Författare Ämne: Tredelad panelradiator bara varm i mitten  (läst 1441 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Sysslolos123

  • Gäst
Sysslolos123
Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« skrivet: 15 oktober 2023, 20:42:31 »
I två av sovrummen på övervåningen sitter det äldre panelradiatorer, typ Lenhovda MP3.
Det är bara mittensektionen som blir varm, de andra två betydligt kallare.
Någon som varit med om liknande och löst det på något sätt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29418
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2023, 22:03:19 »
Gissar att du måste lossa hela härligheten och spola rent den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2023, 06:55:46 »
Kolla också att flödet går åt rätt håll genom den.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Sysslolos123

  • Gäst
Sysslolos123
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2023, 07:29:33 »
Hade det på känn, att jag skulle behöva spola ur det.
Får försöka ta det till helgen, återkommer med resultat.

Har kollat flödet, det går åt rätt håll. Tack ändå för tipset!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2023, 07:38:03 »
Kan vara svårt att kolla flödet, OM det går in i botten så är det oftast bara en liten liten del av radiator som blir varm nedtill, det mesta av värmen sprider sig ändå upptill.
Oftast blir radiatorn bara varm närmast in/ut-lopp, men skulle det vara mycket avlagringar i botten så kanske de kan söka sig in mot mitten innan värmen stiger upp mot toppen.  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Sysslolos123

  • Gäst
Sysslolos123
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2023, 18:50:18 »
Spola ur gjorde inte att det blev bättre  dontknow

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2023, 07:29:40 »
Hur gjorde du?
Du kanske måste lossa radiatorn, ta ut den och skaka om ordentligt för att det ska lossna gammalt klegg som bitit sig fast.  dontknow
(Har aldrig spolar ur en radiator själv, försöker bara tänka logiskt på vad som kan krävas)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3897
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2023, 08:29:23 »
Ökat farten på c-p?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Sysslolos123

  • Gäst
Sysslolos123
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2023, 08:49:48 »
Monterade ner den, tog ut den, spolade med vattenslang, skakade på den, spolade igen osv. Rätt säker på att den är ren nu  :)

Provade faktiskt att sänka cp, då blir den mer jämn i temperaturen.
Kan vara så enkelt att de två yttre sektionerna ”blockerar” värmeavgivningen från den mittersta.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9760
  • Karma +19/-4
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2023, 10:08:46 »
Är det inte  rätt rimligt att mittsektionen är varmare. Yttersektionerna har, till skillnad mot mittsektionen, en sida som strålar ut värme. Är radiatorn 20 grader varmare än rummet gör det 120 W/m2 i strålningsvärme. Konvektionen är förmodligen bättre också än mellan sektionerna. Sen är frågan vilken skillnad som är rimlig.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2023, 07:34:59 »
 DSdascxas

Missuppfattade, jag trodde han menade mitten av raditorn, inte den mittersta sektionen.
Håller med dig Roland.  tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29418
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2023, 16:25:33 »
Har en 3-delad panelradiator bredvid mig, alla 3 panelerna är ungefär lika varma upptill i alla fall.
Detta att den blir mer jämnvarm när farten minskar får mig att tro att tipo874 kanske har rätt?
Då är det kanske bara denna radiator som är felkopplad, övriga är rätt?
Enda stättet att kolla upp är att stänga ventilen helt några timmar tills radiator kallnat och sen sätta igång och känna på båda rören samtidigt.
I så fall behöver du en korskoppling?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Sysslolos123

  • Gäst
Sysslolos123
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2023, 08:34:06 »
Är helt 100 på att det är rättkopplat, har kollat och dubbelkollat på det sättet du beskrev Carl N.
Har du möjlighet att mäta tillopp och retur på din radiator Carl N?
Eller iaf känna i botten på de olika sektionerna och se om du känner skillnad mellan dom?

Nästa steg nu är väl att byta radiatorer till mer effekt helt enkelt, rummen når inte upp till temperatur.
Undrar om Lenhovda har räknat med att det egentligen bara är de två yttersta sektionerna som ger ifrån sig värme när de gjorde sin effekttabell?

Funderar på Purmo Compact istället, C22 passar bäst in under fönster.
Lenhovda MP3 590x1200 781w
Purmo Compact C22 590x1200 1028w

På Lenhovdas sida om effekt på MP3 står en notis, "effekt enl ISO". Detta står enbart på denna varianten, inte på MP, MP2 osv.
Undrar om det alltså är ett teoretiskt värde de skriver ut?
247W extra, svårt att säga om det räcker.
Huset är byggt -63, ca 5 cm isolering, övervåning med snedtak hela rummet(rummet är alltså hela bredden på huset så 3 ytterväggar också) 11kvm.

71W/kvm med Lenhovda
93W/kvm med Purmo

Teoretiskt bra siffror men ja, det är ju bara teoretiskt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9760
  • Karma +19/-4
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2023, 09:53:35 »

Undrar om Lenhovda har räknat med att det egentligen bara är de två yttersta sektionerna som ger ifrån sig värme när de gjorde sin effekttabell?

Det verkar de ha gjort. Med samma temperaturer på in- och utlopp avger en radiator med tre paneler 1,41 gånger så mycket värme som en med två paneler. Den mittersta skulle då avge ca 80% av den effekt som ytterpanelerna avger. Konvektionen står alltså för den största delen av värmeöverföringen.

Alla paneler bör ha samma temperatur upptill, däremot varmare utlopp från mittenpanelen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29418
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2023, 15:58:43 »
Funderar på om det är nått fel på själva radiatorn?
Panelerna är ihopkopplade i ändarna, anslutningen sitter i mitten men på min så fördelas flödet bra åt sidorna ändå, skillnaden i temp nertill är bara nån grad och upptill ingen alls.
Det låter som att det är nått som hindrar vattnet att strömma över till sidopanelerna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!