Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 09 mars 2024, 10:45:41 »Okej! Vi hade en konkurrerande montör samt kommunens energispecialist på besök som i alla fall sa att det saknades avstängningsventiler och magnetitfilter bland annat.
Vi har gamla element och eftersom det saknas magnetitfilter är det kanske det som orsakat rosten eller vad det är på patronen. Är det nån fara?
Det var dom som var på besök som sa att expansionskärlet ska vara i anslutning till värmepannan men kanske inte spelar nån roll.
Pumpen varnade förra året för låg temp köldbärare och på ett dygn läckte all vätska ut. Sedan man fyllde på har nivån varit konstant i drygt ett år vilket visar på att det inte är ett pågående läckage och då har firman som installerade pumpen mfl sagt att det enbart kan bero på att hålet frös och att det bildades ispropp.
Vi har väldigt mycket mer drivenergi och tillskott än de räknade med när de lämnade offerten och lågt delta t och scop så det tolkar vi också som att borrhålet är alldeles för kort.
Konkurrerande firman som var här säger att allt pekar på att fg husägare visste att de skulle sälja huset och därmed bara ville göra så absolut billigt som möjligt. Men de som var här säger att de aldrig skulle ha gått med på att göra den lösning som sitter nu för att den inte är fackmässigt gjord. Så de tycker att firman som
Installerade nya pumpen borde ha tackat nej till jobbet
Otroligt att den konkurrerande firman tror sig veta när folk ska sälja sina hus. då över 90% av alla husägare väljer den billigaste lösningen. Hade vi pratat snabbrenoveringar där man plaskar på vitt på alla väggar, billiga badrum och golvbeläggningar, så hade jag troligen kunnat hålla med konkurrenten.
Konstigt att ni kan ha en energikalkyl när ingen vet borrdjupet
Inte konstigt att den konkurrerande firman vill att andra ska tacka nej till uppdrag.
Avstängningsventil till/från expansionskärlet är inte fackmannamässigt!
"Nu har jag själv avstängningskran på varma sidans expansionskärl, kommer sätta in det på kalla sidan för att underlätta ett framtida expansionsbyte, jag valde ingen blandningsventil från varmvattenberedaren heller, inte för att spara pengar utan för att jag ville minimera framtida fel på blandningsventilen. Blandningsventil är ganska onödig på värmepumpar men ingenting fackmän får hoppa över då dom gör en installation"
Magnetitfilter är säkert jättebra, spola ut hela värmesystemet är också bra, något pumptillverkarna rekommenderar vid byte då man har gamla radiatorer, det har nog inte konkurrenten gjort någonsin vid sina värmepumpsbyten! Bra med utspolning förutom att värmesystemet får in nytt syre som gör att det rostar lite till. Själv valde jag små starka neodymmagneter som är gömt bakom varje radiator i mitt nya värmesystem.
Expansionskärlet bör vara nära nära pumpen i slutna system men som regel spelar det ingen roll, det är viktigare att returledningen bara har 1 vinkel/böj innan det rinner ner i avloppet, i alla fall om det ska vara fackmannamässigt.
Ni är troligen flera än föregående ägare och ni förbrukar förmodligen mycket mer varmvatten än vad dom gjorde så att ni förbrukar mer energi är förmodligen inte ens konstigt.
Om det är en tröst så kan jag säga att nästintill alla hus med värmepumpar har brister eller dåliga lösningar på sitt värmesystem. Det är en hel kedja med saker som ska vara rätt för att få ett bra värmesystem, borrdjup, stammar, radiatorer, storlek på värmepumpen, och allt i förhållande till storleken på huset. Är en av dessa underdimensionerade så blir det mer eller mindre bra anläggning. värmepumpssäljarna vill nog alltid sälja en inverterpump som är mer förlåtande mot dåliga värmesystem, säljaren behöver inte vara så insatt i kundens befintliga värmesystem.
I ert fall hade jag troligen monterat in en luftluftvärmepump för att avlasta bergvärmepumpen och sen kan ni få underbar kyla på sommaren.
Har ni en invereter eller onoff-värmepump, storlek på hus pump och familj?
Och vad sa konkurrenten om den rosa beläggningen?
Min uppfattning om konkurrenten och kommunens energispecialist.