0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nej Labold vill bara "jacka på" en maskin. Annars blir det extra allt. 2:an skulle inte vara där.
"Det borde klara sig" låter vagt. Ju mer effekt du vill stoppa in, desto större anledning har du att se över ditt radiatorsystem innan du dimensionerar. Du kan behöva komplettera med såväl vattenvolym som med värmeavgivningskapacitet, och då börjar kronorna plocka till. Gå in på Lenhovda Radiatorfabriks tekniska tabeller och leta rätt på raddar som är lika dina, sen räknar du ut vattenvolym i systemet och effekt vid DT30.Andra frågor att tänka på:Är 27 000 inklusive hushållsel?Är det elpanna idag?Finns det barn som kommer bli storduschande tonåringar?Finns det planer på utbyggnad eller andra förändringar på huset?Finns det ventiler för fast instrypning på samtliga raddar? (förinställbara radventiler eller strypventiler på returen)Att borra en extra snutt är vettigt vad ni än väljer.
Dina recept är lika bra som Ernst Kirschsteigers. Inget vidare. Men vi lämnar det, bygg så du så bygger jag som jag gör