Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv cykelstyre baklänges:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):
Antal sidor på tärning (siffra):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: vpgr
« skrivet: 26 juli 2009, 08:39:16 »

Kopplade du loss discharge termistor från kompressorn när du mätte värdena ?

Tomas
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 25 juli 2009, 19:50:37 »

Hei Yonas

Har du noen tall (utblåstemperatur) for din varmepumpe? Jeg har samme modell som deg og er spent på hvor mange grader den klarer å blåse ut ved streng kulde?

Mvh
Pumpemontør
Skrivet av: Yonas
« skrivet: 07 april 2009, 22:57:28 »

Hei. Har en  pumpe som nå har gått smertefritt i ca. 4 måneder.
Men her om dagen stoppet den og innedelens power lampe blinket 5 ganger, så stopp 2,5 sek. osv.
Pumpen fungerte ikke i varmemodus, men bare i kjølemodus,dry-modus.
Pumpen fungerte derimot på varmemodus om jeg kjørte den i nøddrift.

Den tekniske manualen sier sjekke discharge termistoren, LEV-valve, og kjølekretsen.
Har ohmet alle termistorene og de lå på ca. 35Kohm ved 0 grader ute, mens da discharge termistoren hadde over 400Kohm, den skal ha omentrent samme verdi som de andre.
tilsier jo at det er den som er gåen/trasig. Denne discharge termistoren sørger for at kompressoren ikke overstiger 116 grader, og stopper kompressoren om så skulle skje.

Nå har jeg bare for å teste koblet fra discharge termistoren og bare koblet til en vanlig gulvføler som vi bruker til varmekabler og lignende. Jeg er klar over at ohm verdiene ikke er riktige i forhold til den originale, den har ca. 12Kohm lavere motstand enn den originale skal ha ved gitt temperatur, men dette var som sagt bare et forsøk.
Iallefall, så fungerte pumpen flott etter dette forsøket.

Det som jeg er usikker på er følgende:

- Det virker som om varmen som kommer ut av innedelen er noe høyere enn før, så jeg må stille temperaturen på fjernkontrollen noen grader lavere enn tidligere.
- Pumpen ser ikke ut til å gå i stand-by når det er varmt nok innendørs.

Derfor lurer jeg på om denne termistoren også har noe å si for hvor mye 4-veis ventilen åpner, eller er 4-veis ventilen en ren on/off ventil og ikke "trinnløs" ? Kan dette ha noe å gjøre med at luften fra innedelen virker varmere enn før?


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!