Hej igen!
Jag har fortfarande inte fått någon ordning på elementet(en), får nog ta hit en röris, men jag drar mig lite för det... Är det en hel slinga som är fel så lär det väl kosta en slant att åtgärda. Skall man verifiera felkoppling och koppla om hela slingan måste man väl dessutom bryta upp golv och skit... Kanske kan rörkillen konstatera fel ändå och dra om rören vid radiatorerna, men det handlar ju omsex stycken så det blir väl inte heller så billigt... Jag tror jag har tre slingor på övervåningen, en ny, och två gamla där den ena har varma returer och förmodligen går ihop med de två elementen som har varma returer i källaren.
Huset är f.ö. från 67 med en nyare tillbyggnad med "lite" modernare element, men även de gamla kan nog variera lite i ålder.
Lite siffror från pumpen:
Ute 0
Rum 20
Framl. 50 (43)
Returl 45 (52)
Varmvatten 52
Integral -0
Brine Ut 13
Brine in 6
Vid de här värdena slog pumpen om och började köra vatten
och gick upp till
Framledn. 57 (70)
Returledn 52 (52)
sen slog den av, inget meddelande om hög retur (returen in i pumpen kändes heller inte som att den var varmare än när den började med varmvattentillv. så det var väl internt?)
Jag har f.ö. sett att returen gått över börvärdet 54 (52) tror jag, vid vattenvärmning så jag antar att det skall vara så?
Det här med att den fortsätter och kör vatten i samma pumpcykel har jag bara observerat när temperaturen ute varit lite högre, kanske -5 och uppåt.
Mitt varmvatten verkar oftast ligga runt 52-53, men var uppe i 54 efter en körare i eftermiddags.
Den här växelventilen, är det den som bestämmer om värmen skall ut i elementen eller gå till varmvattenberedning? Jag vill påpeka att jag tycker jag har ok värme i alla mina element utom det stora i gillestugan. Även de andra som har (varmare) retur blir varma i själva elementet också.