Skrivet av: d98josu
« skrivet: 06 december 2018, 20:48:46 »Kollade luftflödet igår, och det var endast ca. 150.
Fläkthastighet 54%.
Ökade till 58% och fick 175-177.
Märkte genast att kompressorn började gasa på.
Lustigt att flödet var så lågt, trots att en firma "balanserat" in hela systemet och bestämt vilka fönsterventiler som ska stå öppna, samt vilken fläkthastighet det ska vara.
Kör så här ett par dagar, får se om jag sedan ändrar driftprioriteringen.
Firmorna justerar enligt norm (boverket?) de har ingen aning om pumpens optimala flöde. Hade ökat till 65 % om du inte upplever kallt drag, om 1-2 v är ditt filter åter halvdammigt och frekvensen går ner igen. Driftprion är inte farlig att ändra, du har bara golvvärme (som klarar flera timmar av strömavbrott innan nägon känner att det svalnar)
Lycka till!