...Det verkar som om pumpen inte gillar att tempsensorn inte stiger snabbt i temperatur när den går igång i värmeläge. När sensorn sitter i orginalpossitionen i pumpen blir den kraftigt nerkyld under avfrostningen (ca 10°C kallare), och något uppvärmd i värme-drift (ca 2°C varmare). Det beror på strålningsvärme från värmeväxlaren i innedelen. Så när pumpen går i gång i värme-läge efter en avfrostning, förväntar den sej att sensorn ska stiga snabbt. När jag flyttat ut sensorn, kommer den snarare att fortsätta att sjunka i temp en stund tills pumpen fått upp effekten ordentligt....
Har du läst länken... eller bara funderat i allmänhet..? Jag kan förtydliga om det inte är bra beskrivet.
Problem kan det bli när man flyttar ut sensorn. Då känner reglersystemet inte igen sej längre...
Det var därför jag ville skriva en liten varning...