« skrivet: 27 april 2008, 18:21:48 »Tack för svaret Carl N!
Då vet jag att detta inte ökar pumpens verkningsgrad.
Då vet jag att detta inte ökar pumpens verkningsgrad.
Skrivet av: kanEL« skrivet: 27 april 2008, 18:21:48 »Tack för svaret Carl N!
Då vet jag att detta inte ökar pumpens verkningsgrad. Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 april 2008, 15:17:48 »Nej tyvärr, anledningen till att avluftstemperaturen sjunker med lägre luftflöde är att VP:n då måste kyla avluften mer för att få ut samma effekt ur luften, det gör inte din VP mer effektiv. Däremot så minskar ventilationsförlusterna på huset.
Tvärtom så ökar COP på din VP då luftflödet ökar. Men detta leder då till att luftomsättningen ökar och ventilationsförlusterna i huset ökar vilket i slutändan ger en ökning av husets energiförbrukning. Så rådet är att ha en luftomsättning som ligger så nära normen som möjligt för bästa kombinantionen av driftekonomi och innomhusmiljö. Skrivet av: kanEL« skrivet: 27 april 2008, 14:03:49 »Hej alla!
![]() Jag har en annan fråga gällande värmepumpens återvinningsförmåga. Är det så att lägre fläkthastighet ger värmepumpen större möjlighet att utvinna energin ur frånluften? Jag testade min ES 480, och när jag sänkte varvtalet på fläkten sjönk temperaturen på avluften från ca 9 till 5 gr. Nu kan man ju inte ha det så för då har man ju inte rätt omsättning på luften, men jag undrar om denna tolkning stämmer. Hoppas att någon vill förklara om denna teori stämmer. ![]() |
|