Skrivet av: PatrickW
« skrivet: 21 februari 2024, 08:37:13 »
Här kommer ett inlägg från en dåre som satt sig i en intressant sits.
I slutet av november förra året haverade den gamla pumpen och jakten på en ny började. Eftersom vart enda bolag var sysselsatt till bredden och priserna skjutit iväg till, i mitt tycke, orimliga siffror så hittade jag ingen lösning. Efter att jag surfat detta härliga forum i många timmar så vaknade idéen om att installera ett monoblock själv och docka med den gamla elpannan (IVT 290A/W). Vid stunden var dock leveranstiderna rätt dassiga där med från ÅF i Sverige men tyskarna kom till min räddning. Köpte en Daikin EBLA09D3W1 för ett riktigt schysst pris (med Madoka, tillbehör och frakt ~69k). Lyfte blocket på plats, nya flexslangar osv. System gick igång och tuggade på fint i över två månader. Fram tills igår.
3-fas säkringen small och tog med sig en huvudsäkring (misstänker att den var ganska väl sliten dock, gick bara i första omgången). Startade upp systemet igen och slog av driftläget för att kunna felsöka maskinen men efter ca 1 minut av påslagen ström så small säkringen av igen. Trots driftläge av.
Plockade av kåpan och gjorde visuell inspektion av kretskorten. Kollade att cirkpumpen snurrade fritt, tömde filter och kollade att det inte var fukt över hela stället. Slog på strömmen en gång till medans jag kollade på pumpen. Ett relä klickar regelbundet redan vid strömpåslag, oklart vilket, efter någon minut igen så får jag en fin ljusblixt från området med de två stora kondensatorerna som sitter på huvudspänningskortet till höger.
Där la jag ner felsökningen för kvällen och slog på elpannan.
Eftersom jag importerat och installerat åbäket själv så lär garanti och reklamation bli svårt. Jag är alltså mest intresserad av att felsöka den på djupet och se om det finns något att rädda. Tänkte mäta lindningarna på kompressorn med multimetern för att försöka bedöma hur illa det faktiskt är...
Finns det någon djup expertis på forumet kring dessa pumpar? Någon erfaren värmepumpstekniker som har bra felsökningsförslag? Jag jobbar med hårdvaruingenjörer inom finelektronik, så jag löser nog att laga komponenter på ett kretskort så länge inte något spår brunnit på själva PCB't.
Tack på förhand,
Patrick