En helt korrekt värmekurva skall vara lite böjd eftersom radiatorerna blir mer effektiva vid högre temperatur, strålningen från dem ökar snabbt när temperaturen ökar. Det innebär att har man ställt in en värmekurva som ger rätt innetemperatur när det är runt noll ute blir det för varmt inne när det blir -10 eller lägre. Man får då knäcka värmekurvan på så sätt att man sänker den ett antal grader vid låga temperaturer.
Har man rätt innetemperatur när det är noll ute kan det vara lämpligt att prova med att sänka 1 grad vid -5 , 2 vid -10, 3 vid -15 och så vidare. Kombinerat med innegivare blir det för det mesta bara några tiondels grader avvikelse från önskad innetemperatur. Innegivare fungerar också hyfsat bra även utan knäckt värmekurva men bättre med.
Kolla duschen med en hink som rymmer känd volym och klocka. Det hjälpte att byta för den som skrev om sina varmvattenproblem här på forumet för en tid sedan och upptäckte att han hade en dusch som drog 20 liter per minut. Varmvattenberedaren är väl luftad? Det brukar vara där luften hamnar till slut.