så vi slipper få skitig luft här i Stockholm knUp

Om nu Apan skulle elda lite olja så tror jag det varken gör från eller till......är nog värre med all denna bilkörning i Sthlm......tror nog att det påverkar din friska luft i Sthlm mera....... ;)

//Krister
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 23 mars 2011, 22:03:09
Känns som det är nu eller aldrig om man ska göra nåt, och slänga ut Niben och in med nåt annat, men är klart begränsat.

Hur går man tillväga om man ska stoppa in luft/vatten pump??? Eller gräva jordvärme?

Bara köra FL med motorstyrning för att begränsa flödet..

Vad yrar du om?  Sc:,h

Du har en pump som kan leverera 6,5Kw.

Se till att optimera.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 24 mars 2011, 09:36:11
Känns som det är nu eller aldrig om man ska göra nåt, och slänga ut Niben och in med nåt annat, men är klart begränsat.

Hur går man tillväga om man ska stoppa in luft/vatten pump??? Eller gräva jordvärme?

Bara köra FL med motorstyrning för att begränsa flödet..

Vad yrar du om?  Sc:,h

Du har en pump som kan leverera 6,5Kw.

Se till att optimera.

 Thumbsup
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 24 mars 2011, 13:34:26
Just det den "kan" leverera 6.5kw, med fläkten på 100%!! Då lika bra att öppna ytterdörren!

Den drar ca 800-1000w när den går på fullt.., borde kanske ge 3kw..det täcker knappt ventförlusterna..

/A,
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 24 mars 2011, 13:46:19
Något stämmer inte.

Om du inte har -20 ºC på avluften och kompressorn bara går på 35Hz så är det något inställningsfel.

Du måste ju kunna köra tills du har -20 avluft oberoende av fläkthastighet.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 24 mars 2011, 18:22:22
Ju lägre fläkthastighet, desto lättare borde det vara att nå lägre temp på avluften
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 24 mars 2011, 21:02:28
Lägsta avluften ligger på runt -10 nåt sånt, men den ger lite effekt, måste drömt och varit trött eller hittat en lyckträff när jag såg att den gick utan elpatron i -12, nu elpatron vid några få minus..Pumpen förbrukar aldrig mer än 800-1000w, trotsnom jag puttar upp kurvan på Max och drar upp vent till 100%, och har spärrat elpatronen vid -2 i utetemperatur.

Bättre komfort med Niben avstängd, inget kalldrag och varmt och skönt inne..

Vet inte vad jag ska göra med allt..? vad vill ni veta..? Lönt att ringa Nibe? Eller bara åka via ÅVC och tacka för lånet..?  : detta hus med luftvärmepump, hade varit otroligt snålt, men känns som att golvvärmen vart lite onödig, och Nibe 750 vart en dyr VVB..

Huset måste ha luft, men skulle vilja styra detta mer efter utetemperatur..

/A

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 24 mars 2011, 21:12:27


    Och hur mycket/lite EL förbrukas på ett dygn nu ??
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 24 mars 2011, 22:05:39
Citera
Lägsta avluften ligger på runt -10 nåt sånt
Nu har jag ju bara en CE50:a men jag tycker inte det känns som din 750 går bra. Vad det nu än är så borde avluften kunna gå att få ner till åtminstone -18. Om jag ändrar fläkthastigheten så ser jag det direkt hur det påverkar temperaturen på avluften

Kompressor???
Köldmedia???

Who knows?


mvh
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Andy... skrivet 24 mars 2011, 23:02:14
Citera
Lägsta avluften ligger på runt -10 nåt sånt
Nu har jag ju bara en CE50:a men jag tycker inte det känns som din 750 går bra. Vad det nu än är så borde avluften kunna gå att få ner till åtminstone -18. Om jag ändrar fläkthastigheten så ser jag det direkt hur det påverkar temperaturen på avluften

Kompressor???
Köldmedia???

Who knows?


mvh

Får du lägre avluft om du ställer ner fläkthastigheten?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 25 mars 2011, 07:34:43
Om du frågar mig och hur min CE50:a fungerar så är svaret ja, avluftstemperaturen ändras med fläkthastigheten. Ganska logiskt egentligen, ju mer varm luft som passerar, så hinner inte allt kylas ner
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 25 mars 2011, 08:49:55
Om du frågar mig och hur min CE50:a fungerar så är svaret ja, avluftstemperaturen ändras med fläkthastigheten. Ganska logiskt egentligen, ju mer varm luft som passerar, så hinner inte allt kylas ner

Fel, köldmediat värms mer med mera luftmängd därav mera effekt.

Hans problem fortfarande är varför kompressorn inte varvar över 35Hz.

Kan det vara någon givare som tror att det är kallare än -10?
För lite köldmedia?

Det är ju en ny pump, kolla med NIBE.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 25 mars 2011, 10:12:32
ok, tack

Du har rätt, med 35 Hz kan det inte bli mycket effekt (i en 750:a skall den väl gå på nära 100 Hz vid full effekt, har för mig att jag läst det någonstans)

mvh
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 25 mars 2011, 13:08:29
Japp, uppåt 100Hz kör då min iaf. Så se nu till att få pumpen/systemet fixat Apan, innan du sliter ditt hår och flyttar tillbaka till kinespumparna.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 25 mars 2011, 13:36:15
Den varvar endast 35Hz när den gör VV..
Annars varvar den mot 55-65Hz,

Värmebärarpumpen, varför står det i display att den endast går på 1%?

För mig drar den mycket, inatt med -10 så går det 4kw/h, och ändå svalt inomhus, ca 19gr imorse.

Varför går det ej att ställa in den på manuell drift och endat köra elpatron? Den slår till med sedan ifrån igen, huset förbrukar garanterat mindre energi med endast elpatron och fläkten på 0 ellr 10%.

Vet inte vad jag ska säga till Nibe? Det är nog ej bättre än så här..men funkar kasst..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: sege skrivet 25 mars 2011, 13:47:41
Men konceptet kan ju inte vara så dåligt så att man behöver ventilera massor vintertid för att kunna producera värme ordentligt?

Man vill ju sänka ventilation vintertid för att slippa värme så förbaskat och försöka hålla uppe någon form av luftfuktighet inomhus. Måste gå att justera annars verkar ju FLVP-konceptet sjukt dåligt?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 25 mars 2011, 15:12:30
Citera
Den varvar endast 35Hz när den gör VV..
Annars varvar den mot 55-65Hz,

Jmfr med filionen. Du måste ju ha något fel. Klart det inte kan bli varmt bara på värmepump då

Det är ju som att köra på tre cylindrar i en V8

mvh
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Vifa skrivet 25 mars 2011, 16:03:17
Jag tycker du ska öppna de flesta ventilerna och ställa fläkthastigheten på 60%. Då kommer den nog att varva mer och du får en normal ventilation.

Och vänta på att värmepumpen ställer in sig och så att du får upp temperaturen på plattan.
När temperaturen svänger mycket så hänger pumpen inte med i och med att det är golvvärme. Därför är tillsatsen är på och jobbar ikapp gradminuterna under morgonen även fast utetemperaturen gått upp. Men det brukar gå fort så det tar inte så mycket energi.

Min värmebärarpump står också på 1% så det är nog inget fel med den.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 25 mars 2011, 16:54:45
Kompressorn varvar ej mer om den står på 65%, vi har ca -10 på kvällarna, termometern säger 20-21gr, men känns dragit och svalt inne, trots 50% fläkt och alla ventilerna strypa på minsta läget, men ej undertryck i huset.

Men klart mycket billigare att köra elpatrondrift och stänga av vent, för trots allt är tilluftsventilerna öppna, tycker det är mycket med 4kwh/timme, och bara ändå bara med -10, och egentligen skulle elpatronen vara spärrad på 2kw.! Skulle bli trevligt och svalt med -34gr då..!

Hur gör man, och hur ser innedelen ut på luft/vattenpump? Inbyggd Vvb?

Thanks och trevlig helg..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 mars 2011, 18:03:44
Kompressorn varvar ej mer om den står på 65%, vi har ca -10 på kvällarna, termometern säger 20-21gr, men känns dragit och svalt inne, trots 50% fläkt och alla ventilerna strypa på minsta läget, men ej undertryck i huset.

Men klart mycket billigare att köra elpatrondrift och stänga av vent, för trots allt är tilluftsventilerna öppna, tycker det är mycket med 4kwh/timme, och bara ändå bara med -10, och egentligen skulle elpatronen vara spärrad på 2kw.! Skulle bli trevligt och svalt med -34gr då..!

Hur gör man, och hur ser innedelen ut på luft/vattenpump? Inbyggd Vvb?

Thanks och trevlig helg..

Jag skulle kontakta hustillverkaren så får dom lösa problemen dragigt i ett nytt hus och 4 kw per timme låter som vp inte funkar eller att den + vent är uselt monterad eller justerad se till att få vp och vent injusterade riktigt så ska det nog funka hyffsat så länge man håller normenlig vent ska det inte skillja så mycket mellan berg vp och flvp. Håller med om att luft/luft skulle bli snålt i ett nytt hus dumsnålt ;)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Banarne skrivet 25 mars 2011, 20:20:54
Kompressorn varvar ej mer om den står på 65%, vi har ca -10 på kvällarna, termometern säger 20-21gr, men känns dragit och svalt inne, trots 50% fläkt och alla ventilerna strypa på minsta läget, men ej undertryck i huset.


Vid minus 10 grader går vår kompressor i 120 Hz mest hela tiden (och för ett h*lsikes liv). Samtidigt drar pumpen ca 35-40 kWh per dygn. Vi har 10 st Fresh-90 som står helt öppna och en fläkthastighet på 74%. Bor i ett enplanshus på 175 kvm i södra Skåne, golvvärme. Vid den temperaturen blir det kyligt i vissa av rummen, speciellt om det blåser ute, men då brukar jag tillfälligt strypa ventilerna i sovrummen med 2/3-delar. När tempen ligger runt nollan, eller som nu på ca 5-7 grader är det ett härligt inomhusklimat. Har idag skiftat till pollenfilter, så nu får vi se vad som händer med luftflödet.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 26 mars 2011, 00:29:02
Låter galet med alla tilluftsvent fullt öppna, vi har bäst klimat inne med pumpen av, -7 nu kl 00:23, och pumpen stått sen igår morse kl 7, snart 2 dygn, och nu 21gr inne.

Har provkört dieselbrännaren nu, körde den ned i en 25litersdunk, jäklar vad den värmde..! Men tog mycket ström i startögonblicket, 12V matningsdonet som gav 6A räckte ej långt, glödspiralen och pumparna tar nog en del.

Ska se om detta funkar på golvvärmen imorrn.. Om jag hinner...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: 109an skrivet 26 mars 2011, 08:54:46
Hur får du varmvatten då?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 26 mars 2011, 09:08:27
Låter galet med alla tilluftsvent fullt öppna, vi har bäst klimat inne med pumpen av, -7 nu kl 00:23, och pumpen stått sen igår morse kl 7, snart 2 dygn, och nu 21gr inne.

Huset är ju helt tätt för övrigt så det är inget konstigt med att ha friskluftventilerna helt öppna. Det är ju injusterat en gång så födet/kvm är ju rätt antar jag och då stämmer luftombytet om fläkten går på rätt hastighet. Det måste vara något som är felinställt eller så är du ovan med ett sunt inomhusklimat. Du kanske inte hade så bra inomhusklimat som du tror i det förra huset. :)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 26 mars 2011, 13:13:52
Kör igång pumpen ca 1 timme/dag för att göra VV.

Driftpriotering, hur skall man ställa detta?? defaultvärdet är 30min Vv och 30 Min värme, men värdera går att ställa väldigt högt, har ställt den på 100min värme och 15min Vv, och nu när pumpen mest står still endast Vv.

För oss går det ej att ha alla tilluftsventiler fullt öppna och fläkten på 65%.! tycker det drar svalt med fläkten på 50% och Freschventilerna på lägsta läget...vid -5-10

Vi hade bra luft i vårt gamla hus, och bra luftfuktighet, med självdrag, och gratis..
Nya huset känns grymt överventilerat..! Men det kostar kWh, och känns som om kompressorn endast täcker ventförlusterna, ej uppvärmningen och VV..

/Andreas
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 13:27:29
Kör igång pumpen ca 1 timme/dag för att göra VV.

Driftpriotering, hur skall man ställa detta?? defaultvärdet är 30min Vv och 30 Min värme, men värdera går att ställa väldigt högt, har ställt den på 100min värme och 15min Vv, och nu när pumpen mest står still endast Vv.

För oss går det ej att ha alla tilluftsventiler fullt öppna och fläkten på 65%.! tycker det drar svalt med fläkten på 50% och Freschventilerna på lägsta läget...vid -5-10

Vi hade bra luft i vårt gamla hus, och bra luftfuktighet, med självdrag, och gratis..
Nya huset känns grymt överventilerat..! Men det kostar kWh, och känns som om kompressorn endast täcker ventförlusterna, ej uppvärmningen och VV..

/Andreas

Blir nog lite svårt att justera in kurvan om du bara kör vp 1 tim om dan ;D ;D Om du inte tänker ventilera huset så funkar inte flvp och då är det ju lika bra att kasta ut den och borra ett hål i backen blir bra cop med golvvärme och så slipper du förpesta luften med spillolja Thumbsup.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 26 mars 2011, 14:29:17
Apan, du kan få byta din Nibe 750 jämt mot min IVT 490 så får du ju en mindre flvp som du kan docka en luft/vatten-pump mot!   ;)       studs
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 26 mars 2011, 15:15:03
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Vad tror ni om allt..? Är det lönt att prata med hustillverkaren? Nibe? Annars be hustillverkaren ta tillbaka pumpen, men mycket bök att stoppa in nån annan lösning...

Annars sniklösning av värsta klassen, Luftvärmepump..!! Men känns ej ok..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 15:26:36
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Vad tror ni om allt..? Är det lönt att prata med hustillverkaren? Nibe? Annars be hustillverkaren ta tillbaka pumpen, men mycket bök att stoppa in nån annan lösning...

Annars sniklösning av värsta klassen, Luftvärmepump..!! Men känns ej ok..

Om du inte tänker använda den som det är tänkt så måste det vara lika bra att få den utbytt mot en liten berg vp men det kommer säkert att kosta en slant för den är ju begagnad nu eller försök sälja den själv på blocket. Vill du ha 25 grader inne tycker det är för varmt vi brukar ha max 22 grader inne.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 26 mars 2011, 17:27:53
Kontakta Nibe och beskriv problemet att kompressorn aldrig varvar över 35Hz.

Jag kan garantera dig att du får hjälp.

Skulle du kunna tala om vad du har för frånluftstemp, avluftstemp samt hur många m3/h 65% fläkt motsvarar när den går med 35Hz så skall jag räkna lite.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 26 mars 2011, 17:28:18
För varmt med 25gr inne, vill ha runt 20, men onödigt att endast fläkten skall gå på dagen och dra ut värmen, vi klarar oss utan värme i huset på natten till -7 ca.

Och kör vi Niben känns det svalt och dragit inne, och avstängd skönt inne..

Tveksam att detta går att lösa med hustillverkaren, men borde få kvitto på den, tänkte om man ska sälja den..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 26 mars 2011, 17:31:30
Kompressorn varvar endast 35Hz när den gör VV, körde igång den i morse, då varvade den upp till 75Hz, beräknat 120Hz..

Varför beräknar den 120Hz men endast kör 75Hz?

Nu ska vi grilla och ta en kall öl, trevlig kväll boys..

/Najbe..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 17:38:58
Tänke att om fläkten får gå på dagen så kanske du har lagom temp inne när du kommer hem inte så kul att komma hem och ha 25 grader inne jag vill ha jämn värme inne ca 21 grader blir det några grader varmare inne åker dörren upp.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Vifa skrivet 26 mars 2011, 20:31:08
När man startar pumpen kör den default 120 Hz som beräknat. Sedan begränsar den varvtalet så att avluftstemperaturen inte understiger -15 grader. Min brukar ligga mellan 70-75 Hz.

Jag har bott i huset i nio månader och tycker att det har funkat bra med Niben. Den förbrukar som bergvärme. Det blir ju lite dragigt om det är riktigt kallt ute och man sitter vid en ventil.

Har du på värmen så motverkar ju det kallras.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 26 mars 2011, 21:24:30
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Förstår inte riktigt problemet, Nibe 750 verkar ju ha väldigt fina möjligheter att justera allt man kan önska sig.

Inte för att jag är någon expert på Nibe 750 men kollar man sidan 35 i manualen så står det ju att man kan schemalägga ventilationen för varje veckodag med två olika tidsperioder per dag. Kan du inte bara ställa in den så att den stänger av fläkten under dagtid om du nu inte vill ha någon ventilation då i huset?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 21:31:09
Kurvan är bra inställd, hyffsat jämn temp, men onödigt att den ska gå och dra ut varmluften dagtid utan kompressor, blir ca 25gr inomhus på dagen, och ca 20gr på morgonen.

Förstår inte riktigt problemet, Nibe 750 verkar ju ha väldigt fina möjligheter att justera allt man kan önska sig.

Inte för att jag är någon expert på Nibe 750 men kollar man sidan 35 i manualen så står det ju att man kan schemalägga ventilationen för varje veckodag med två olika tidsperioder per dag. Kan du inte bara ställa in den så att den stänger av fläkten under dagtid om du nu inte vill ha någon ventilation då i huset?

Stänger man av vent med flvp finns det ingen varm frånluft som kan användas till kompressorn så då blir det till att värma med elpatron.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 26 mars 2011, 21:35:02
Stänger man av vent med flvp finns det ingen varm frånluft som kan användas till kompressorn så då blir det till att värma med elpatron.

Jo självklart blir det så, men apan verkar ju inte ha något värmebehov alls under dagtid. Måste väl vara smidigare att schemalägga att ventilationen går ner till minimum på dagtid istället för att manuellt hålla på att slå av och på frånluftsvärmepumpen som apan verkar göra?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 26 mars 2011, 21:39:28
Sen så är det väl ingen bra idé att stänga av ventilationen helt, borde väl bara bättre i så fall att schemalägga ett lågt ventilationsflöde under dagtid då.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 21:42:18
Stänger man av vent med flvp finns det ingen varm frånluft som kan användas till kompressorn så då blir det till att värma med elpatron.

Jo självklart blir det så, men apan verkar ju inte ha något värmebehov alls under dagtid. Måste väl vara smidigare att schemalägga att ventilationen går ner till minimum på dagtid istället för att manuellt hålla på att slå av och på frånluftsvärmepumpen som apan verkar göra?

Visst är det Thumbsup om man nu ska slå av och på men jag tycker det låter som det behövs vent 25 grader inne är inte kul.Men antar att det är solen som håller huset varmt nu men det kommer andra tider och schemat tar inte hänsyn till utetempen eller solen.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: kullabacken skrivet 26 mars 2011, 21:47:43
jag vet inte hur det fungerar. men borde det inte vara bättre att ventilera mer under dagen. om det blir för varmt inne.
pumpen måste väl ändå styra hur mycket den ska värma.

värme i betongplatta är grymt trögt. att hålla på att stänga va vissa tider . är väl ingen lösning.
jag får det att fungera bäst om jag har en jämn temperatur i plattan hela tiden. sen har jag radiatorer som sköter komfort värmen.
men har man bara golvvärme är det svårare.allra hellst när utomhus temperaturen pendlar ganska mycket under dygnet.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 26 mars 2011, 21:48:48
Stänger man av vent med flvp finns det ingen varm frånluft som kan användas till kompressorn så då blir det till att värma med elpatron.

Jo självklart blir det så, men apan verkar ju inte ha något värmebehov alls under dagtid. Måste väl vara smidigare att schemalägga att ventilationen går ner till minimum på dagtid istället för att manuellt hålla på att slå av och på frånluftsvärmepumpen som apan verkar göra?

Visst är det Thumbsup om man nu ska slå av och på men jag tycker det låter som det behövs vent 25 grader inne är inte kul.Men antar att det är solen som håller huset varmt nu men det kommer andra tider och schemat tar inte hänsyn till utetempen eller solen.

Ja jag håller med dig. Själv skulle jag aldrig stänga av ventilationen helt i ett nybyggt hus.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Northkingen skrivet 26 mars 2011, 21:49:09
Om man nu ska använda sin flvp som Apan så är det ju lika enkelt att elda ved eller något annat......låter ju helt sjukt att springa varje dag och slå av/på....... Sc:,h

//Krister
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 21:52:42
jag vet inte hur det fungerar. men borde det inte vara bättre att ventilera mer under dagen. om det blir för varmt inne.
pumpen måste väl ändå styra hur mycket den ska värma.

värme i betongplatta är grymt trögt. att hålla på att stänga va vissa tider . är väl ingen lösning.
jag får det att fungera bäst om jag har en jämn temperatur i plattan hela tiden. sen har jag radiatorer som sköter komfort värmen.
men har man bara golvvärme är det svårare.allra hellst när utomhus temperaturen pendlar ganska mycket under dygnet.

Tror på jämn temp jag med men det verkar svårt att reglera mot golvvärme i betong. Slå av och på blir lite som att hand shunta vedpanna huvuddunk.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 26 mars 2011, 21:54:11
värme i betongplatta är grymt trögt. att hålla på att stänga va vissa tider . är väl ingen lösning.
jag får det att fungera bäst om jag har en jämn temperatur i plattan hela tiden. sen har jag radiatorer som sköter komfort värmen.
men har man bara golvvärme är det svårare.allra hellst när utomhus temperaturen pendlar ganska mycket under dygnet.

Ja det där tänkte jag också på när jag läste att apan stängde av sin pump. Är det inte risk att elpatronen triggas i onödan om man stänger av helt och plattan börjar kallna, och sedan slår man på pumpen igen.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: kullabacken skrivet 26 mars 2011, 21:57:14
värme i betongplatta är grymt trögt. att hålla på att stänga va vissa tider . är väl ingen lösning.
jag får det att fungera bäst om jag har en jämn temperatur i plattan hela tiden. sen har jag radiatorer som sköter komfort värmen.
men har man bara golvvärme är det svårare.allra hellst när utomhus temperaturen pendlar ganska mycket under dygnet.

Ja det där tänkte jag också på när jag läste att apan stängde av sin pump. Är det inte risk att elpatronen triggas i onödan om man stänger av helt och plattan börjar kallna, och sedan slår man på pumpen igen.

jo antagligen sen när plattan har blivit varm å skön då är det dags för en ny dag och värmen stängs av. och plattan hinner lagom bli sval till han sätter på den igen. samma sak igen en ond cirkel.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2011, 22:06:29
värme i betongplatta är grymt trögt. att hålla på att stänga va vissa tider . är väl ingen lösning.
jag får det att fungera bäst om jag har en jämn temperatur i plattan hela tiden. sen har jag radiatorer som sköter komfort värmen.
men har man bara golvvärme är det svårare.allra hellst när utomhus temperaturen pendlar ganska mycket under dygnet.

Ja det där tänkte jag också på när jag läste att apan stängde av sin pump. Är det inte risk att elpatronen triggas i onödan om man stänger av helt och plattan börjar kallna, och sedan slår man på pumpen igen.

jo antagligen sen när plattan har blivit varm å skön då är det dags för en ny dag och värmen stängs av. och plattan hinner lagom bli sval till han sätter på den igen. samma sak igen en ond cirkel.

Vet inte riktigt hur vpn funkar men när den går på hög effekt har den antagligen ett sämre cop så även utan spets går den antagligen sämre om plattan får kallna. Har tipsat apan om att justera in kurvan med vp på men tror inte det gick hem.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 27 mars 2011, 08:14:58
Jag tror han har upptäckt att det sitter elektrisk elmotor (fläkten) som drar ström när den går och det kostar ju onödiga pengar tomte::
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 27 mars 2011, 08:16:20
Kurvan är rätt..! Men totalt onödigt att endast vent skall gå dagtid och dra ut värmen.! För kompressorn gör inget jobb dagtid, slog igån Niben igårkväll, 23gr inne och skulle bli mot -10 i natt.

Gradminuterna faller, 4gr under framledningen i morse, men kompressorn går endast på 65Hz, och beräknad 120Hz, Varför.??

Vill Inte veta kostnad eller komfort om vi skulle bott här här gågna vintern med -25-30gr i 3 månader, när det drar kallt i -10, känner ärligt inte av luftkvaliteten om pumpen går eller ej, endast den negativa effekten med kallraset.

Funkar nog bäst om jag har HH-el på 10000kwh eller mer som värmer huset och ger FLVP
varmare luft, men då behöver vi ingen värme alls i huset.

Ja totalt onödigt att fläkten skall dra ut värmen dagtid, sen ingen hemma heller..!, CP är även avslagen, och plattan lika varm på morgonen som på kvällen.

/A
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 mars 2011, 09:28:06
Kurvan är rätt..! Men totalt onödigt att endast vent skall gå dagtid och dra ut värmen.! För kompressorn gör inget jobb dagtid, slog igån Niben igårkväll, 23gr inne och skulle bli mot -10 i natt.

Gradminuterna faller, 4gr under framledningen i morse, men kompressorn går endast på 65Hz, och beräknad 120Hz, Varför.??

Vill Inte veta kostnad eller komfort om vi skulle bott här här gågna vintern med -25-30gr i 3 månader, när det drar kallt i -10, känner ärligt inte av luftkvaliteten om pumpen går eller ej, endast den negativa effekten med kallraset.

Funkar nog bäst om jag har HH-el på 10000kwh eller mer som värmer huset och ger FLVP
varmare luft, men då behöver vi ingen värme alls i huset.

Ja totalt onödigt att fläkten skall dra ut värmen dagtid, sen ingen hemma heller..!, CP är även avslagen, och plattan lika varm på morgonen som på kvällen.

/A

Blir nog bäst med en L/L pump  ;D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: nic2 skrivet 27 mars 2011, 11:05:08
Men du som hängt här flera år måste väl ha känt till hur en frånluftsvärmepump fungerar?
Kan ju inte kommit som en chock att den ventilerar huset?

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 27 mars 2011, 11:48:49
Självklart..! Men inte trodde jag att det skulle bli korsdrag i huset.! Ändå sänkt vent på den och puttat igen tilluftsventilerna..

Aka skit samma..löser det..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: gb79 skrivet 27 mars 2011, 11:54:50
Självklart..! Men inte trodde jag att det skulle bli korsdrag i huset.! Ändå sänkt vent på den och puttat igen tilluftsventilerna..

Aka skit samma..löser det..

hittar inte om du skrivit det men hur mycket ventilerar de i l/s?
ska väl vara 0,35l i sek/m2?
har ni inställt efter det ? för inte skam blir de korsdrag av det. möjligtvis för dig som inte haft vent förut men....
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 27 mars 2011, 12:01:55
Vent i är inställt, pumpen stod på 65%, sänkt den till 50-55%, men vid -10, känns dragit och kallt...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 mars 2011, 12:07:00
Höj värmen tror du har för kallt inne.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 mars 2011, 12:09:06
Höj värmen tror du har för kallt inne.

jag håller med... känns det kallt höjer man värmen... inte stänger ventilationen.
måste finnas en gräns på snålheten.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 27 mars 2011, 12:25:08
Annars får man säga som min morfar sa.

Hade inte hästfan dött så hade jag vant den av med att dricka också.  ;D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Vifa skrivet 27 mars 2011, 20:04:37
Citera
Gradminuterna faller, 4gr under framledningen i morse, men kompressorn går endast på 65Hz, och beräknad 120Hz, Varför.??

Du har antingen för låg frånluftstemperatur och/eller för lågt flöde på ventilationen. Kolla värde lufthastighetssensor. Mitt värde ligger på 150 och ventilationen går på 55 procent på 150 kvm och de flesta ventiler öppna.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 27 mars 2011, 20:47:20
Värde lufthastighetssensor: 174.3, vent på 55%.

Vad säger detta?

Antal starter 148h
Total drifttid 257h
Av vilken varmvatten 18h
Tidfaktor 163.89
Av vilken varmvatten 10.08

Samt driftpriotering, dessa minutrar, har ställt den på 100 min värme och 20min VV..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 27 mars 2011, 20:50:08

 Imorgon tar du kontakt med Husleverantören och/eller Nibe !!!      Om de är besvärliga mot dej så gör du så här :  knUp
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: leifa.k skrivet 27 mars 2011, 21:41:31
Men du som hängt här flera år måste väl ha känt till hur en frånluftsvärmepump fungerar?
Kan ju inte kommit som en chock att den ventilerar huset?



Precis, och med dessa standarleveranser som hustillverkarna verkar tillhandahålla så blir det ju inte bra. Det finns hur mycket som helst om missnöjda husköpare om detta. Även jag är förvånad att du gick på detta. Men åter igen, skall man hålla sig till det billigaste så är risken överhängande att det blir ett stort missnöje som i detta fall.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Vifa skrivet 28 mars 2011, 10:06:29
Citera
Vad säger detta?

Antal starter 148h
Total drifttid 257h
Av vilken varmvatten 18h
Tidfaktor 163.89
Av vilken varmvatten 10.08

Tidfaktor kompressor tror jag är antalet kWh. Men för tillsats står tidfaktor för antalet timmar med maxeffekt(6.5 kW).
Jag har ställt driftprioritering värme/varmvatten på 25min/15min. Standard var 20min/20min så jag har prioriterat ner varmvatten lite.

Vad har du för temperaturer på frånluften och på avluften? Avluften ska ligga på knappt -15 grader.
Angående ventilerna. Är de lite öppna och samma mängd luft ska passera så får du en högre hastighet på luften och då uppfattas det som mera dragigt.

Har du kostat på byggström för att torka plattan så kan du väl ha på värmen en månad för att se vart du hamnar.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 28 mars 2011, 10:22:36
Jag är nöjd med min F750 och min förbrukning. Men vet inte vad ni andra har för krav på förbrukningen.
Jag har ett 1,5 planshus på 156kvm golvvärme och radiatorer. F750 med fläkt på 65% (har inte rört den under hela vintern).
Värme/Varmvatten prioritet står på 25/15. Drog upp antal gradminuter då tillsats går in till -850. I övrigt standardinställningar.
Kurva 5+2. Innegivaren är aktiverad som styrande. Eldar lite då och då i min plåtkamin. Vi har 22-23 grader inne.

Min förbrukning har i vinter varit:
December: 1450kWh
Januari: 1250kWh
Februari: 1150kWh

Detta är inklusive hushållsel.

Är inte detta bra?
Jag tror inte jag kommer hamna över 10 000 kWh per år, vilket jag tycker är finfint.

Jag upplever det inte som dragit. Snarare behagligt.

Vilken förbrukning strävar du efter Apan?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 28 mars 2011, 12:01:06
Fina siffror filionen  Thumbsup
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pricken skrivet 28 mars 2011, 12:31:22
Vilken förbrukning strävar du efter Apan?

0 kwH

Apan är känd på forat som den snålaste...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 28 mars 2011, 15:25:43
Jag ligger på liknande siffror som Filionen. Jag fick min F750 lagad 9:e februari, då hade den på knappt tre månader dragit 4200kwh. Från den 9:e februari tills i går 27 mars hade den förbrukar 1000kwh.

Apan, se till att du får din pump trycktestad.....
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 28 mars 2011, 16:29:02
Jag är nöjd med min F750 och min förbrukning. Men vet inte vad ni andra har för krav på förbrukningen.
Jag har ett 1,5 planshus på 156kvm golvvärme och radiatorer. F750 med fläkt på 65% (har inte rört den under hela vintern).
Värme/Varmvatten prioritet står på 25/15. Drog upp antal gradminuter då tillsats går in till -850. I övrigt standardinställningar.
Kurva 5+2. Innegivaren är aktiverad som styrande. Eldar lite då och då i min plåtkamin. Vi har 22-23 grader inne.

Min förbrukning har i vinter varit:
December: 1450kWh
Januari: 1250kWh
Februari: 1150kWh

Detta är inklusive hushållsel.

Är inte detta bra?
Jag tror inte jag kommer hamna över 10 000 kWh per år, vilket jag tycker är finfint.

Jag upplever det inte som dragit. Snarare behagligt.

Vilken förbrukning strävar du efter Apan?

 Den förbrukningen är nog helt Godkänd . I synnerhet som du säger att du bara Eldar då och då i en plåtkamin som EJ lagrar värme. Motsvarande hus med bergvärme kan ta mindre men bara lite tror jag .
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 28 mars 2011, 17:03:26
Strävar att få -1500kwh, tänkte koppla ångturbin på Niben och börja producera..

Låter som otroliga siffror med 1500kwh/månad dessa kalla vinetermånader, då borde du eldat mycket mer än" småeldat", fördelen att ni har kaminer..

Självklart är detta en standardlösning, vi tänkte Inte lägga ut 100' för att borra..men håller med om detta är långtifrån optimalt, bergvärme syns ej, klar fördel.

Luft/vatten och luft/luft ser inte bra ut på ett nytt hus.

Hustillverkaren har inte  mycket att säga, för ev återköp så tala med VVS firman..

Få höra då, sista försöket, öppna alla ventiler för fullt???

Driftpriotering 20/20 eller 100/100? Med större förbrukning VV kortare tider? Så den hinner tillverka VV? Vi har ställt på 100/20...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 mars 2011, 17:37:04
Strävar att få -1500kwh, tänkte koppla ångturbin på Niben och börja producera..

Låter som otroliga siffror med 1500kwh/månad dessa kalla vinetermånader, då borde du eldat mycket mer än" småeldat", fördelen att ni har kaminer..

Självklart är detta en standardlösning, vi tänkte Inte lägga ut 100' för att borra..men håller med om detta är långtifrån optimalt, bergvärme syns ej, klar fördel.

Luft/vatten och luft/luft ser inte bra ut på ett nytt hus.

Hustillverkaren har inte  mycket att säga, för ev återköp så tala med VVS firman..

Få höra då, sista försöket, öppna alla ventiler för fullt???

Driftpriotering 20/20 eller 100/100? Med större förbrukning VV kortare tider? Så den hinner tillverka VV? Vi har ställt på 100/20...

En borra till ett så nytt hus som du har kan väl inte kosta mer än 40000 kr så några 100000 kr handlar det inte om sen så tror jag en 1245a är billigare än en 750 även med flm så tror jag priset ligger ganska lika. Om du ska komplettera din nuvarande lösning med nånting så blir det garanterat dyrare eller sämre än om du hade borrat från början.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 28 mars 2011, 20:59:10
Strävar att få -1500kwh, tänkte koppla ångturbin på Niben och börja producera..

Låter som otroliga siffror med 1500kwh/månad dessa kalla vinetermånader, då borde du eldat mycket mer än" småeldat", fördelen att ni har kaminer..

Självklart är detta en standardlösning, vi tänkte Inte lägga ut 100' för att borra..men håller med om detta är långtifrån optimalt, bergvärme syns ej, klar fördel.

Luft/vatten och luft/luft ser inte bra ut på ett nytt hus.

Hustillverkaren har inte  mycket att säga, för ev återköp så tala med VVS firman..

Få höra då, sista försöket, öppna alla ventiler för fullt???

Driftpriotering 20/20 eller 100/100? Med större förbrukning VV kortare tider? Så den hinner tillverka VV? Vi har ställt på 100/20...

En borra till ett så nytt hus som du har kan väl inte kosta mer än 40000 kr så några 100000 kr handlar det inte om sen så tror jag en 1245a är billigare än en 750 även med flm så tror jag priset ligger ganska lika. Om du ska komplettera din nuvarande lösning med nånting så blir det garanterat dyrare eller sämre än om du hade borrat från början.

 Håller med smurfen här . Men frågar samtidigt dej Apan om Installationen av Niben ingick i husleveransen eller är det ett projekt du beställt separat av en VVSare ??
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 28 mars 2011, 21:38:52
Installationen ingick i huset som standardlösning..Hustillverkaren har köpt all VVS av NVS i Umeå..

Ni som vet, vad kostar bergvärmepumpen? Vad tillkommer mer..? Hur löser jag vent..? Kanalfläkt med motorstyrning?

Detta beslut skulle jag tagit tag i innan, heeelt klart, men har tvekat länge och mer och mer..men får se vad som händer och kostnad mm, men börja borra kändes stort..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 28 mars 2011, 21:44:46
grovt räknat 120-140k efter rot, inkl allt så att säga.

det får man många pax fläktar och llvp för  :D


Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 28 mars 2011, 21:47:34
Får ej ROT...Tyvärr..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 28 mars 2011, 21:49:28
Jag vet hur det känns - så mycket man vill göra och så lite ROT  huvuddunk
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 mars 2011, 21:50:47
Installationen ingick i huset som standardlösning..Hustillverkaren har köpt all VVS av NVS i Umeå..

Ni som vet, vad kostar bergvärmepumpen? Vad tillkommer mer..? Hur löser jag vent..? Kanalfläkt med motorstyrning?

Detta beslut skulle jag tagit tag i innan, heeelt klart, men har tvekat länge och mer och mer..men får se vad som händer och kostnad mm, men börja borra kändes stort..

Ca 52000 kr för 6 kw vp 1245a ca 13500 för frånluft fläkt typ flm max 40000 kr för borra en femhundring till rörmokaren sen är det klart.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Vifa skrivet 28 mars 2011, 22:14:00
Citera
Få höra då, sista försöket, öppna alla ventiler för fullt???

Driftpriotering 20/20 eller 100/100? Med större förbrukning VV kortare tider? Så den hinner tillverka VV? Vi har ställt på 100/20...

Javisst prova med det.

Driftprioritering 20/20 blir nog bra.  Jag kör värme/varmvatten 25/15. Den lärdom jag har dragit av driftprioriteringen är om man kör för länge varmvatten så räknas gradminuterna ner så att Niben till slut börjar köra tillsats. Kör man för kort tid så tar det lång tid innan man får nytt varmvatten.

Jag har följande siffror för vintern med 20 grader inne:

December: 1800 kWh,varav värme: 1246 kWh
Januari: 1277, varav värme: 855 kWh
Februari: 1284 kWh, varav värme: 911 kWh

I december var nog inte plattan helt uttorkad. Och i januari justerade jag in golvvärmen så att varje slinga får rätt flöde. Men jag har även eldat en del när det varit kallt. Så jag är nöjd.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Jawen skrivet 29 mars 2011, 01:18:19
grovt räknat 120-140k efter rot, inkl allt så att säga.

det får man många pax fläktar och llvp för  :D




Man får inte ROT på nybygge, huset måste vara 5 år gammalt.
Så det är feeeeeeet mycket totolt sett med bergvärme på nybygge.

Men borra runt 20 meter med spetts ( efter grundvatten) , och köra begangnad bergvärmepump med grundvatten blir kanon, priset kanske runt 40.000 kr totalt.

Mvh jawen
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 29 mars 2011, 09:04:12
Installationen ingick i huset som standardlösning..Hustillverkaren har köpt all VVS av NVS i Umeå..

Ni som vet, vad kostar bergvärmepumpen? Vad tillkommer mer..? Hur löser jag vent..? Kanalfläkt med motorstyrning?

Detta beslut skulle jag tagit tag i innan, heeelt klart, men har tvekat länge och mer och mer..men får se vad som händer och kostnad mm, men börja borra kändes stort..

 Håll ångan uppe nu Apan och Bearbeta Husleverantören och VVSfirman...    Du har den rätta årstiden framför dig nu att borra och byta till Bergvärme . Frågan är då den
  vad blir Nibe750ns öde ?  Tar de den "tillbaka" eller måste du sälja den själv ?  En Nibe 1245-6 md 140 meter borra eller en 1245-8 med 170-180 meter borra vore väl lämpligt !
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 29 mars 2011, 11:14:57
De bygger 20-25 hus åt Skidstahus denna vår, och många väljer denna 750, men blir väl några timmar att "mekka" lös pumpen och frakta bort den med, annars blir det VVB på Biltema under sommaren.

Har inte pratat med VVS firman om återköpet eller lösning, än.

Hur kan en ventfläkt vara så dyr som 13500:-? eller hur ser denna "lösning" ut?

Nej precis inget ROT i nytt hus..

Har ställt drifrpriotering på värme 100min och VV 20min, VV räcker..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 mars 2011, 16:29:54
De bygger 20-25 hus åt Skidstahus denna vår, och många väljer denna 750, men blir väl några timmar att "mekka" lös pumpen och frakta bort den med, annars blir det VVB på Biltema under sommaren.

Har inte pratat med VVS firman om återköpet eller lösning, än.

Hur kan en ventfläkt vara så dyr som 13500:-? eller hur ser denna "lösning" ut?

Nej precis inget ROT i nytt hus..

Har ställt drifrpriotering på värme 100min och VV 20min, VV räcker..

Kolla på nibe under tillbehör till 1245 fläkten heter flm men går ju med vanlig fläkt också med flm ska inte löna sig.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 29 mars 2011, 17:18:45
Ändrade driftprio till 30min för värme och 20min för VV, öppnade tilluftsvent för fullt på 2 ventiler på nedre plan, de andra stog kvar på minsta, fläkten på 55%.

Inatt/Imorse var det -12, kollar på energimätararen, 5kw/h..! Från kl 2 på natten till kl 10..!
Alla andra förbrukare är av..men visst nån liten Watt till kyl och frys och nån standby.

Och 18.5 gr inne imorse, och inget VV har förbrukats..

Måste ju vara bättre att köra huset med endast elpatron och stänga av vent? När huset stog tomt med endast elpanna på golvvärmen så gick det 3-4kw i -20-25gr..!

Fick ej tag i VVS firman idag, pumpen skall flytta ifrån oss...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: V70tdi skrivet 29 mars 2011, 18:46:44
Ändrade driftprio till 30min för värme och 20min för VV, öppnade tilluftsvent för fullt på 2 ventiler på nedre plan, de andra stog kvar på minsta, fläkten på 55%.

Inatt/Imorse var det -12, kollar på energimätararen, 5kw/h..! Från kl 2 på natten till kl 10..!
Alla andra förbrukare är av..men visst nån liten Watt till kyl och frys och nån standby.

Och 18.5 gr inne imorse, och inget VV har förbrukats..

Måste ju vara bättre att köra huset med endast elpatron och stänga av vent? När huset stog tomt med endast elpanna på golvvärmen så gick det 3-4kw i -20-25gr..!

Fick ej tag i VVS firman idag, pumpen skall flytta ifrån oss...

Du måste ju ventilera i vilket fall som och då låta det gå ut via flvp är ju inte dumt men du kan ju behovs styra frånluften lite så frånluftsfläkten bara går på normalvent när kompressorn arbetar och sen köra på min ventilation under övrig tid.
Kör så på våran 360P och det fungerar bra med hjälp av ett relä och ide från en annan forum medlem här  Thumbsup
Komplettera sen med valfri källa som täcker upp för elpatronbehovet
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 29 mars 2011, 22:28:03
9 sidor i denna tråd och det enda du kommit fram till är att du vill kasta ut den bästa FLVP som Nibe kan leverera  Sc:,h

Jag har varmt i mitt hus byggt 1942 med en 3kw FLVP  :)

Det MÅSTE vara något tokigt med pumpen.
En annan här på forumet hade ju kylmedialäck på sin nya F750.

Prata med Nibe och nöj dig inte med några bortförklaringar av någon "Super Mario" från NVS.

Du kan ju inte fundera på en annan pump innan du ens har kollat vad som är fel med den här.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 29 mars 2011, 22:51:11
Ändrade driftprio till 30min för värme och 20min för VV, öppnade tilluftsvent för fullt på 2 ventiler på nedre plan, de andra stog kvar på minsta, fläkten på 55%.

Inatt/Imorse var det -12, kollar på energimätararen, 5kw/h..! Från kl 2 på natten till kl 10..!
Alla andra förbrukare är av..men visst nån liten Watt till kyl och frys och nån standby.

Och 18.5 gr inne imorse, och inget VV har förbrukats..

Måste ju vara bättre att köra huset med endast elpatron och stänga av vent? När huset stog tomt med endast elpanna på golvvärmen så gick det 3-4kw i -20-25gr..!

Fick ej tag i VVS firman idag, pumpen skall flytta ifrån oss...

Du måste ju ventilera i vilket fall som och då låta det gå ut via flvp är ju inte dumt men du kan ju behovs styra frånluften lite så frånluftsfläkten bara går på normalvent när kompressorn arbetar och sen köra på min ventilation under övrig tid.
Kör så på våran 360P och det fungerar bra med hjälp av ett relä och ide från en annan forum medlem här  Thumbsup
Komplettera sen med valfri källa som täcker upp för elpatronbehovet

Inga relähack i en F750!

Den har EC-fläkt och kräver en mera avancerad lösning på fläkte.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 30 mars 2011, 16:44:04
Hallå på dig en fråga till dig har du kollat alla rör och filter till pumpen för det later mysko med dina värden. Min pump är ställd på 20/20 för värme och vatten prioritering. Men har höjt tempen på vatten till 51 – 47 för att gå in med kompressorn. Jag har set i mina loggningar att den går från som lägst 12hz upp till 105hz den senaste veckan. Men om den står still och så skall börja värma vatten startar den på 35hz för att sedan öka på.
Vårt hus är ju ett två plans med 90,5 per plan vi har 7st Fresh-90 ventiler per plan. Sen sitter det 5st från luft don per plan som går till pumpen. Vi har inte upplevt att det drar kalt under vinter hos oss.  ºC

När vi skulle bygga så hade vi hus firma till att räkna vårt hus med olika lösningar. Och mellan en F750 och F1245 så var det bara 1150w per år som vi skulle tjäna om vi bytte upp oss till bergvärme.
Så innan pumpen säger hej då ta dit en bra installatör för de är få kolla filter och kanaler. Begär nya uträckningar från hus firman med andra lösningar typ F1245, CE50. Bygger ni mot reglerna 2010 eller startade du under 2009 för då slipper du ju BBR kravet. Sen så klart kolla pumpen så den ger bra värden och inte läcker.

Vad är temperatur skillnaden mellan vånings plan då du tyckte det var kalt uppe. För att köra både golvvärme och radiator krets på kurva 4 men det kanske går. När det blir för varmt på dagen är det på båda planen eller ett plan?

För här i Göteborg nu när det är kalt på kvällen och natten -2 men varmt på dagen + 10 så har pumpen gått riktigt bra med att köra på aktiverade givare som sagt. Så har jag ju nu i dag två värme system 1 & 2 med varsin BT50 givare som pumpen använder sig av. Sen har jag också yttergivaren så klart monterad till pumpen.

För slag om du inte redan gjort det sätt in ett usb-minne kör loggning med 30sek och för sedan över allt i Excel så du kan kolla vad pumpen gör.
Lycka till
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 30 mars 2011, 17:07:37
Hallå på dig en fråga till dig har du kollat alla rör och filter till pumpen för det later mysko med dina värden. Min pump är ställd på 20/20 för värme och vatten prioritering. Men har höjt tempen på vatten till 51 – 47 för att gå in med kompressorn. Jag har set i mina loggningar att den går från som lägst 12hz upp till 105hz den senaste veckan. Men om den står still och så skall börja värma vatten startar den på 35hz för att sedan öka på.
Vårt hus är ju ett två plans med 90,5 per plan vi har 7st Fresh-90 ventiler per plan. Sen sitter det 5st från luft don per plan som går till pumpen. Vi har inte upplevt att det drar kalt under vinter hos oss.  ºC

När vi skulle bygga så hade vi hus firma till att räkna vårt hus med olika lösningar. Och mellan en F750 och F1245 så var det bara 1150w per år som vi skulle tjäna om vi bytte upp oss till bergvärme.
Så innan pumpen säger hej då ta dit en bra installatör för de är få kolla filter och kanaler. Begär nya uträckningar från hus firman med andra lösningar typ F1245, CE50. Bygger ni mot reglerna 2010 eller startade du under 2009 för då slipper du ju BBR kravet. Sen så klart kolla pumpen så den ger bra värden och inte läcker.

Vad är temperatur skillnaden mellan vånings plan då du tyckte det var kalt uppe. För att köra både golvvärme och radiator krets på kurva 4 men det kanske går. När det blir för varmt på dagen är det på båda planen eller ett plan?

För här i Göteborg nu när det är kalt på kvällen och natten -2 men varmt på dagen + 10 så har pumpen gått riktigt bra med att köra på aktiverade givare som sagt. Så har jag ju nu i dag två värme system 1 & 2 med varsin BT50 givare som pumpen använder sig av. Sen har jag också yttergivaren så klart monterad till pumpen.

För slag om du inte redan gjort det sätt in ett usb-minne kör loggning med 30sek och för sedan över allt i Excel så du kan kolla vad pumpen gör.
Lycka till

Dom 1150kwh som det skiljer i kalkylen gäller med normenlig vent tänker man inte ha normenlig vent så skiljer det nog mera.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: V70tdi skrivet 30 mars 2011, 18:09:57
Ändrade driftprio till 30min för värme och 20min för VV, öppnade tilluftsvent för fullt på 2 ventiler på nedre plan, de andra stog kvar på minsta, fläkten på 55%.

Inatt/Imorse var det -12, kollar på energimätararen, 5kw/h..! Från kl 2 på natten till kl 10..!
Alla andra förbrukare är av..men visst nån liten Watt till kyl och frys och nån standby.

Och 18.5 gr inne imorse, och inget VV har förbrukats..

Måste ju vara bättre att köra huset med endast elpatron och stänga av vent? När huset stog tomt med endast elpanna på golvvärmen så gick det 3-4kw i -20-25gr..!

Fick ej tag i VVS firman idag, pumpen skall flytta ifrån oss...

Du måste ju ventilera i vilket fall som och då låta det gå ut via flvp är ju inte dumt men du kan ju behovs styra frånluften lite så frånluftsfläkten bara går på normalvent när kompressorn arbetar och sen köra på min ventilation under övrig tid.
Kör så på våran 360P och det fungerar bra med hjälp av ett relä och ide från en annan forum medlem här  Thumbsup
Komplettera sen med valfri källa som täcker upp för elpatronbehovet

Inga relähack i en F750!

Den har EC-fläkt och kräver en mera avancerad lösning på fläkte.

Hm då var det ju inte lika enkelt såvida det inte finns en ingång för forcerad vent som man kan använda sig av?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 30 mars 2011, 21:10:53
Ja båda var med normal ventilation för huset. Kollade nu i kväll och såg då att när de räknade på 1245 så var det också med en FLM från Nibe med i det för slaget.
Så då det var ganska mycket pengar extra med borrning och allt för att byta till det skulle inte löna sig för oss.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 30 mars 2011, 21:13:10
Vi kör kurva 5-2, jättevarmt i em med 26gr inne, men kanonsol som lyser runt huset hela dagen och många fönster.

Men förstår ej hur vi ska klara oss med denna anläggning i -33 gr kyla, när det förbrukades 6kw/h inatt i minus -15..

Pratat med NVS, du skulle prata med Hustillverkaren och Nibe, och kalkylera lite, lutar åt jordvärme..kanske..men sandmark med sten och åter sten..

Han sa att luft/vattenpump ej funkade norr om Sundsvall, och sa att dessa var elpanna i -15, och sa att ej bättre än Nibe 750, jag sa att allt måste vara bättre..

Luft/vatten känns relativt lätt, vi får se vad VVS firman hittar på..

/A
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 30 mars 2011, 21:22:02
FTX och bergvärme är det som gäller på dina breddgrader  :'(

Men nog låter det som det ska gå att konfa din befintliga panna lite bättre?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 30 mars 2011, 21:25:33
Ja som det är nu är det för tok för mycket, och ändå svalt inne, luftvärmepump med Niben borde funka bra, men känns som att Niben. Blir en väldigt dyr VVB..! Och vi förbrukar väldig små mängder VV..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 30 mars 2011, 21:35:42
Okej är det 26 grader på båda planen inne i huset? Testa att aktivera givaren till pumpen en dag och ställ upp faktorn så den reglerar kanske. Vårt hus så är det stora fönster som solen också lyser in genom på båda plan från morgon till kväll. Men pumpen reglerar det bra nu när givarna är aktiva. Vi har en givare i hallen och en i allrummet på plan 2. Vart har du din inner givare monterad du kan ju prova att ta ned och flytta runt den om du vill prova att styra med den också. Så gjorde jag när vi hade problemet sen fick jag strypa i shunten på golvvärmen till max 29 grader in i vintras för annars var det för varmt inne. 

Låter som bra ide att räkna på olika alternativ sen kanske kolla med två olika leverantörer och se vad de säger.
Är dina från lufts dom bra spridda i huset så pumpen suger från flera ställen, och hur många har du?
Testa USB också så du har filer när du pratar med Nibe om problemet, det hade vi för att få till de två klimatzonerna med vår hus leverantör.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 30 mars 2011, 21:40:14

   Borra !
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 30 mars 2011, 21:40:47
Finns nog ingen luft vatten som ger bra cop i -20.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 31 mars 2011, 07:30:12
Har 4 frånluftsdon, har ingen innegivare, eller den följde med, men ej kopplad, eftersom elkillen, rörmockaren och han som justerade in vent sa att innegivaren endast visade tempen i fönstret på pumpen!

Men går att eftermonterna, hur tar man lös fronten på pumpen?

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 31 mars 2011, 07:40:53
Jisses, hade dom verkligen blivit utbildade på pumpen eller körde dom efter GDG principen!???

Hela tråden har ju blivit löjlig, du har ett fel i installationen någonstans, det finns ju tillräckligt många som har delgivit dig sina positiva erfarenheter med just 750:an så det måste finnas hopp om att få den att fungera som det är tänkt

Det hus är väl inte sämre isolerat än andra moderna nybyggda hus?

mvh
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 31 mars 2011, 07:50:48
För att demontera fronten så ta bort övre delen först där du rengör filtret. När du gjort detta kolla filter så det inte är mycket smuts där.

Sen sitter det längst ned på front plåten 2 stycken torx skruvar som du lossar sen är den bar på hängd. När du har öppnat upp fronten så sitter sen kortet bakom en plast kåpa du har två rör i toppen på pumpen du kan för in en givar kabel genom. En 4 ledare typ telefon kabel kan du använda när du skall prova med givaren liten och smidig om du ska ha den genom dörrarna i huset.

Har du 4 frånluftsdon total i huset eller är det per plan?
Det verkar som att installatörerna inte har så mycket info om pumpen som du hade
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 31 mars 2011, 16:41:14
Nej missade en, 5 st frånluftventiler är det, ska nog se om jag kan installera rumsgivaren, om pumpen blir kvar..

Tack för alla som deltagit i denna tråd.

/Andreas.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 mars 2011, 16:48:44
Nej missade en, 5 st frånluftventiler är det, ska nog se om jag kan installera rumsgivaren, om pumpen blir kvar..

Tack för alla som deltagit i denna tråd.

/Andreas.

Ring till installatörn så får han komma och skruva upp givaren efter som den ingår i vp leveransen ska den naturligtvis monteras  huvuddunk
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 31 mars 2011, 17:34:59
Är lite too late, är ju el killen som skall dra ut tråd för denna givare, men får eftermonteras..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 01 april 2011, 12:09:36
Nej missade en, 5 st frånluftventiler är det, ska nog se om jag kan installera rumsgivaren, om pumpen blir kvar..

Tack för alla som deltagit i denna tråd.

/Andreas.

Som jag sa i den andra tråden, se till att få dit en VVS tekniker som provtrycker pumpen. Jag hade exakt samma problem som du och det visade sig att en av lödningarna mellan 2 rördelar bara gick halva varvet runt, andra halvan av varvet var det bara flussmedel, det höll några veckor men sen började det läcka. Det resulterade i att pumpen gick på 30hz och tillsatsen på max trots att det var 4 grader varmt ute. Vi fick även allt som oftast larm om nån överhettning. Kontrollera dina hetgaser, de ska ligga en bra bit under 100 grader, ligger det högre har du garanterat läcka du också.

Sen vi fick det fixat i början på februari har inte tillsatsen varit på en enda minut. Visserligen har det aldrig varit kallare än -10 men den var inte ens nära att behöva nån tillsats då, gradminuterna låg på ca -200 och vi hade 22 grader varmt inne.

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 01 april 2011, 12:12:00
Fixa pumpen nu apan och posta förbrukningen sen så vi får höra hur bra den egentligen går!!
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jerko skrivet 01 april 2011, 12:41:02
Fem tilluftdon är ju för lite. Du får korsdrag i dessa. Montera några till.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 01 april 2011, 13:30:15
5 Frånluftsdon, 9 tilluftdon..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 01 april 2011, 13:36:56
Har pratat med VVS firman, ang utbyte av pumpen, de skulle prata med Nibe.

Tycker det är konstigt, pumpen går max på 60hz, fåtal ggr 65Hz, förbrukar ca 1kw som mest, framledningen flera gr under beräknad framledning, ändå är framledningen ut från pumpen lika varmt som returen, trots att det gör värme 95% av tiden.

/A..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 01 april 2011, 13:46:55

Tycker det är konstigt, pumpen går max på 60hz, fåtal ggr 65Hz, förbrukar ca 1kw som mest, framledningen flera gr under beräknad framledning, ändå är framledningen ut från pumpen lika varmt som returen, trots att det gör värme 95% av tiden.


Vad säger Nibe om saken då? Har du pratat med dom?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 01 april 2011, 21:57:06
Pratat med Nibe via support, det säger bara prata med installatören..

Vad gör denna pump..? Den har gått på 1kw/h sen kl 6 imorse, trots flera gr varmt och sol/moln idag, ändå ligger den under beräknat framledning, inte gått en dropp VV sen imorse, nu 20.4gr inne, går fortfarande för fullt..

Har spärrat elpatronen på utetemperatur, att den ej kör denna vid varmare än 0gr.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 02 april 2011, 09:13:22
Loggar du den nu, på usb? Så det finns bra underlag när väl installatören behagar att komma
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 02 april 2011, 12:40:37
Stoppar in Usb, händer inget alls...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 april 2011, 12:46:03
Stoppar in Usb, händer inget alls...


När man stoppar in usb ska det komma fram en meny till i den ska du välja loggning. jag kör loggning varje min annars blir det så stora filer och jobbigt att läsa. Antar att det funkar lika på 750 som 1245.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 02 april 2011, 16:56:24
Nej händer inget alls..! Konstigt, måste man in i nån meny och aktivera nåt? Nu verkar pumpen ge upp, +2 ute och orkar ej utan tillsats..! har spärrat tillsats på utetemp, kompressorn förbrukar 1.05kw, inget Vv har förbrukats, eller mycket små mängder, ändå flera gr till den når beräknad kurva..

En fråga, om man vill skaffa kulvert till garaget, hur och var ansluts denna? Funderar på kulvert och med Acc tank och ev luftvatten på garageväggen, alt villapanna med ved/pellets.

Får se vad Nibe gänget säger i veckan, hittar de inget fel på pumpen blir jag rädd, måste prestera bättre..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 april 2011, 17:21:53
Hur värmer du garaget i dag ?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 03 april 2011, 10:20:01
Med självdrag.. Thumbsup, nej det är oisolerat och utan el, blir ev sommarjobb, som mycket annat..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: gb79 skrivet 03 april 2011, 12:12:13
Nej händer inget alls..! Konstigt, måste man in i nån meny och aktivera nåt? Nu verkar pumpen ge upp, +2 ute och orkar ej utan tillsats..! har spärrat tillsats på utetemp, kompressorn förbrukar 1.05kw, inget Vv har förbrukats, eller mycket små mängder, ändå flera gr till den når beräknad kurva..

En fråga, om man vill skaffa kulvert till garaget, hur och var ansluts denna? Funderar på kulvert och med Acc tank och ev luftvatten på garageväggen, alt villapanna med ved/pellets.

Får se vad Nibe gänget säger i veckan, hittar de inget fel på pumpen blir jag rädd, måste prestera bättre..

du förstår väl att om du håller på o stänger av pumpen på dagarna så får den ju jobba me tillsats på nätterna för att ta igen de den missat...
kan du inte bara låta den gå några veckor o redovisa vad du har i förbrukning istället.

går bra med att läsa av huvudströmmen på elräkningen då allt går till pumpen då vi redan vet att du förbrukar noll i hh el o varmvatten.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 03 april 2011, 14:42:10
Den har gått sista veckan..men knappast relevant nu då det är 5-10gr varmt på dagen..men den vill ha tillsats redan vid +2gr..! Trots att inget VV går och 20gr inne..! Denna kan ej vara kvar till vintern, gågna vintern med denna pump lär ju ha kostat..!
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: V70tdi skrivet 03 april 2011, 15:05:17
Har du försökt justera värmekurvan något? Låter ju som att den är tokfel då den skickar på så mycket värme i framledningen.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 03 april 2011, 15:29:27
Den skickar knappt nån värme på framledningen, men solen värmer mycket på dagen, eftersom huset har många fönster och solen går runt huset.


Ändå går kompressorn hela tiden..! Trots ingen VV förbrukning varken på natten eller på dagen när vi jobbar.

Nåt måste vara galet, men tyvärr så tror jag ej det..! Då får pumpen gå tillbaka och luft/vatten pump, Toshiba Estia eller vad den hette, men utedelen är ingen vacker skapelse..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 april 2011, 17:24:31
Den skickar knappt nån värme på framledningen, men solen värmer mycket på dagen, eftersom huset har många fönster och solen går runt huset.


Ändå går kompressorn hela tiden..! Trots ingen VV förbrukning varken på natten eller på dagen när vi jobbar.

Nåt måste vara galet, men tyvärr så tror jag ej det..! Då får pumpen gå tillbaka och luft/vatten pump, Toshiba Estia eller vad den hette, men utedelen är ingen vacker skapelse..

Hur mycket ger den vid -20 snåla inte en gång till du kommer att beklaga dej över höga räkningar nästa höst annars borra borra borra  ;)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Northkingen skrivet 03 april 2011, 18:12:31
Jag tror tyvärr inte en luft/vatten kommer att vara till Apans belåtenhet....  kan sätta en slant på det....är det någon som sätter mot??

//Krister
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 03 april 2011, 18:52:28
så länge +2 grader är lika kallt/varmt i norrland som i övriga landet... så borde väl 750n klara detta?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 03 april 2011, 18:55:46
Men så såg jag denna
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41212.0

och då verkar det ju kunna stämma. Känns ju inte så bra - om man får tycka fritt
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 03 april 2011, 19:09:09


  Hej !

   Efter allt man läst och läser om F750 så är det rent ut sagt bedrövligt . Med det pris som 750 kostar så borde den klara sig HELT utan ELtillskott ner mot -10 till -15 grader .
    Det skulle i vart fall jag kräva om jag betalt så mycket för en VP !

  Men begär av NIBE en riktig genomgång av maskinen .  Om de anser att den och systemet i övrigt är i skick så :  BORRA . 

   Här där vi bor byggs det mycket nu och det enda som installeras nu är Bergvärme !
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 april 2011, 19:13:32


  Hej !

   Efter allt man läst och läser om F750 så är det rent ut sagt bedrövligt . Med det pris som 750 kostar så borde den klara sig HELT utan ELtillskott ner mot -10 till -15 grader .
    Det skulle i vart fall jag kräva om jag betalt så mycket för en VP !

  Men begär av NIBE en riktig genomgång av maskinen .  Om de anser att den och systemet i övrigt är i skick så :  BORRA . 

   Här där vi bor byggs det mycket nu och det enda som installeras nu är Bergvärme !

Vart har du läst det ? är ju flera som är nöjd och klarar sig utan spets till minus 10-15 grader
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 03 april 2011, 19:16:03
Läs inte det i den här tråden.

Han har ju något fel på sin pump.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: digitalrobert skrivet 03 april 2011, 19:19:49
Jag tror tyvärr inte en luft/vatten kommer att vara till Apans belåtenhet....  kan sätta en slant på det....är det någon som sätter mot??

//Krister
Nänä, chansen att Apan blir nöjd med en luft/vatten är lika stor som att Skellefteå tar sm-guld i år... ;)

Är det ingen som kan hjälpa Apan att reda ut om kompressorn ger det den ska så det blir slut på följetongen?
Kan man se deltaT vid laddning med kompressor respektive elaptron?
Om inte kanske man kan ha shunten fullt öppen och mäta tiden det tar att höja systemtempen x grader?
Orkar inte sätta mig in i hur en 750 fungerar... huvuddunk  
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 03 april 2011, 19:35:06
Det är ju bara att mäta temphöjningen över pumpen när den går utan elpatron.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: digitalrobert skrivet 03 april 2011, 19:57:03
Kanon, kan du inte slänga upp en enkel anvisning om hur han ska gå tillväga - detta är ju snäppet krångligare än att ställa fläktvingen rakt ut och ställa in heat på fjärren...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Northkingen skrivet 03 april 2011, 20:08:51
Jag tror tyvärr inte en luft/vatten kommer att vara till Apans belåtenhet....  kan sätta en slant på det....är det någon som sätter mot??

//Krister
Nänä, chansen att Apan blir nöjd med en luft/vatten är lika stor som att Skellefteå tar sm-guld i år... ;)

Är det ingen som kan hjälpa Apan att reda ut om kompressorn ger det den ska så det blir slut på följetongen?
Kan man se deltaT vid laddning med kompressor respektive elaptron?
Om inte kanske man kan ha shunten fullt öppen och mäta tiden det tar att höja systemtempen x grader?
Orkar inte sätta mig in i hur en 750 fungerar... huvuddunk  


Haha isf menar du alltså att Apan kommer att bli nöjd med en luft/vatten....för SAIK KOMMER att ta sm-guld.....

//Krister
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pricken skrivet 03 april 2011, 20:10:32
Apan verkar ju med en dåres envishet tro att inget är fel på VP, vilket jag anser är ganska uppenbart.

Flera har ju intygat att kapacitet finns i 750:n.

Jag kan även jag intyga att så är fallet, en granne med ett Ä-hus från 1991-1992 ungefär har kastat ut sin pelletpanna
och monterat in nämnda FLVP, värmer normala 120m2 + ekonomidel på 50m2 samt ett dubbegarage
till något svalare temp ned till ungefär -15 ºC utan elstöd.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 03 april 2011, 20:17:58
Hoppas det är nåt fel på den..! Men vissa verkar behöva tillsats redan vid 0gr, men jäkligt synd..!

För huset kräver inte mycket energi, lyser solen på dagen, och -8-10gr på natten så krävs ingen värme, och ändå över 20gr på morgonen.

Men hade varit skönt om det hittade nåt fel på pumpen..! Klart lättast, har ganska mycket annat att göra i sommar..

Men låter lite väl bra att värma 120kvm+50kvm och ett dubbelgarage med Nibe 750, kanske om kaminen glöder..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pricken skrivet 03 april 2011, 20:56:29
Nej, ingen kamin. Dom har ju haft pelletpanna tidigare, så inget behov har funnits av en kamin.

Garaget värms ju inte till 20 ºC, men övriga ytor värms till detta, och jag tror inte huset är nå extra isolerat, utan det som var
byggnorm på den tiden.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 03 april 2011, 21:47:02
Låter annars otroligt bra, vår pump värmer ingenting trots att den förbrukar 1kw..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pricken skrivet 04 april 2011, 08:38:39
Kanske lite för bra eg, skall förhöra honom lite mer faktiskt..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 04 april 2011, 09:51:56
Även om Apan inte lyssnar, kan vi andra inte bara fastställa att pumpen är trasig?
Verkar ju som att många tror att F750 går på eltillsats redan vid enstaka minusgrader.
Om den inte är trasig, eller systemet är felaktigt, så gör den inte det.

Någon borde skicka in en någorlunda högt uppsatt Nibe-anställd här. Så lär de nog
skicka på en reparationspatrull, och få slut på detta nonsens.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 04 april 2011, 09:54:36
Tyvärr är de tillverkande företagen i VP branchen sjukt oldschool och förstår inte / bryr sig inte, om vad som sägs om dom på forum av detta slag.

Ibland ser vi undantag som dock bara bekräftar regeln.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 04 april 2011, 11:12:52
Den säger förångningsbegränsning ibland, vad kan detta vara..? De ska komma och kolla på pumpen under veckan som det lät..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 04 april 2011, 15:08:00
Den säger förångningsbegränsning ibland

Ja men titta då är det fastslaget av pumpen själv också, att den är trasig.  :)
Verkar ju bra, för då kanske den har en chans ändå.

Fast vete katten om du kommer ner under 500kWh under vintermånaderna...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 04 april 2011, 15:37:06
Den säger förångningsbegränsning ibland, vad kan detta vara..? De ska komma och kolla på pumpen under veckan som det lät..

Jag ska tala om det för 5:e gången för dig. Du har en läcka i systemet, fattar inte att du ska ha så svårt att begripa det. Jag har själv haft samma problem så jag känner igen alla syndrom. Anmäl felet till ditt husföretag så anmäler de felet till Nibe och så kommer det någon och felsöker.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 04 april 2011, 17:15:37
Även sagt 1000gr att det redan är gjort, kommer kanske i veckan, men fort går det ej, är inte lika säker på att nåt är fel, tills de hittat nåt fel..

Hur upptäckte du att effekten var dålig?

Sänkte nyss vent till 45%, och tillät elpatron, avluften är på -14.9gr..! Men idag med 55% vent och +4, så orkar den ej, borde den ej slå ifrån om den läker gas..? med 55% i vent är avluften aldrig lägre än -9.6gr, men orkar ej hålla framledningen.

Vad är förångningsbegränsning..? Där står det en 1'a.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 05 april 2011, 10:03:05
Min förbrukning har i vinter varit:
December: 1450kWh
Januari: 1250kWh
Februari: 1150kWh

Detta är inklusive hushållsel.

Mars: 940kWh
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 08 april 2011, 10:00:21
Här kommer ett princip schema för hur jag har kopplat in det extra klimatsystemet till F750 och vad som behövdes extra. Om du vill kan jag lägga upp lite mer bilder på installationen senare men som sagt det fungerar bra nu med inställda värden i huset. I pumpen har jag nu ställ min framledning till golvvärmen och max värdet som var på ritningen. Min värdet är 22 grader och max värdet står på 41 grader.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 08 april 2011, 11:09:36
Så du har separat motorsstyrning av golvvärmen? Och ändå en motor för varje slinga? Vad är skillnaden? Vi har ej samma golvvärme fördelare..

Fått mail från Nibe att det har kontaktat lokala kylföretaget, så nästa vecka..

/Andreas
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 08 april 2011, 11:11:41
undertiden kan du skicka vidare elräkningarna till installatören  knUp
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: anette_jonas skrivet 08 april 2011, 13:01:57
De små ställmotorerna som sitter på shunten stänger endast när solen strålar in i rummet om det är högre fram ledning än vad som kommer fram. Så jag skulle kunna kört utan de 3 termostaterna som reglerar värmen på slingorna till ställmotorerna för slingorna. Vårt problem var att vi inte fick tillräckligt mycket kalt vatten att shunta in till golvvärmen så det var 4 grader för varmt på plan 1 kontra plan 2. Ställmotorn sitter där max termostaten in i golvvärmen var monterad. Som sagt kan ta bilder på före och efter installation om du vill. Ut från pump sitter bara ett fördelare rör som styr ut vatten till slingorna för radiatorerna och golvvärmen. Alltså ända fram till golvvärmefördelaren är det samma temp i systemet sen släpper ställmotorn in rätt mängd till shunten.

Apan hur var det med värmen på de olika planen i ditt hus är det bra eller har du stor diff?
Stå på dig att de kollar upp allt i installationen hos dig för att se vad som är fel på anläggningen. Om du vill prova att styra med BT50 givaren sätt den på radiator planet för det fungerade bäst för oss.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 08 april 2011, 16:57:38
Kan inte riktigt säga om temp mellan våningsplanen, varit -14 som kallast, men då grejade jag med kurvan och ventilerna mm.

Och synd nu, för nu behövs ingen värme i huset,  svårt att säga om allt funkar som det skall, det lär väl framkomma i höst.

Hoppas verkligen att det hittar nåt fel på Niben på Måndag, men som sagt skeptiskt..
Men enligt BBR kan vi ej slänga ut pumpen heller, vent måste ha återvinning.
Gett upp med Niben denna vecka, och endast kört den på kvällstid 5-6 timmar, dygnförbrukning denna vecka ligger på 5.9-8kwh.

Vi hörs sen..grillen väntar och en kall Nibe (öl)..

Trevlig helg..

/A.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: leifa.k skrivet 08 april 2011, 21:28:18
Trevlig helg till dig med Apan.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 08 april 2011, 21:52:20
 
    Vi håller tummarna !       Thumbsup
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 09 april 2011, 00:02:46
2012 kommer en ny nocria så om inte annat löses problemen då!

Personligen tror jag att, givet nuvarande indikerad prestanda vad gäller värmeproduktion, så har du löst kylningen av ölen under sommaren, och därefter hittar förhoppningsvis nibe en lösning på hur det däringa tv-spelet ska börja fungera normalt...

Du är ju en av få förunnade med ett nytt och välisolerat hus och till syvende och sist, när niben vaknat till liv, så kommer du ha ett snålt och bra hus - hoppas jag!

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 20 april 2011, 19:48:35
Hej igen..

Fått svar varför denna ej går att logga, måste tydligen vara FAT 32 på usb minnet som sticks in, trodde alla usb bara skulle funka, men nu funkar det, Skall logga 1 vecka och skicka till Nibe.

Sen hör vi på kvällarna när vi ligger i sängen att elementen på övre plan börja spola och bubbla, men ingen luft, sen började sjuda i elementen från CP, ca 10min, sen ljudlöst igen...

Vad kan detta vara..?

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 20 april 2011, 20:02:39
Fat 16 = max 2gb (även om man har större minne) och max 512 filer i en katalog.

 

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 20 april 2011, 20:27:34
Nibe sa Fat 32, fick minne av dem..loggar den varje 10sek...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 20 april 2011, 20:30:49
Ja fat 32 ska man använda för att slippa ovan begränsningar.

512 filer tar slut fort om man loggar var 10e sek.  Knappt 1,5 timmar.

Med fat32 finns det ingen direkt begränsning i antal filer!
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 20 april 2011, 20:48:59
Provat med flera minnen jag hade hemma, inget fungerade..

De ville ha 1 veckas loggning ca, hur långt räcker 10sek intervall? Öka på intervallet...?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 20 april 2011, 20:51:40
När du har fat 32 kommer loggningen räcka så länge som minnet är stort. Dvs troligen väldigt länge.

det blir väl en 60 000 filer på en vecka men dessa väger ju praktiskt taget ingenting.


Det stora problemet kanske blir att läsa in all denna data. Ville dom ha 10sek intervall?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 april 2011, 21:19:24
Jag loggar min 1245a varje minut tycker det räcker bra. Det händer inte så mycket på 1 minut. Blev stora onödigt stora filer om man loggar var 10 sec tråkigt att scrolla igenom med open office.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 20 april 2011, 21:25:01
Ajdå, kanske skall radera och ta varje 60sek, de ville att jag skulle logga i 5-7dgr, och de hade nåt pogramm som analyserade datan..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 april 2011, 21:29:59
Ajdå, kanske skall radera och ta varje 60sek, de ville att jag skulle logga i 5-7dgr, och de hade nåt pogramm som analyserade datan..

Nej kör varje 10 sec då har dom så detaljerat det går. Kör dom in det i ett program blir det inga problem dom ska ju vara proffs på sånt här ;) Undrar vilket program dom har kanske dom köpt det i webshopen  ;D lägg gärna in en logg på forumet så man kan granska.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 20 april 2011, 21:56:46
Hur hade Nibe gjort om pumpen inte kunde logga till ett USB minne? Hade dom inte kunnat laga den då?

Är det bara svepskäl för att sommaren ska komma så det inte går att få vettiga värden?

Varför kommer det inte ut 1-2 gubbar och mäter upp maskinen på plats och försöker ta reda på vad som är fel?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 april 2011, 12:33:08
Sa samma sak..! Huset kräver ingen värme nu, så vad som helst skulle kunna klara uppgiften lika bra, Atlaselement från Rusta för 199:-
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 21 april 2011, 12:48:08
Sa samma sak..! Huset kräver ingen värme nu, så vad som helst skulle kunna klara uppgiften lika bra, Atlaselement från Rusta för 199:-

Men du behöver väl varmvatten eller har du en separat VVB?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 april 2011, 16:53:23
En arbetskompis som har en 750 har kört nästan ett år och han kommer att hamna strax under 7000kwh. Han har ett nybyggt älvsbyhus på ca 115 m2 han hade tydligen separat elmätare till vp. Är det standard på nybyggen eller Sc:,h han har inte rört vp sen han flyttade in så vp står som installatörn lämnade den han har tydligen lite onödigt varmt inne men han ville inte ändra för den går så bra så en fungerande 750 kan nog prestera en del  Thumbsup Han hade planer på att installera en kamin men han tycker det blir så billigt ändå så han hoppas slippa om han kan övertala sambon.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 april 2011, 17:10:40
Ja alla nybyggen har separat mätning för VV, värme, vent..

Vart bor ni då? Bahamas..? ;) årsmedeltemp..? 7000kwh är det endast för Niben..?  Men annars klart ok..

/A
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 april 2011, 19:54:22
Ja alla nybyggen har separat mätning för VV, värme, vent..

Vart bor ni då? Bahamas..? ;) årsmedeltemp..? 7000kwh är det endast för Niben..?  Men annars klart ok..

/A

Bor i Hudiksvall årsmedeltempen är för kall och strax under 7000 kw för bara niben och jag misstänker att det går att optimera och han har radiatorer har ingen aning om framlednings temp.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 april 2011, 19:59:52
appropå framledning; kan man byta köldmedie på alla pumpar, för att kunna nå högre framledning, aovsett vilken konsekvens detta må ha på cop
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 april 2011, 20:24:03
appropå framledning; kan man byta köldmedie på alla pumpar, för att kunna nå högre framledning, aovsett vilken konsekvens detta må ha på cop

Utan att veta så svarar jag att det går inte man måste byta kompressor också i alla fall för att få ut effekten tror man har en större kompressor när man kör R134. Gissar på att det kommer flera bättre svar.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 21 april 2011, 21:42:33
Glada Huddik..! Är nog " samma klimat" som i Umeå.

Bor mycket i Huddik, gillar hotellet med järnvägen som passerar under, och hela rymmer skakar när tåget passerar..!

Men strax under 7000kwh är inte alls dåligt, vore kul att se hur denna pump presterar..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 april 2011, 22:52:12
ska man få 7000kwh får man nog vara redo att för själva huset betala som i stockholm, bortsett tomten - dvs nypris vilket är samma över stora delar av sverige.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 22 april 2011, 08:16:43
Ehh va..? Han har Sveriges billigaste hus..!
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 april 2011, 08:23:48
ok jag läste väl fel. trodde huset i fråga var nytt. och så resonerade jag oxå. att 7000kwh med flvp innebär ett nytt hus. på ett gammalt hus är det inte normalt med 7k med flvp
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 april 2011, 09:00:20
ok jag läste väl fel. trodde huset i fråga var nytt. och så resonerade jag oxå. att 7000kwh med flvp innebär ett nytt hus. på ett gammalt hus är det inte normalt med 7k med flvp

Huset är 1 år gammalt men billigt i och med att det är ett älvsbyhus och inte så stort.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 april 2011, 21:13:33
så här dagen efter vet jag inte riktigt vad jag ville säga :)

men jag tänkte väl på flvp och att dessa främst används i nya hus som har bra isolering. och så tänkte jag på nya hus som kostar samma över hela landet bortsett från tomt. vet dock inte varför. men lite vare väl att ett gammalt dåligt isolerat hus får låg kostnad med BV och kostar mindre att köpa, speciellt utanför storstäderna.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 april 2011, 21:16:21
det kan ha varit så här.
när jag började fundera på att flytta och därmed började kolla in detta forum så trodde jag till 100% att jag skulle ha flvp typ CZ eller nya niben.

efter ett tag insåg jag att det främst var för nya hus och då kanske som ett billigt alternativ men som inte blir allt för dåligt då nya hus har småenergiförluster.

Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 23 april 2011, 01:21:32
Den är alldels för dyr..! Hade hellre tagit bergvärme och kört vent ut i garaget, eller på timer.

Har loggat den sen i Onsdags, men ger nu inget alls, då huset ej kräver nån värme, blir lite värme på natten..dagtid går endast fläkten och Cp..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 april 2011, 08:51:34
Den är alldels för dyr..! Hade hellre tagit bergvärme och kört vent ut i garaget, eller på timer.

Har loggat den sen i Onsdags, men ger nu inget alls, då huset ej kräver nån värme, blir lite värme på natten..dagtid går endast fläkten och Cp..

Varför tog du inte bergvärme du fick väl välja själv ? Skulle du placerat vent aggregatet i garaget eller ?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 23 april 2011, 11:12:22
Självklart i efterhand är svaret givet..! huvuddunk knUp fiR: :'( :-X Jord/ bergvärme, eller luft/vatten hade varit några 100ggr bättre..!

Men försöker lindra skadan och har skaffat kulvert som går till garaget, och blir nog Acc tank och... Ja vem vet..

Nej menade att köra tex bergvärme nu i efterhand när huset är byggt med Endast frånluft, att slänga ut Nibe 750, och köra frånluften från huset och värma förrådet/garaget till nån grad.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: nic2 skrivet 23 april 2011, 12:42:03
Tänkte du dra in skitlukten i garaget, eller växla in den?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 23 april 2011, 12:46:59

   Tja , Det är en tråkig historia det här . Hoppas det nångång blir bra ? !??   Bergvärme eller Vedpanna är väl det som gäller för Apan . Eler en kärnreaktor för hemmabruk .
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: V70tdi skrivet 23 april 2011, 12:48:14
Självklart i efterhand är svaret givet..! huvuddunk knUp fiR: :'( :-X Jord/ bergvärme, eller luft/vatten hade varit några 100ggr bättre..!

Men försöker lindra skadan och har skaffat kulvert som går till garaget, och blir nog Acc tank och... Ja vem vet..

Nej menade att köra tex bergvärme nu i efterhand när huset är byggt med Endast frånluft, att slänga ut Nibe 750, och köra frånluften från huset och värma förrådet/garaget till nån grad.

Är det så smart? Är ju en hel del fukt i luften efter tex dusch/bad och det skulle jag inte vilja mata in i ett innomhusutrymme.
Lite komstigt att dagens pumpar är klenare än dom gamla  :o  Har själv den erfarenheten efter att ha bytt ut våran gamla Nibe Twin till den rekommenderade ersättaren 360P  :'(  Fått komplettera med en L/L pump nu då 360ín inte orkade lika bra som den gamla.
Första året 2000 vi bodde i huset bygt 1989 så hade vi en totalförbrukning på ~9600kwh men då var vi bara två och övre våningen var då oinredd. Skulle ha satsat på att byta kompressorn i twinpumpen men det var patrull på att fylla men gamla gasen. Kompressoreffekten på den gamla och den nya är lika så jag begriper inte riktigt om det är den nya gasen som är sämre eller om konstruktionen på pump är sämre? Nu ligger vi på en förbrukning beräknat till 13000kwh få se var det landar när året gått. Har sänkt förbrukningen jan,feb och mars efter installationen av L/L pumpen samt styrning av frånluften så den bara går på fullt när kompressorn i Niben jobbar och det ser ut som att det ger resultat  Thumbsup
Har mycket varmare innomhus nu än tidigare med 360ín efter installationen av L/L och övervåningen är varm och go den med. Ligger på innomhustemp mellan 22-23 ºC mot 19-20 ºC förra året med bara 360ín men då gjorde jag nog bort mig och sänkte frånluften så att niben inte klarade av att hämta nog med värme från den  huvuddunk
Jag borde klara hela värmebehovet med en 750 om man tittar på specarna mot min 360 så det ska ju du klara i ett nybyggt hus  :o
Hoppas loggningen ger resultat så Nibe kommer på vad felet är på din pump.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 23 april 2011, 14:20:00
Inte direkt mycket fukt i inomhusluften, betänkt att snöig och blöt bil körs in där, går bra det med, och att köra in huset frånluft med 21gr varm luft hade varit perfekt i temp,  duger luften inomhus så duger den åt bilen...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 april 2011, 14:35:28
Går det inte att göre en deal med husfirman så du får byta till bergvärme.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 26 april 2011, 15:37:12
Går det inte att göre en deal med husfirman så du får byta till bergvärme.

Bättre hade nog vart om Apan lyssnat lite på vad folk säger åt honom och ser till att få pumpen provtryckt och lagad istället. Sen kommer den garanterat att fungera. Nibes servicefirmor kan inget om den här pumpen för den är för ny på marknaden, därför kan de inte heller lokalisera felet.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 april 2011, 17:48:35
Går det inte att göre en deal med husfirman så du får byta till bergvärme.

Bättre hade nog vart om Apan lyssnat lite på vad folk säger åt honom och ser till att få pumpen provtryckt och lagad istället. Sen kommer den garanterat att fungera. Nibes servicefirmor kan inget om den här pumpen för den är för ny på marknaden, därför kan de inte heller lokalisera felet.

Ny har nog funnits minst 1 år kan nibe sälja grejer får dom väl ordna en servicefirma med kompetens hur svårt kan det va. En 750 kommer inte funka bra om man stänger till luften när det är kallt ute.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Apan skrivet 26 april 2011, 21:58:39
Stänger ej frånluften, men när pumpen ej ger nån värme och vill ha många kWh i elpatron i -15-20gr så bättre att stänga igen frånluften lite, och mycket skönare inne.

Och pumpen beter sig likadant med ytterdörren öppen.!! Hoppas det blir en varm sommar, för vintern kommer att bli dyr och kall, kulverten måste skottas och nån lösningen måste funderas ut..
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 april 2011, 22:28:53
Stänger ej frånluften, men när pumpen ej ger nån värme och vill ha många kWh i elpatron i -15-20gr så bättre att stänga igen frånluften lite, och mycket skönare inne.

Och pumpen beter sig likadant med ytterdörren öppen.!! Hoppas det blir en varm sommar, för vintern kommer att bli dyr och kall, kulverten måste skottas och nån lösningen måste funderas ut..

Lösning finns inte så mycket att fundera på.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: jhenrikj skrivet 27 april 2011, 11:23:31
Går det inte att göre en deal med husfirman så du får byta till bergvärme.

Bättre hade nog vart om Apan lyssnat lite på vad folk säger åt honom och ser till att få pumpen provtryckt och lagad istället. Sen kommer den garanterat att fungera. Nibes servicefirmor kan inget om den här pumpen för den är för ny på marknaden, därför kan de inte heller lokalisera felet.

Ny har nog funnits minst 1 år kan nibe sälja grejer får dom väl ordna en servicefirma med kompetens hur svårt kan det va. En 750 kommer inte funka bra om man stänger till luften när det är kallt ute.

Jo det tyckte jag också men det tog ändå 2 besök och 5 man för att hitta felet på min pump.

Den får luft ändå, men du får in det på ställen du kanske inte vill ha det. Huset är ju inte 100% tätt bara för att du stänger tillluftsventilerna.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: briggsjo skrivet 07 september 2011, 23:42:43
Hur gick det??
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: filionen skrivet 08 september 2011, 09:18:29
Oooh, den här gamla klassikertråden!  :D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 08 september 2011, 10:20:57
Oooh, den här gamla klassikertråden!  :D

lite sugen är man, på att veta hur apans nibe går nu!
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: pjoffen skrivet 08 september 2011, 14:51:30
Ja vart fasiken har Apan tagit vägen egentligen? Sitter han framför sin 750 och sliter sitt hår?  ;)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 08 september 2011, 14:52:52
Eller är han nergrävd 2m i den  ^-^
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 september 2011, 16:27:52
Tror han fick kicken från forumet i Rickard utrensning samtidigt som oraklet. Men har för mej att apan fick chansen att komma tillbaka men ville inte tror det var en till som slutade men kommer inte ihåg vem  *vinkar*.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 08 september 2011, 16:33:05
mm så vare nog

Tänk hur mycket tid han har över nu :P

Och tänk all värdefull information han har efterlämnat till forumet. Om kinapumpar och nocria!
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Rollster skrivet 09 september 2011, 20:54:10

 Är han sparkad härifrån ?   Det var som attan , eller har han kanske sagt upp sig själv ?  Hur som helst hade han nog isf vunnit på att vara kvar .
   Jag liksom tror nog att han dyker upp här snart igen !   Thumbsup   ;D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 09 september 2011, 21:41:57
De är inte sparkade.

Jag kollade upp det och de har loggat på inom veckor sedan.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 09 september 2011, 22:17:24
Det var flera pers som blev bannade under en tid. Efter några dagar eller en vecka eller så.. så blev alla, tror jag, erbjudna att återkomma, det var inte alla som valde att göra det. Sen kan det ju vara någon som valt att återkomma men inte vara aktiv.

Personligen har jag alltid gillat apan. Inte i början men när man lärde känna hans stil så.

Jag gissar att ett problem med folk som hänger här mycket är att vi efter ett tag inte inser hur vi uppfattas av nykomlingar.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 09 september 2011, 22:32:45
Jag tyckte om Apan.

Visst, desperat men ärlig.

Om han har blivit bannad så varför?

Jag måste väl, under mitt år, ha skrivit bra mycket elakare inlägg?
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 09 september 2011, 23:00:58
 ::)
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 09 september 2011, 23:07:58
::)

 ???

 ;D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 september 2011, 17:08:18
Han och några till blev tillfälligt bannade för att stoppa en del diskusisoner som skapade negativ stämning på forumet. Efter några dagar släpptes 'banningen', men Apan (och några andra) valde att tacka för sig.
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: BigGitt skrivet 10 september 2011, 23:35:48
Apan (Andreas) har ibland gått över gränsen. Vi kan/får inte förstöra andras trådar i evighet. Samma gäller mig  :-\
Vi (ingen) får uppmuntra andra till saker som är tot olagliga eller kan orsaka personskada...
Tror Apan dyker upp snart i annan "kostym".

Banan? :)

Han är en bra kille. Med ibland ...
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: krambriw skrivet 11 september 2011, 06:52:42
Sakfrågan(frågorna) i denna tråd är synnerligen intressanta även om det blev för mycket lull-lull

Fick Apan ordning på F750:an till slut? Var det en felande tempgivare?

Detta vore intressant att få veta

mvh
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: Lexus skrivet 11 september 2011, 07:23:19
Fick Apan ordning på F750:an till slut? Var det en felande tempgivare?

Var inte problemet med Apans sjufemti, att den förbrukade ström?  ;D
Titel: SV: Niben igång och huset klart...!!
Skrivet av: David Rinnan skrivet 11 september 2011, 07:25:27
Det svåra var ju att förstå om problemet låg i nibens eller apans inställning