Skrivet av: DanielRo
« skrivet: 29 januari 2014, 12:27:22 »Hej,
jag skriver här och i den egna tråden jag startade i höstas för att berätta hur vi löste alla problem med värmesystemet.
1. Vi började igår med att ta bort alla strypningar av returen på radiatorerna som en vän/rörmokare gjort i ett försök att få värmen väl fördelad. Nu vet vi bättre.
2. Växelventilen var fast i stängt läge. Den hade även delat på sig. =>Summa: Dåligt flöde ut till radiatorerna.
3. Expansionskärlet var trasigt. Byttes ut.
4. Läckage av Brine som krävt flera påfyllningar härleddes till mutter spräckt på köldsidan pga kondens som frusit och spräckt muttern. Båda muttrarna byttes till ny förstärkt modell.
5. Planpackningen vid elpatronen var mosad av att man dragit åt för hårt.
Vi kunde snabbt efter uppstart konstatera att vi fick ett perfekt deltaT på 8 grader då vi ställt ner cirkulationspumpen på värmeslingan till 2 från 3. Man kunde även konstatera så pass bra flöde att vi fick värme direkt i radiatorer som tidigare inte blivit varma. Ska bli superskönt att komma hem efter jobbet och se hur varmt vi har det.
Kan varmt rekommendera BJ Värmemontage i Västerås/Eskilstuna. Mycket kunniga och trevliga.
jag skriver här och i den egna tråden jag startade i höstas för att berätta hur vi löste alla problem med värmesystemet.
1. Vi började igår med att ta bort alla strypningar av returen på radiatorerna som en vän/rörmokare gjort i ett försök att få värmen väl fördelad. Nu vet vi bättre.
2. Växelventilen var fast i stängt läge. Den hade även delat på sig. =>Summa: Dåligt flöde ut till radiatorerna.
3. Expansionskärlet var trasigt. Byttes ut.
4. Läckage av Brine som krävt flera påfyllningar härleddes till mutter spräckt på köldsidan pga kondens som frusit och spräckt muttern. Båda muttrarna byttes till ny förstärkt modell.
5. Planpackningen vid elpatronen var mosad av att man dragit åt för hårt.
Vi kunde snabbt efter uppstart konstatera att vi fick ett perfekt deltaT på 8 grader då vi ställt ner cirkulationspumpen på värmeslingan till 2 från 3. Man kunde även konstatera så pass bra flöde att vi fick värme direkt i radiatorer som tidigare inte blivit varma. Ska bli superskönt att komma hem efter jobbet och se hur varmt vi har det.
Kan varmt rekommendera BJ Värmemontage i Västerås/Eskilstuna. Mycket kunniga och trevliga.