CTC expansionskärl
« skrivet: 02 maj 2024, 17:45:10 »

Hej!

Vi har en CTC EcoEl 1550 med CTC L/V pump installerad 2010. Huset är 2-plans med 2,2 meter mellan expansionskärl och elementen på övre plan. Elementen är både 1-rörs och 2-rörssystem.
Manometern har tappat i tryck och cirkulationspumpen har gurglat. Jag har då fyllt på vatten och trycket på manometern har stigit.
 Men nyligen visade det sig att expansionskärlet som installerades med pannan var utan tryck.
Jag beställde byte av en av CTCs rekommenderade installatörer. Skickade med en bild på det gamla expansionskärlet.
Vid installation visade det sig att expansionskärlet hade ett ´Pre charge´ på 1,5 bar. Jag påtalade vid installationen att det gamla hade ett förtryck på 0,5 bar.
Idag ringde jag CTC och fick reda på att 1,5 bar kan skada systemet!
Är det bara att sänka trycket i det nya expansionskärlet till 0,5 bar? Eller måste det bytas till ett "0,5 bars expansionskärl"? Eller kan det nya expansionskärlet sänkas till 0,5 bar +0,1 bar/meter dvs 0,5+0,2=0,7 bar? Och fungera?

Tacksam om svar så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar Åke

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2440
  • Karma +5/-0
SV: CTC expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2024, 17:49:41 »
Det gÃ¥r bra att sänka förtrycket i expansionskärlet.  Det blir nog lagom att ha 0,5 bar förtryck och sedan fylla vatten till drygt 0,7 bar. Förtrycket mÃ¥ste ju ändÃ¥ kollas vid installation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: CTC expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2024, 19:26:13 »
Hej!

Tack för snabbt svar.  :)
Jo jag tyckte också att installatören borde haft koll på lämpligt tryck ...
Nu ska han komma tillbaka och justera trycket efter att jag ringt och jagat på idag.

Är det låga/obefintliga trycket i expansionskärlet förklaringen till det gurglande ljudet från cirkulationspumpen ovanpå pannan?

Vänliga hälsningar Åke

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2440
  • Karma +5/-0
SV: CTC expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2024, 08:05:08 »
Antingen kan det ju vara luft i cirkulationspumpen, den försvinner nog så småningom när man får upp trycket i värmesystemet och luftar i alla högt belägna luftnipplar.
Eller också är det frågan om att en cirkulationspump, precis som alla andra pumpar, propellrar, vattenturbiner mm, kan kavitera och ge oljud om det är undertryck på sugsidan.
Om en cirkulationspump sitter på ett vertikalt rör, bör den vara monterad med utloppet uppåt för att öka chansen att luft som finns i den tar sig ut av sig själv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: CTC expansionskärl
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2024, 12:55:14 »
Nu har installatören varit här och justerat ned trycket på expansionskärlet till 0,5 bar och fyllt på vatten så att trycket blev 0,8 bar.
Håller tummarna på att det ska fungera nu.
Stort tack för all hjälp!!  :)

Vänliga hälsningar Åke

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: CTC expansionskärl
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2024, 12:17:16 »
Nu har trycket på manometern legat stabilt på 0,9 bar i flera dagar sedan återbesök av installatören och justering av trycket i fredags.
Eftersom trycket varierar beroende på temperaturen på vattnet undrar jag när jag ska ställa in ´normalvärdet´ på 0,5 + 0,3 bar= 0,8 bar?
(ca 2,3 m från expansionskärlet till övre delen på element på 2:a våningen)
Eller ska jag låta trycket vara på 0,9 bar (+11 grader ute).

Vänliga hälsningar Åke

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4748
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC expansionskärl
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2024, 13:07:07 »
Nu är det varmt och värmevattnet lite svalt, till vintern kommer trycket att öka en del, dÃ¥ vattnet blir varmare. SÃ¥ avvakta till vinterkylan  och dÃ¥ kan du fylla pÃ¥ till 1,1 bar. om det skulle gÃ¥ ner till 0,6 sÃ¥ bry dig inte, fyll inte pÃ¥.

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: CTC expansionskärl
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2024, 13:16:22 »
Tack för snabbt svar!  :)

DÃ¥ avvaktar jag till vintern.

Vänliga hälsningar Åke

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!