F1245, modbus register för semesterinställning?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: F1245, modbus register för semesterinställning? (läst 1970 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
F1245, modbus register för semesterinställning?
«
skrivet:
05 november 2021, 18:30:36 »
Citera
Jag har just kopplat ihop min F1245-12 med en Raspberry Pi 3 med NibePi och jag har tänkt använda det för att övervaka och fjärrstyra VP:n när min SMS40 inte längre går att använda när 2G näten stängs ner.
Jag har inte hittat vilket register jag behöver ändra för att slå på/av semesterläget. Jag kan se status i register 41265, men det är ett read-only register så det måste finnas ett annat register för att styra det.
Nån som vet hur man gör det via modbus?
«
Senast ändrad: 06 november 2021, 17:02:32 av tipo874
»
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29413
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
«
Svar #1 skrivet:
06 november 2021, 13:21:25 »
Citera
Enligt sid 8 i denna manual så skriver man till samma adress.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/24801/031725-10.pdf
Du måste använda kommandot "Write multiple registers" och parameteradressen
Funkar det inte så är inte parametern skrivbar.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
«
Svar #2 skrivet:
06 november 2021, 16:46:26 »
Citera
Fast enligt
https://proffs.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Modbus%2040%20NIBE%20SMO%2040.pdf
så är detta register R/O och det går inte att skriva till. Det blir också fel om jag försöker.
Jag har testat att skriva till ett register som är R/W (40940, Degree Minutes) och det funkar, så det är nog inget fel på nibepi utan man behöver gå via nåt annat register.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
«
Svar #3 skrivet:
07 november 2021, 12:10:16 »
Citera
Efter att ha bläddrat igenom listan av register hittade jag att det är register 48043, Holiday Mode, som används. 10 = semester på, 0 = semester av.
Funkar utmärkt med NibePi
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29413
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
«
Svar #4 skrivet:
07 november 2021, 12:36:03 »
Citera
Jepp, den fanns i listan som sagt.
Det där var en fin fil över hela registret.
Tackar för den länken.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
F1245, modbus register för semesterinställning?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 535
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Erik-NA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info