0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur räknar du då?Huset är på 140 m2 och en 1225-6 ska ge 5,56 kW vid 0/35.Jag får det till 40W/m2 vilket ska räcka i princip utan tillskott.
Lite parametrar från pumpen.Utetemp -11gradminuter -71kb in -1kb ut -3kb pumpen går på max hast,skall sänka den imorgon så jag får bättre delta t.framledningstemp 35,6returledningstemp 30,4beräknad framledning 34,9hetgas 70,8tillsats frånvärmekurva 4 (+1)Har en fristående tempmätare inne i huset som visar 21,2 grader,helt ok tycker jag att det känns nu.Är ledig i veckan så jag skall sätta mej in i pumpen mer ,fan , inte trodde jag att det skulle vara så här kul o sitta framför en värmepump i tvättstugan i timmar o studera.Skall man montera en innegivare i huset?Har förövrigt ett heru ec90 ftx vent system.