Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 02 december 2020, 20:18:08 »Jag tror inte det finns någon verkningsgradskurva att tillgå.
Är avluftstemperatur kring 1-3 grader när kompressorn gått 5-10 minuter så hade jag varit nöjd. Verkningsgraden ökar med ökat luftflöde. Men samtidigt ökar energiförbrukningen av överventilation.
Är flödet för lågt sjunker verkningsgraden pga upprepade avfrostningar och brist på energi i frånluften. Så det är en balansgång där.
Inomhus -> frånluft -> värmepump -> avluft -> kall luft utomhus
Tilluftstemperaturen har ingen stor betydelse för verkningsgraden på din modell.
Är avluftstemperatur kring 1-3 grader när kompressorn gått 5-10 minuter så hade jag varit nöjd. Verkningsgraden ökar med ökat luftflöde. Men samtidigt ökar energiförbrukningen av överventilation.
Är flödet för lågt sjunker verkningsgraden pga upprepade avfrostningar och brist på energi i frånluften. Så det är en balansgång där.
Inomhus -> frånluft -> värmepump -> avluft -> kall luft utomhus
Tilluftstemperaturen har ingen stor betydelse för verkningsgraden på din modell.