Skrivet av: 99meter
« skrivet: 17 december 2023, 11:54:45 »Kul att höra att det löste sig.
Skrivet av: 99meter« skrivet: 17 december 2023, 11:54:45 »Kul att höra att det löste sig.
Skrivet av: sholle« skrivet: 15 december 2023, 16:53:21 »Jag har nu bytt varistorn och det verkar fungera felfritt. Tack alla som hjälpt till i tråden
![]() Skrivet av: Rdx« skrivet: 30 november 2023, 06:17:57 »hade ringt installatör, de ska felanmälaTror inte det fanns någon installatör att ringa, om du inte menar elektrikern? Skrivet av: DonPablo« skrivet: 30 november 2023, 05:24:28 »hade inte rört pumpen öht om jag hade garanti, hade ringt installatör, de ska felanmäla
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 29 november 2023, 21:04:32 »En sån där varistor brukar man hitta vid intaget till nästan varenda switchad nätdel för 230 V - t ex i någon datornätdel, platt-tv, datorskärm etc. Lämplig reservdel är inte längre bort än närmaste elektronikskrotbinge.
Men man bör nog också kolla att övriga kritiska komponenter på 230 V-sidan av styrkortets nätdel (likriktarbrygga, elektrolytkondensatorer, switchtransistor mm) är hela. Har just lagat två liknande nätdelar som var för mer professionellt bruk i rackmonterad elektronik, fabriksnya men sönderkörda pga felkoppling. De skulle matas med DC 24-48 V, den ena hade råkat bli polvänd, den andra hade fått 110 V DC. I den polvända var det bara säkring och skyddsdiod som hade gått sönder, i den som hade fått 110 V var det säkring, varistor och en transistor i en mjukstartkrets. Skrivet av: Rdx« skrivet: 29 november 2023, 20:40:07 »Fast det är nästan bättre att klippa bort den och testa först. Jag var osäker på vilken spänning din var på men kom sedan på att den ju måste jobba mot 230V, annars skulle den inte paja när nollan tappades. Så nog bättre med varistorn jag länkar till nu ovan.
Skrivet av: sholle« skrivet: 29 november 2023, 20:28:17 »Det var lättare att se på bilden än i verkligheten.. därför jag missade det först. Väntar hellre på den nya och byter innan jag provar igen.
Ska höra av mig till Nibe också. Tacksam för all hjälp hittills. Skrivet av: Rdx« skrivet: 29 november 2023, 20:06:55 »Ja, det var den som väl några här såg och tyckte var lite misstänkt men när du sa att den var hel så tänkte jag att det måste vara reflexer.
I vilket fall så kan du ju klippa bort den och se om det fungerar utan den. Men bara i testsyfte. Om det fungerar utan den så bör den ersättas med en hel. https://www.electrokit.com/produkt/varistor-s14k275-275v-0-6w/ Men innan du börjar klippa och greja så skall du nog fundera en gång till om du inte skall ta ett samtal med Nibe.... Skrivet av: sholle« skrivet: 29 november 2023, 19:44:02 »Tittade en vända till.. såg det inte fören jag tittade på bilden.
Skrivet av: sholle« skrivet: 29 november 2023, 12:40:29 »99meter 320 ohm får jag det till. Tror jag gjorde rätt.. bifogar bild hur jag hade multimetern.
Skrivet av: 99meter« skrivet: 28 november 2023, 23:21:35 »Resistansmät den med spänningen avslagen. Visar den bara några tiotal ohm är den troligtvis kortsluten men för att vara säker bör man löda loss den så inte kretsen i övrigt påverkar. Komponenten i sig har i stort oändlig reistans om den är hel.
Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 22:03:59 »Det är ingen spricka. Ser fint ut på andra sidan också men svårt att ta en bild. Vet inte hur jag ska mäta dock
Skrivet av: 99meter« skrivet: 28 november 2023, 21:52:24 »Kan man kanske ana en spricka runt kanten. Jag vet inte? Om du har möjlighet gör som Rdx skriver och mät om den är kortsluten. Den är troligen en varistor som kortsluter om spänningen är för hög. Om man har en väldig tur kan den kortsluta och bränna säkringen innan något annat tagit skada. Jag är ändå tveksam om man skall felsöka själv i en sprillans maskin när orsaken kan bero på tillverkningsfel.
Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 21:36:39 »torbjorn_forsman
Ja visst men jag förstår mig inte riktigt på det. Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 21:35:26 »Rdx jag tycker den ser obränd ut. Vet inte hur det brukar se ut dock.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 28 november 2023, 21:32:49 »Kolla den blå komponenten alldeles ovanför de tre finsäkringarna om den ser ut att vara brännd eller sprucken.Eller mät den så den inte permanent leder. Men jag skulle ju ha tagit ett snack med Nibe... Återge att blå inte var ordentligt åtdragen och elektrikern inte varit på den anslutningen. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 28 november 2023, 21:26:37 »Har du elschema för värmepumpen? Vad i den matas via 4 A-säkringen som gick respektive via dvärgbrytaren som löser ut nu?
En sån där liten manöverströmstransformator har troligen så tunn tråd och hög resistans i primärlindningen att den aldrig kan dra så hög ström att en 4 A-säkring löser inom rimlig tid. Skulle den vara så grovt avsäkrad så brinner transformatorn långt innan. Rimlig primärsäkring för en sån skulle kunna vara 63 mAT eller något sånt, men mer troligt är i så fall att den har en inbyggd termosäkring. Skrivet av: 99meter« skrivet: 28 november 2023, 21:00:44 »Kolla den blå komponenten alldeles ovanför de tre finsäkringarna om den ser ut att vara brännd eller sprucken.
Skrivet av: JockeHX« skrivet: 28 november 2023, 20:55:56 »Ta det på hemförsäkringen? Flytande nolla äter kretskort till frukost. Risken är också att annan elektronik tar stryk om man har otur.
Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 20:37:18 »Automatsäkringen i VP.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 28 november 2023, 20:26:19 »Automatsäkringen var i VP eller i centralen
Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 20:00:10 »Henrikthom Elektrikern hävdar att han inte varit på den. Kabeln fanns fram sedan tidigare och uppenbarligen var neutralledaren där under uppstart.
Jag vill bara få igång min pump efter 1 år leveranstid.. Vart börjar jag? Skrivet av: Henrikthom« skrivet: 28 november 2023, 19:39:29 »Att tappa nollan på inkommande är katastrof. Det blir dyrt det för eleltriken om det var miss av honom. (Om det var på den delen han var på vill säga)
Att elektronik har gått sönder är inte konstigt då. Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 19:19:19 »Bytt glassäkringen nu men hjälpte inte riktigt. Nu går automatsäkringen i VP istället.
Ser inga kablar som ser defekta ut.. Bifogar bilder över kretskortet. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 28 november 2023, 15:36:47 »Inkommande plint, det finns några klenare ledningar inkopplade där kolla om någon brunnit av elller det är bränt i plinten. Att en 4 amp gått, då kan du ha tur, dem går till tranformatorn, osäker 230 V till 12 V och vid 400V drar den långt över 4 amp och säger upp sig direkt. Trafon brukar klara sig som mest, men inte säkert. Byt säkring och kom tillbaka. Sen det med lukt, den driver alltid uppåt.
Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 15:19:31 »25fOCUS
Tycker lukten var där jag har ringat in. Allt ser fint ut vad jag kan se på kortet. Mätte precis glassäkringarna och en var paj (F3 4AT). Ska prova att byta den under kvällen. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 28 november 2023, 15:08:30 »Inget bra med bränd lukt, troligtvis ett totalbränt kort, har fått överspänning i sig. Vid bortfall av nollan så ökar 230 V till alla delar i VP, till 400 V och det klarar dom inte. Så öppna upp fronten och se,lukta var det kan komma från, Det finns 3 st glasrörssäkringar på ett kort och har du tur så kan det gå att byta dom och få igång VP. är det riktigt illa med bränt kort så blir det dyrt med nytt.
Skrivet av: sholle« skrivet: 28 november 2023, 14:44:51 »Hej.
Jag har precis installerat min bergvärmepump, Nibe S1255-12. Gjort installationen av köldbärare och värmesystem själv och haft elektriker som kopplat in matningen till pumpen. Igår skulle jag starta upp pumpen och det gick bra först. Displayen startade och helt plötsligt startade den om. Jag fortsatte installationen och när guiden var klar så skulle systemet gå igång då dog den igen. Inga säkringar eller liknande gick utan det gick att starta den igen. Provade ytterligare en gång varpå den var helt död efter detta och det luktade bränd elektronik. Jag hade hit elektrikern som konstaterade att det var glapp i neutralledaren i matningen, han åtgärdade detta men nu gick istället automatsäkringen i pumpen. Vad gör jag nu? Systemet har aldrig varit igång. Tacksam för tips. |
|