Skrivet av: ghupost
« skrivet: 18 januari 2024, 10:18:02 »Kan någon snälla förklara av K*min betyder?
Det är typiskt Bosch (IVT) att använda Kelvin istället för oC som alla förstår.
Byt alltså ut K mot oC och min mot minuter.
Förklaring:
Med hjälp av värmekurvan bestämmer styrsystemet ett önskat värde (Börvärde) på framledningstemperaturen till radiatorerna baserat på aktuell utetemperatur.
Värmepumpen mäter upp den aktuella framledningstemperaturen (Ärvärdet)
Skillnaden mellan Börvärde och Ärvärde multipliceras med under hur många minuter skillnaden finns och bildar då K*min (gradminuterna)
Ex:
Önskat värde på framledningstemperatur 40 oC
Aktuell värde på framledningstemperatur 35 oC
Skillnad 5 oC
På 2 minuter erhålls då: 5 oC* 2 minuter = 10 gradminuter (Eller 10 K*min)
Trådskaparens tillskott slår alltså till efter endast 2 minuter om skillnaden är 5 grader som i exemplet.