0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
I min tidigare tråd ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16839.0 ) upptäckte jag att felet på mitt värmesystem var avlagringar på insidan av flexslangarna (troligtvis orsakade av in-diffunderat syre) som hade satt stopp för cirkulationen.Nu är slangarna rensade och återmonterade men problemet kommer säkert att komma tillbaka igen.Är det någon som har tips och ideer på hur man enkelt kan diffusionstäta befintliga slangar på plats? Själv funderar jag på att linda in slangarna med aluminiumfolie för att göra det svårare för syret att komma fram till slangen och därmed bromsa diffusionen genom slangen. Kommer det att göra någon skillnad? Finns det bättre material/metoder?
Jamen täta mot vad??? Slangarna läcker ju inte vatten... inte ens utan extra tätning...
Hej,Jag bor i Finland och har Carrier 30 NQ C9NH värmepump. (~IVT modell Greenline Plus C9). Maskin är 12 år gammal.In december 2023 all three flexible hoses were replaced with "original" new ones. They were quite clogged. The delta T dropped from 9-10 C to 6 C degrees after this.I put aluminium tape around the new hoses so that it would prevent the diffusion of the oxygen through the hoses.Now I got little nervous that was that good or bad thing to do. I am worried that now when flexible hoses are better against diffusion some other place can get clogged. (The flexible hoses can be changed/cleaned but other places are much harder to clean/replace.) Whats' your opinion?TACK!