Hej!
Vi har en CTC EcoEl 1550 med CTC L/V pump installerad 2010. Huset är 2-plans med 2,2 meter mellan expansionskärl och elementen på övre plan. Elementen är både 1-rörs och 2-rörssystem.
Manometern har tappat i tryck och cirkulationspumpen har gurglat. Jag har då fyllt på vatten och trycket på manometern har stigit.
Men nyligen visade det sig att expansionskärlet som installerades med pannan var utan tryck.
Jag beställde byte av en av CTCs rekommenderade installatörer. Skickade med en bild på det gamla expansionskärlet.
Vid installation visade det sig att expansionskärlet hade ett ´Pre charge´ på 1,5 bar. Jag påtalade vid installationen att det gamla hade ett förtryck på 0,5 bar.
Idag ringde jag CTC och fick reda på att 1,5 bar kan skada systemet!
Är det bara att sänka trycket i det nya expansionskärlet till 0,5 bar? Eller måste det bytas till ett "0,5 bars expansionskärl"? Eller kan det nya expansionskärlet sänkas till 0,5 bar +0,1 bar/meter dvs 0,5+0,2=0,7 bar? Och fungera?
Tacksam om svar så snart som möjligt.
Med vänliga hälsningar Åke