Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 18 oktober 2019, 18:51:58 »Jobbar som kyltekniker och pysslar oftast med värmepumpar. Skulle jag felsöka så kollar jag först och främst skillnaden mellan in/ut ur växlaren på kalla sidan. Är den inte runt 3 grader skillnad utan drar iväg några grader högre är det dåligt flöde. Värmepumpen har förmodligen inte automagiskt börjat hämta radikalt mer värme ur växlaren.
Sätter man upp manometerstället ser man snabbt vilken temperatur det är i förångaren och temperaturen in/ut ur växlaren på kalla sidan bör vara nånstans i närheten. Då vet man också om det är själva lågtryckspressostaten som är kass och bryter vid fel tryck.
Vanligt problem är luft i borrhålet då varenda jämra värmepump är installerad av en full apa (enligt tillverkarens instruktioner förstås). Man har satt möjlighet till avluftning genom expansionskärlet på returen, men inget på nergången i hålet. Så all luft som följer med ner kommer stanna där då väldigt lite luft följer med 100-200 meter neråt för att sen följa med upp.
Oftast får man koppla på en spoltunna och köra den för att pressa upp luften, ibland måste man köra den åt båda hållen då inte ens en stor orkar pressa luft hur djupt somhelst. Som bonus kan man passa på att kolla om värmepumpen löser på LP med extern pump, så vet man att inget är knas i kompressor, expansionsventil osv.
Läckage brukar oftast synas som HP larm och hög hetgas från kompressorn.
Vore jag er skulle jag prova kontakta företaget för en andra chans, och sen om det inte går leta vidare efter nån som kan.
Sätter man upp manometerstället ser man snabbt vilken temperatur det är i förångaren och temperaturen in/ut ur växlaren på kalla sidan bör vara nånstans i närheten. Då vet man också om det är själva lågtryckspressostaten som är kass och bryter vid fel tryck.
Vanligt problem är luft i borrhålet då varenda jämra värmepump är installerad av en full apa (enligt tillverkarens instruktioner förstås). Man har satt möjlighet till avluftning genom expansionskärlet på returen, men inget på nergången i hålet. Så all luft som följer med ner kommer stanna där då väldigt lite luft följer med 100-200 meter neråt för att sen följa med upp.
Oftast får man koppla på en spoltunna och köra den för att pressa upp luften, ibland måste man köra den åt båda hållen då inte ens en stor orkar pressa luft hur djupt somhelst. Som bonus kan man passa på att kolla om värmepumpen löser på LP med extern pump, så vet man att inget är knas i kompressor, expansionsventil osv.
Läckage brukar oftast synas som HP larm och hög hetgas från kompressorn.
Vore jag er skulle jag prova kontakta företaget för en andra chans, och sen om det inte går leta vidare efter nån som kan.