Slänger in en bonusbild, frågan är vad detta säjer expertisen? Hur lång tid är denna skalan på?
Jag tror du ska prova att sänka VV-start till 40, vilket är default från fabrik.Har du den på 50 så kommer den att starta VV-laddning väldigt ofta.Topptemperaturen efter VV-laddning är ju inte så mycket över 50 och startgivaren kommer aldrig att bli över50, vilket innebär att den vill göra VV nästan hela tiden.Att elpatronen går beror just på att den priotriterat VV och Integralen är nere på -700 isheftersom den aldrig får möjlighet att köra husvärme tillräckligt länge.
Men vad innebär detta för varmvattentemperaturen? Den kommer starta göra varmvatten när den är nere i 40? Kommer jag få lägre varmvattentemoeratur ut i huset?