« skrivet: 23 maj 2023, 11:48:34 »
Sedan åska och strömavbrott så har min Nibe F 1215 vägrat göra varmvatten med hjälp av kompressorn. VV har bara fått samma värmegrad som elementen i huset.
På menyn så står "DriftP 0".

Nu har jag precis fått tag i nytt men begagnat centralenhetskort och fick därmed tillgång till menyval 3B vilket jag trodde skulle lösa problemet. Jag ställde om VV-stop till 52 grader, men den vill ändå inte dra igång kompressorn för att göra varmvatten. Displayen indikerar t.ex "Vb-fram 31(VV), Varmvatten 31", men sjunker sakta i värde, och ingen kompressor går igång.

Kontentan är väl att minst(?) driftpressostaten har hakat upp sig, kanske något mer fel?

Jag testade att sätta en bygel mellan X1C, 3-4 på kortet för att fejka hel driftpressostat. Då står "DriftP 1" och varmvatten produceras mellan inställda värden (just nu på vid 46, av vid 52). Den har nu kört på detta i ett par timmar och det verkar fungera fint.

Så min okunniga fråga: Kan jag köra på i detta läge med bygeln, eller finns någon fara för övertryck/läckage?

Det är en gammal pump, men jag hoppades på ett par år till då det verkar vara pump-brist där ute.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3622
  • Karma +3/-0
SV: Nibe f1215 - bygla driftpressostat
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2023, 01:27:58 »
Misstänker ärentet är löst via Facebook. Men kompletterar att den bör stanna (sent) på HP.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29419
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f1215 - bygla driftpressostat
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2023, 08:10:53 »
Om du ställer om värdet i parantesen på meny 3a till VB-r XX(54) t ex så kommer du ha typ samma funktion som när DP bryter kompressorn på hög retur vid värmedrift.
Returtemp som överstiger värdet i parantesen stoppar kompressorn så väl det med omsorg.
Du ska inte ha A där, det funkar inte.
« Senast ändrad: 24 maj 2023, 08:13:10 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Mattias-22222

  • Gäst
Mattias-22222
SV: Nibe f1215 - bygla driftpressostat
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2023, 19:48:38 »
Misstänker ärentet är löst via Facebook. Men kompletterar att den bör stanna (sent) på HP.

Jag har inte skrivit något på Facebook, finns det en liknade tråd där? Länk gärna om du har möjlighet. Tack på förhand och tack för kommentar.

Mattias-22222

  • Gäst
Mattias-22222
SV: Nibe f1215 - bygla driftpressostat
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2023, 19:56:53 »
Om du ställer om värdet i parantesen på meny 3a till VB-r XX(54) t ex så kommer du ha typ samma funktion som när DP bryter kompressorn på hög retur vid värmedrift.
Returtemp som överstiger värdet i parantesen stoppar kompressorn så väl det med omsorg.
Du ska inte ha A där, det funkar inte.

Ja, jag har 3a på VB-r 31(53) just. Har plockat bort bygel sedan igår kväll.
VVStart 39(49)
3b är på VV-Stop 39(55)
...så inget A är inställt. Men utan bygel över "driftpressostat kontakterna 3&4" på centralenhetskortet så går aldrig kompressorn på och den får inte upp VV-temperaturen mer är kring 40grader. Med bygel mellan kontakt 3-4 på centralenhetskorten kör den kompressor och VV kommer upp i intervallet 49-55.

Så min fundering är om jag kan köra på med bygeln helt enkelt. Just för stunden fungerar det ju, men vet inte riskerna, eller varför inte kompressorn inte vill gå på utan "tjuvkopplning". Tacksam för tankar och synpunkter!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29419
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f1215 - bygla driftpressostat
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2023, 20:11:30 »
Jag trodde att den inte brydde sig om att DP är bruten om man kör utan ett A, men jag kan ha fel.
Det funkar med en bygel på ingången för DP så länge du har värden i paranteserna i 3a och 3b.
53 C och 55 C kommer funka bra så läge tempgivarna är OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Mattias-22222

  • Gäst
Mattias-22222
SV: Nibe f1215 - bygla driftpressostat
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2023, 20:32:32 »
Jag trodde att den inte brydde sig om att DP är bruten om man kör utan ett A, men jag kan ha fel.
Det funkar med en bygel på ingången för DP så länge du har värden i paranteserna i 3a och 3b.
53 C och 55 C kommer funka bra så läge tempgivarna är OK.

-Nej precis, jag hade också tron att den skulle ignorera DP om man körde utan A, efter vad jag läst mig till i forum....
Super! Tack så mycket för svar!!!
Då kör jag på detta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 468
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!