SV: NA modifieringar
« Svar #30 skrivet: 08 december 2007, 20:15:04 »
Ok, nu har jag haft några perioder med minusgrader. Tyvärr så isar den igen helt varje gång...hehe Det tål att sägas att jag har en sjötomt så luften är väldigt fuktig.

Men jag har hört att det finns en givare som man kan flytta. Jag har två olika möjliga givare. Den ena sitter med ett plastclip på baksidan av förångaren. Den andra sitter i längst ner på kopparrören i en liten hållare.

Kan jag på ägot sätt modifiera dessa så att den kör avisning oftare? Just nu så har jag inte sett att avisningen varit igång när jag kollat den.

Mvh,
Anders

Utloggad meckarmulle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: NA modifieringar
« Svar #31 skrivet: 08 december 2007, 20:35:22 »
Den som sitter på baksidan på ett plastklipps mäter yttertemperaturen, det som sägs ha hänt en del pumpar är att det byggs upp is på baksidan som bakar in givaren i ett ishölje och skapar ett eget microklimat, dvs ger styrdatorn fel information om utetemperaturen. Försök att flytta ut den så den hänger helt fritt så långt från elementet som möjligt.

Givaren som sitter på kopparröret ger styrdatorn information om när avisningen kan avslutas, den sitter i slutet på kedjan och när all is smält stiger temperaturen där givaren sitter. Man kan isolera givaren och kopparröret tillsammans med tunn isolering så givaren verkligen mäter rörets verkliga temperatur.

Utloggad teknoir

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
    • Sommarstuga Brevik, Kil
SV: NA modifieringar
« Svar #32 skrivet: 08 december 2007, 21:31:50 »
OK, tack! ...jag ska göra lite justeringar i morgon så återkommer jag med lite resultat.

Tackar!!
ANDERS

Utloggad teknoir

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
    • Sommarstuga Brevik, Kil
SV: NA modifieringar
« Svar #33 skrivet: 20 december 2007, 13:52:58 »
Nja, nu sitter iaf utetemp-sensorn helt isfritt och det är lite isolering runt sensorn på förångaren. Men så fort det blev minusgrader så isade den igen och blev ett enda stort isblock. Det är iofs ganska isfritt runt värmeslingorna men bara en centimeter eller två runtom.

Min gissning är att värmeslingorna inte körs ofta nog och länge nog. Jag har inte mätt om dom ens slås på än, men jag förutsätter det eftersom det inte är is där slingorna är. Jag ska kontrollera hur den beter sig det nu under jul-ledigheten.

Jag funderar på att antingen koppla slingorna på en switch som jag kan slå av och på som jag vill (på vintern). Eventuellt koppla på någon typ av reglering. Men innan jag gör något sånt dumt så tänkte jag höra med er om det på något annat sätt går att ändra på sekvensen för avisning?

Hälsningar,
Anders

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: NA modifieringar
« Svar #34 skrivet: 20 december 2007, 18:16:02 »
Varför helt enkelt inte ta och slänga skiten Sc:,h
Det vore den enklaste modifieringen
Mest kyla men lite värme också

Utloggad miguel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NA modifieringar
« Svar #35 skrivet: 20 december 2007, 20:41:49 »
VÃ¥r NA4000 har ocksÃ¥ isat igen helt. Fick stänga av den häromdagen eftersom fläktbladen började skrapa mot isen sÃ¥ det lät ganska illa. Jag vet inte om jag orkar försöka modifiera den sÃ¥ jag har börjat kolla pÃ¥ priser pÃ¥ en ny pump. Det finns nästan för mÃ¥nga märken och modeller att välja mellan.  ???

Visserligen bor vi nära en stor sjö men förra vintern blev det aldrig så här illa. Innan dess vet jag inte eftersom vi flyttade in förra sommaren och då fanns pumpen där. Jag tror att det är fuktigare luft denna vinter eftersom även låset till postlådan behagar frysa var och varannan dag men man vill ju gärna ha värme ändå...

/Miguel

Utloggad meckarmulle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: NA modifieringar
« Svar #36 skrivet: 20 december 2007, 21:44:07 »
Har sagt det förut flera gånger, det viktigaste med värmeslingan är att man ser till att den håller några dräneringskanaler öppna. Man måste se till att lägga den i en ögla som börjar en bit ovanför hålet, går ner genom hålet och gör en ögla under hålet och upp igen.
Det finns en risk att isen bygger ett lock över slingan om slingan ligger för nära bottenplåten.

Värmeslingan är spänningssatt bara under avisningstiden, man skulle kunna tänka sig att sätta ett tidrelä med fördröjt frånslag som låter spänningen ligga kvar på slingan 5-10 minuter efter avisningens slut. Var själv inne på detta förra vintern men dräneringen har fungerat ganska bra på mina pumpar. Det är inte isfritt men kanalerna är öppna.

Utloggad teknoir

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
    • Sommarstuga Brevik, Kil
SV: NA modifieringar
« Svar #37 skrivet: 20 december 2007, 22:15:09 »
Ok,  ska se om jag kan modifiera min lösning lite dÃ¥. HÃ¥len ser inte ut att isa igen helt men det är is runtomkring.

Som jag ser det så måste jag nog dra båda mina slingor vid/genom dräneringshålen då. Ska se om det fungerar bättre då. Jag är dock skeptisk för det bildas mycket is...men självklart så är det ju intressant om den kan hålla isen borta redan från början.

Ska prova det innan jag gör något annat.

Tack igen!
Anders

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: NA modifieringar
« Svar #38 skrivet: 20 december 2007, 22:45:42 »
Bor oxå vid en sjö, så pumparna måste avfrosta tidigt och ofta. Men jag har Pana E9DKE som är kända för att nästan avfrosta för ofta.

Lagt in självreglerande värmeslingor på bottenplåten, inkoppade över en termostat +4 ºC, och en manuell strömbrytare i serie. Slår på strömmen när det varit några dagar med minusgrader.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad meckarmulle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: NA modifieringar
« Svar #39 skrivet: 21 december 2007, 18:40:27 »
Det funkar förståss jättebra att lägga värmeslingor som alltid har spänning. Jag ser det som sista utvägen om inget annat fungerar. Man får nog räkna på ekonomin i att ha strömförbrukare som går hela tiden och käkar wattimmar och kan man få det att fungera ändå så är det bra.

Luftvärmepumpar generellt producerar mycket is och en NA är inget undantag (obs ironi), det går inte att bygga en pump som plockar värme ur iskall luft utan att det bildas is. Pumpen backörs när isen tätat igen elementet och allt handlar bara om att se till att smältvattnet kan rinna bort från utomhusdelen. Läste någonstanns att en pump kan producera upp till 10 kg is per dygn och när det smälter blir det ganska mycket vatten. Alla ytor nere i tråger är lika kalla som utomhustemperaturen och vattnet fryser omedelbart till is när det rinner ner till botten. Men om man ser till att värmeslingan håller några dräneringshål öppna så hittar vattnet en väg bort från enheten.

Utloggad 1977

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: NA modifieringar
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2008, 07:29:41 »
bottenplåt och bottenplåt min har aldrig isat för jag har tagit bort den kör min nordic air utan bottenplåt fungerar perfekt har inte isat en endaste gång. studs

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NA modifieringar
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2008, 07:46:41 »
bottenplåt och bottenplåt min har aldrig isat för jag har tagit bort den kör min nordic air utan bottenplåt fungerar perfekt har inte isat en endaste gång. studs

Utan bottenplåt får du väl i princip inget luftflöde genom förångaren, och då får du heller ingen större påfrostning på förångaren.
Dessutom ger värmepumpen i princip ingen värme då värmepumpen skall plocka värmen ur frånluften genom att med fläkten forvcera luft genom förångaren.

Utan bottenplåt kommer den största delen av den luft som passerar fläkten att gå vid sidan om (under) förångaren och energiupptaget som skulle ha gjort i förångaren uteblir.

Kretivt men förödande för bespringen skulle jag vilja säga, eller har du löst luftflödet på annat sätt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: NA modifieringar
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2008, 08:52:35 »
hej
ska ni göra om trågen så kolla på riktiga luft/vatten maskiner som atrian förångaren är helt öppen under,vattnet kan rasa rakt ner från förångaren å ner på backen

dom har stängt av luftflödet med typ plåtar en bit upp på förångaren så det inte smiter ut nån luft faktiskt riktigt fiffigt då man inte behöver nån elslinga

Utloggad meckarmulle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: NA modifieringar
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2008, 18:39:36 »
Det är riktigt som det påpekats, fläkten bygger upp ett undertryck framför förångaren och tvingar luften att strömma till undertrycket genom förångaren. Att ta bort bottenplåten är helt förödande. En fiffig design av bottenplåten skulle säkert uderlätta avrinningen, det smälta vattnet innehåller ju värme som kan hålla dräneringen isfri medan det rinner. problemet är nog när det runnit färdigt och det blir väta kvar som ganska snabbt fryser. Om nästa avisning inte kan smälta all gammal is så kommer det att bygga på, och bygga på tills fläkten tar i. Det är där som värmeslingan kommer in i bilden, den ser till att det alltid finns ett dräneringshål som är öppet, om man dragit den rätt.

Utloggad garagesven

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: NA modifieringar
« Svar #44 skrivet: 13 februari 2008, 10:29:36 »
Hallå,
Jag är ny på det här forumet, och jag undrar om det finns någon som är "världsmästare" på Nordic Air pumpar,... jag har en i garaget, jag har antagligen problem med styrelektroniken, pumpen stänger av sig själv nästan omedelbart efter att man slagit på den,... jag hade ut en kylkille som konstaterade att den hade läckt kylmedia, och han fyllde på den, gick i ett helt kilo (den ska ha ca:två enl typskylten), vi slog på pumpen och nu gick den plötsigt helt ok, men efter en timme eller så (jag åkte iväg för att göra ärenden) så hade den slagit av sig igen, startade om den och den gick i kanske två minuter, slog igång igen och den gick i tre sekunder, den vill bara inte gå.

Förra hösten när den var nyinstallerad så gick den (avslagen under sommaren) enda felet då var att den inte klarade av att "reglera" innertemperaturen, jag ställde den på 18grader men hade 23 istället, så jag valde att bara slå på den när jag var i garaget.

Varför vill den inte gå längre, tacksam för tips.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!