Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: F2040 og VVM320 og mange høy kondensantor inn-temperatur (163)  (läst 1067 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
Har akkurat fått installert F2040. Har hatt innedelen VVM320 5 år.
Anlegget ble startet 2 dager siden. Varmtvann/tappevann går bare opp til 49 grader. Er ikke det litt lite?
NÃ¥r varmepumpen varmer tappevann ser jeg i infoen for varmepumpe at  turledningstemp(BT12 fra varmepumpe) er ca 48/49 grader og at returledningstemp(BT3 til varmepumpe) er 54.5. Det virker rart at retur er høyere.
Når retur returledningstemp når 55 grader stopper det opp med melding "Høy kondensator inn-temperatur".

Hva burde start og stopp temperatur være for i meny 5.1.1. Den kan vel stå på økonomi ? Og hva er verdiene dere har for økonomi på start temp og stopp temp?

Når varmepumpa varmer vann til gulvvarme er også retur høyere enn tur. F eks er tur 38 grader, mens retur er 45. Er dette normalt? Etter hvert går retur over 55 og da stopper det med melding 163.

Antall gradminutter er satt til -120. Har 50 liter akktank og varmer ca 110 kvadratmeter.
Er det noen som har samme oppsett eller har hatt samme problem?

Pumpa har vært i drift 55 timer og har hatt 150 kompressorstarter, 2.7 starter i timen.

Varmekurve står på kurve 6 av 10.

« Senast ändrad: 07 januari 2022, 18:20:16 av bjofossen »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29413
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
BT12 och BT3 sitter på 2040 så installatören har förväxlat rören, reklamera jobbet och se till att det blir korrekt gjort.
Anslutningarna till utedelen ska vara flexibla så det är inget stort jobb att växla dessa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
Rørlegger var innom og skiftet en aktuator i dag og så over at det korrekt koblet. Ut fra det jeg kan se i installasjonsguide er det også korrekt.
VVM320
XL8 fra varmepumpe
XL9 til varmepumpe

F2040
XL1 Connection, heating medium out of F2040
XL2 Connection heating medium in to F2040

Rørlegger skal se mer til uken
« Senast ändrad: 10 januari 2022, 07:51:35 av bjofossen »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29413
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Om allt är korrekt kopplat så är tempgivarna i 2040 förväxlade från fabrik.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
Kan det være mulig da ?

Eksempel fra Serviceinfo i menyen for Varmepumpe EB101
På infosidene står det
Turledningstemp (BT12) 27. C
Returnledningstemp(BT3) 46.6 C

Når jeg tok på røret som er merket med rød kran inn til VVM320 så var det varmt. Røret til Nibe som har blå kran(retur) var kald.
Det kan jo da hende at sensorene sitter feil i utedelen. Det kan jo hende det er feil montert fra fabrikk. Ser i skjema i installasjonsmanual at BT3 og BT12 er siden hverandre på koblingskortet. Så det kan jo være at noen på fabrikken har hatt en dårlig dag.

Tur inn skal gå til 58 og retur skal gå til 55.
Alt stopper når retur når 55. Det virker logisk da at sensorene er byttet om. Når varmen ut fra pumpa måler 55 grader med retursensoren, så stopper pumpa med "feil" 163.

Jeg regner med at returtemp så og si alltid skal være lavere enn turtemp til og fra varmepumpa?
For mitt tilfelle er det motsatt hele tiden
« Senast ändrad: 08 januari 2022, 14:10:31 av bjofossen »

Utloggad bjofossen

  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • F2040 VVM320 110 kvm
Om allt är korrekt kopplat så är tempgivarna i 2040 förväxlade från fabrik.

Det stemmer. Sensorene var koblet feil på kortet og er nå byttet om av rørlegger.
Nå fungerer det fint og tur går opp til 58 grader.

Nå har jeg 53 grader på tappevannet og tur i displayet for F2040 er høyere enn retur slik det skal være.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!