Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 15 september 2017, 18:12:34 »Det tar sisådär 8 timmar innan värmen går igång efter att utetempen sjunkit under startvärdet. Det är för att huskroppen har ackumulerad värme och det tar tid tid innan den kylts av så att det blir kallt inomhus.
Hur högt tryck det ska vara i systemet beror på höjdskillnaden från pannan till högsta punkt i radiatorsystemet. Trycket varierar dessutom med temperaturen i radiatorsystemet. 0,5 bar i grundtryck + 0,1 bar för varje meter höjdskillnad är vanlig rekommendation
Att trycket nu är noll kan bero på att expansionskärlet är tomt på luft så att det inte finns något utrymme för
expanderande varmt radiatorvatten. Knackar du på expansionskärlet ska du höra ett metalliskt klonk med lite efterklang. Är det ett dovt bonk finns det ingen luft i kärlet.
Fyller du på vatten till rätt tryck nu med kallt system och tomt expansionskärl kommer du få en kraftig tryckstegring när husvärmen kopplas in, och då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut vattnet. När husvärmen stänger av, då krymper vattenvolymen och trycket blir åter noll i systemet.
Expansionskärlet har en bildäcksventil, och dessa går att pumpa upp med lite dyrare cykelpumpar med manometer. Pumpa till 0,5 bar. Kommer du upp i detta tryck på fåtal pumptag behöver du släppa ut vatten via säkerhetsventilen och upprepa proceduren.
Hur högt tryck det ska vara i systemet beror på höjdskillnaden från pannan till högsta punkt i radiatorsystemet. Trycket varierar dessutom med temperaturen i radiatorsystemet. 0,5 bar i grundtryck + 0,1 bar för varje meter höjdskillnad är vanlig rekommendation
Att trycket nu är noll kan bero på att expansionskärlet är tomt på luft så att det inte finns något utrymme för
expanderande varmt radiatorvatten. Knackar du på expansionskärlet ska du höra ett metalliskt klonk med lite efterklang. Är det ett dovt bonk finns det ingen luft i kärlet.
Fyller du på vatten till rätt tryck nu med kallt system och tomt expansionskärl kommer du få en kraftig tryckstegring när husvärmen kopplas in, och då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut vattnet. När husvärmen stänger av, då krymper vattenvolymen och trycket blir åter noll i systemet.
Expansionskärlet har en bildäcksventil, och dessa går att pumpa upp med lite dyrare cykelpumpar med manometer. Pumpa till 0,5 bar. Kommer du upp i detta tryck på fåtal pumptag behöver du släppa ut vatten via säkerhetsventilen och upprepa proceduren.