Ämnessammanfattning
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 juli 2024, 11:01:42 »
Juste, min beskrivning om mjukstart var efter en 12-serie (hjärnsläpp).
På bilden syns det att det inte är någon mjukstart. Vänster kontaktor är tillslaget. Höger kontaktor drar om högtryckspressostat och motorskydd är ok.
Skrivet av: plamen
« skrivet: 27 juli 2024, 09:38:19 »
Om du har mjukstart så ser du det ner till vänster, om du har en eller två kontaktorer (+ motorskydd) ner till vänster innanför den största frontplåten. På vissa sitter mjukstarten nästan bakom displayen. Följ kompressorns stora svarta PVC-strumpa (kommer från den silverfärgade kylmodulens högra sida/längsta gaveln) och se vart den leder först sen. Är det mjukstart så går den rakt till ett kretskort.
Mjukstart och kontaktor styrs samma. En 230V signal från reläkortet är till vid kompressordrift.
Om det är en storlek 4 med enfaskompressor så ser stämmer ingen beskrivning, utan kondensator ner till vänster.
Äntligen är det dags att svara (fick andra problem med högre prio). Min original “Användar- och installatörshandbok” som gällde 2003-03-20 - 2004-02-29, finns här: https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/30544/storage/MDMwNTQ0LzAvbWFzdGVy/download/Anv%C3%A4ndar-%20och%20installat%C3%B6rshandbok_Bergv%C3%A4rmepumpar_FIGHTER%201115_611713-2.pdf(från https://www.nibe.eu/sv-se/support/manualer-och-dokument; val från drop-down menyerna: ”bergvärmepumpar” -- ”FIGHTER 1115” -- ”visa alla dokument”) Från sidan 31 framgår det att ” Mjukstart MSR 10” RSK-nr: 624 65 65 är tillbehör. Finns ingen annan ”mjukstart” vad jag kan se. Bifogar bilder på min pump. Tydligen finns det en massa variationer av 1115 och deras manualer. T.ex. https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/29804/storage/MDI5ODA0LzAvbWFzdGVy/download/Anv%C3%A4ndar-%20och%20installat%C3%B6rshandbok_Bergv%C3%A4rmepumpar_FIGHTER%201115_411162-1.pdf har ”mjukstartsrelä (97)” som standard – sidor 26 och 27. För tillfället verkar mitt problem vara löst. Potentiometerns påverkan vid ute temp ca. 25 ˚C över beräknat börvärde för framledningstemperaturen VB-fram är: Nominellt mitten läge beräknar till 20 ˚C. Vriden till lägsta ”-” ger 10 ˚C – delta -10 ˚C. Vriden till högsta ”+” blir 36 ˚C – delta +16 ˚C. Att jämföra med original kortet var samma värden 36, 16 och 56 vid 0˚C. Symmetrisk förskjutning med 20 ˚C. Nu är det så att värmekurvorna är anpassade för lägre än 20 ˚C utetemperaturer. Alla kurvor samlas i en punkt som har koordinater (Utetemp = 0; Framlednigstemp = 20) med förskjutning = 0. Därmed får jag vänta tills hösten kommer och jag slår på värmen. Önskar alla en fortsatt trevlig sommar!
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 22 juli 2024, 18:49:16 »
Om du har mjukstart så ser du det ner till vänster, om du har en eller två kontaktorer (+ motorskydd) ner till vänster innanför den största frontplåten. På vissa sitter mjukstarten nästan bakom displayen. Följ kompressorns stora svarta PVC-strumpa (kommer från den silverfärgade kylmodulens högra sida/längsta gaveln) och se vart den leder först sen. Är det mjukstart så går den rakt till ett kretskort.
Mjukstart och kontaktor styrs samma. En 230V signal från reläkortet är till vid kompressordrift.
Om det är en storlek 4 med enfaskompressor så ser stämmer ingen beskrivning, utan kondensator ner till vänster.
Skrivet av: plamen
« skrivet: 22 juli 2024, 18:22:44 »
En komplettering: Original kortet som jag bytte idag har etikett med text: F11/12 v0142; typ 418780; s 245-386 Kort ett från Rickard: F11/12 v0142; typ 018187; s 204-064 Kort två från HBerggren: F11/12 v0142; typ 018187; no 103-033, Konstigt nog tyckte HBerggren att hans kort hade potentiometer problem, men jag kontrollerade och värdena såg korrekta ut jämförbara med de på original kortet. Rickards kort visade för hög resistans på mitt pinnen - över 20 kOhm, därför satsade jag först på Kort två. Än så länge fungerar ok. Synliga skillnaden på original kortet och de andra två är: 1. annorlunda layout på display kortet 2. En kondensator är hålmonterad på de andra två, medans på originalet är ytmonterad. Kortet är designat så att bägge går att montera. Ska försöka få ur Nibe info om skillnaderna - varje vettig R&D har sådan dokumentation. Väldigt osäker på om min pump har mjuk start - bilden i manualen har ingen sådan modul. Skall observera funktionen de kommande dagarna. Hoppas på att all fungerar ok. Sedan kommer jag att felsöka i labbet original kortet - det finns några skyddskomponenter, antingen är det någon av de eller analog switchen som har blivit skadade. Återkommer om jag får något vettigt resultat, men det dröjer till nästa vecka, har andra oönskade projekt oxå  Trevlig kväll. / Plamen
Skrivet av: plamen
« skrivet: 22 juli 2024, 17:56:28 »
Som sagt, för att det skulle bli rätt så kollade jag på äldre inlägg som jag skrivit, och där hade jag tydligen skrivit fel, så då blev det fel även denna gång. OM det nu är fel, jag är fortfarande inte säker eftersom fler än jag har nämnt den beteckningen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=search2
Ett av mina gamla inlägg från 2008: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21092.msg205332#msg205332
Kanske märker man det inte själv, men det tror jag knappast på, man märker det nog men förtränger det. Speciellt jag som alltid vill ha rätt kommer nog märka när jag allt oftare börjar få fel...
Bilar har alltid intresserat mig, mer när jag jobbade på fabriken. Många timmar bilsnack där, och många som bytte bil ofta då skitersättningen var hög och lönen bra.
Elbilarna är säkert bra, men att betala dubbelt så mycket för en försäkring som man redan nu tycker är för dyr känns inte kul, för mig skulle premien hamna på närmare 10 kr/mil med tanke på hur lite jag kör, för de som bor i storstäderna kanske det är vardagsmat, men inte för oss på landet. I spanien ligger min premie på ca 20 kr/mil, så man får väl helt enkelt acceptera verkligheten där man befinner sig, men än så länge finns ju valet här hemma.
Jag är rätt säker på att en av våra två bilar skulle kunna vara en elbil, och vi skulle verkligen gilla det, och köra mest med den. Jag menar, vi kommer ju alltid ladda hemma, snabb värme, och bra motoreffekt - vad mer kan man begära av en bil? Sen kan vi dra husvagn och åka till Jokkmokks marknad med fossilbilen.
Idag borde nog Plamen få sitt kort, ska bli intressant höra om det fungerar, även om det kommer från en Nibe 1015-7. 
Hej, Kortet kom fram i torsdags, tack! Först tänkte jag byta det i helgen, men sedan beslutade jag att göra det idag, då även Ahlsel och andra butiker har öppet - bara i fall att. Imorse monterade jag ett annat kort - min "redundancy" tänkande gjorde att jag köpte två kort, tyckte det andra passade bättre. Än så länge ser alla värden korrekta ut - även utegivaren visar 25 (samma som min andra termometer). Detta bekräftar i praktiken att det är kortet som har gått sönder. Ska försöka få tag i schemat och förstå vad som hänt - fortfarande tror det kan varit åskan som ställde till det hela. Tack alla för hjälpen! / Plamen 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 juli 2024, 10:08:49 »
En liten förklaring till varför jag ibland glömmer bort saker och sting. Mitt jobb innefattar: Underhåll och drift av tre forum, webshoppen, och ytterligare hemsidor på 12 olika domäner. Jag sköter inköp, lämnar offerter/anbud. Förhandlar inköpspriser med leverantörer. Letar nya produkter och testar dem, de som passar oss läggs till som nya produkter i webshopen. Jag får mellan 50 och 130 e-postmeddelaneden/dag, många är mer eller mindre spam, eller meddelanden om nya beställningar eller liknande, men när jag gått igenom alla mail brukar det vara mellan 10 och 20 mail som kräver mer engagemang för att svara på, det kan vara allt från gamla eller nya annonsörer som vill börja annonsera, sluta annonsera eller ändra annonseringen, det kan vara reklamationer, garantiärenden, företag eller BRF:er som begär offerter, eller helt vanligt folk som skickar mail till mig och vill ha svar på olika frågor, inte sällan om värmepumpar. Utvecklingen av Logger 1010, 2020 och 3030 tar också mycket tid och engagemang, bara på senare tid har vi nog lagt till 10 nya produkter/tillbehör till dessa, jag samarbetar också med elmätartillverkare för att utveckla och testa nya modeller eller uppgradera funktioner som vi vill ha på de produkter vi säljer, samma sak gäller tempgivare som vi säljer, och utvecklar tillsammans med fabrikerna. Vi säljer ju även luftvärmepumpar lokalt kring Piteå, så det är nästan dagligen något eller några mail eller samtal som rör även detta. När lagret behöver fyllas på är det som regel jag som beställer nya varor, och det innebär att man i princip alltid måste kolla/förhandla priser (alla smyghöjer om man inte ligger på dem). Som regel har jag fullt upp med e-posten och forumen fram till lunch, och mindre akuta ärenden tas på eftermiddagar, kvällar eller helger. Jag får ca 10 telefonsamtal/dag, som ofta resulterar i att jag ska "komma ihåg" att svara dem med offerter, eller på mail när jag tagit reda på vad de vill veta - det är lätt att glömma något som inte finns på mailen, så jag ber de flesta skicka mail till mig så jag inte ska glömma något, finns det i mailen så missar jag det sällan, men det är inte alltid att den som ringt ids eller kommer ihåg att skicka mail även om de sagt att de ska göra det, och då händer det att även jag glömmer. Utöver detta ska förstås verksamheten hela tiden anpassas för nya EU-regler och direktiv (GDPR, Cookie concent, med mera - för att undvika dryga böter, just nu ska vi implenetera de hatiska popupsen som rör Cookies, finns bara 21 godkända leverantörer av den tjänsten så det kommer bli en saftig kostnad för mina 12 domäner. Man ska anpassa hemsidor till mobila plattformar, annonseringen ska dessutom anpassas efter detta, och det ska med jämna mellanrum uppdateras och kontrolleras mot googles krav på anpassning. SEO (sökmotoroptimering) är också viktigt och tar en hel del tid, inte minst när man ska lägga upp nya varor i webshopen, en enda produkt kan ta flera timmar att lägga upp med tanke på alla krav som finns för att både bilder, texter, översättningar, bilagor (manualer, CE-certifikat, mm) bilder, EAN-nummer, tillverkare och annat ska vara OK och på två språk. Utöver detta är det förstås hur mycket som helst som händer, så det finns en förklaring till att vissa fakta får byta plats med andra som har högre prioritet. T.ex. minnet av namnet på den värmepump jag köpte för 22 år sedan. Eller ett meddelande via forum,PM eller telefon som sedan inte följs upp från min eller andra partens sida om jag "glömmer" att svara eller agera som utlovat. Ingen är perfekt, och jag ska villigt erkänna att det blir fel från min sida också, kanske någon gång/månad, men sett till antalet mail, samtal, och andra saker som passerar min telefon, dator och hjärna så ligger nog felprocenten någonstans mellan tiondelar av en procent och 1% om man får göra en grov uppskattning. 2003 när jag startade forumet så kunde man i princip alla de vanligaste manualerna i huvudet, men det går inte längre, nu finns så många fabrikat och modeller att det är mer eller mindre omöjligt med tanke på all annan arbetsbelastning som jag har, det är bara erkänna att jag inte på samma sätt kan tillföra för frågeställare värdefull information på samma sätt som tidigare - i vart fall inte generellt, ibland händer det dock att jag satsar mer tid och engagemang i enstaka frågor som jag tycker känns viktiga att utreda, men som sagt, som det en gång var blir det aldrig mer. Nu är vi dessutom tre anställda, och även om de till viss del avlastar mig så blir det ju inte färre arbetsuppgifter och mindre ansvar med fler anställda. Till alla som drabbats av misstag eller "glömska" från min sida ber jag självklart om ursäkt.  OM TS Comfort läser detta så är det också en delförklaring till varför jag inte kände till, eller hade läst på, om Mitsubishi Guru i ett annat ämne i forumet.  Mina felstavningar beror också delvis på att jag skriver tiotusentals tecken/dag och då måste det gå fort, de gånger jag inte tar mig tid att korrekturläsa kan det bli ett gäng felstavningar som smiter igenom. För de som är intresserade går det ju även se hur omsättningen i företaget ökat de senaste 6-7 åren, även det målar en bild av en ökande arbetsbelastning. Nu blev det verkligen off-topic, men jag ser detta lite som en väntan på besked om nya kortet löste problemet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 juli 2024, 08:34:27 »
JO, jag minns att jag velat hit och dit om vilken modell det vara på pumpen, det har jag inte heller förnekat, men flest gånger när jag skrivit något om min värmepump så har det varit 1015-7, kanske hade jag sämre minne förut, och det har blivit bättre nu? Nåväl, det var säkert en 1210-7, men som sagt, jag gick bara på det jag själv flest gånger relaterat till i mina inlägg, troligen felaktigt. Tror alla förstått detta nu, men du är välkommen att tracka mig mer om du vill. Finns säkert annat du kan hitta att klaga på också.  Det jag misstänker har hänt är som följer: Jag trodde att xx10 betydde att man inte hade inbyggd beredare och att xx15 innebar inbyggd beredare. Så insåg jag att jag hade en XX10-7, och lyckades sedan kasta om det till 1015 (eftersom jag var så säker på att xx15 innebar inbyggd beredare.) Sånt är lätt hänt, och när jag sedan för typ 4 år sedan bytte värmepump och ändrade min signatur fanns inte längre den informationen kvar att kika på, så jag fick börja kolla på äldre inlägg, där jag skrivit, troligen felaktigt, 1015-7 kW. Det ska gudarna veta att Nibe haft många olika beteckningar under de 22 år som gått sedan jag köpte min värmepump, så att få det till någon form av Alzhimers sjukdom att man glömt beteckningen på en 22 år gammal värmepump som skrotades för 4 år sedan känns väldigt konstigt kan jag tycka. Men vi blir alla saliga på vårt. Jag tvekar inte en sekund på att du har bättre minne än mig, mitt minne har aldrig varit något att skryta om, men jag kan mycket, och jag är väldigt händig, har lyckats bra med mitt företag, och har det rent allmänt rätt bra. Det är också nåt att ha med sig när man blir retad för att ha dåligt minne. Nåt att falla tillbaka på en regnig fredag som detta. Om något så är det lite surt att inte kunna se fram emot pension på samma sätt som andra. Får be om ursäkt för att det där med kretskortsaffären glömdes bort, det var absolut inte med mening från min sida. Nu har jag i alla fall ringt och väckt min bror som köpte samma modell (den går fortfarande) och han bekräftar att det var en 1210. Så nu kan alla sova gott igen.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 juli 2024, 00:45:24 »
Som sagt, för att det skulle bli rätt så kollade jag på äldre inlägg som jag skrivit, och där hade jag tydligen skrivit fel, så då blev det fel även denna gång. OM det nu är fel, jag är fortfarande inte säker eftersom fler än jag har nämnt den beteckningen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=search2
Ett av mina gamla inlägg från 2008: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21092.msg205332#msg205332
. .
Idag borde nog Plamen få sitt kort, ska bli intressant höra om det fungerar, även om det kommer från en Nibe 1015-7. 
Tycker du inte det är märkligt att Nibe inte har någon information om din 1015? Ännu märkligare att din 1015 var en 1210 för fem år sedan. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69496.msg731737#msg731737Då jag för övrigt erbjöd mig att köpa precis det styrkortet vi diskuterat, men aldrig fick något svar 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 juli 2024, 07:54:27 »
Sådant märker man ju inte själv... Trodde du hade intresse för värmepumpar, men det kanske bara är elbilar som engagerar nu ;-)
Som sagt, för att det skulle bli rätt så kollade jag på äldre inlägg som jag skrivit, och där hade jag tydligen skrivit fel, så då blev det fel även denna gång. OM det nu är fel, jag är fortfarande inte säker eftersom fler än jag har nämnt den beteckningen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=search2Ett av mina gamla inlägg från 2008: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21092.msg205332#msg205332Kanske märker man det inte själv, men det tror jag knappast på, man märker det nog men förtränger det. Speciellt jag som alltid vill ha rätt kommer nog märka när jag allt oftare börjar få fel... Bilar har alltid intresserat mig, mer när jag jobbade på fabriken. Många timmar bilsnack där, och många som bytte bil ofta då skitersättningen var hög och lönen bra. Elbilarna är säkert bra, men att betala dubbelt så mycket för en försäkring som man redan nu tycker är för dyr känns inte kul, för mig skulle premien hamna på närmare 10 kr/mil med tanke på hur lite jag kör, för de som bor i storstäderna kanske det är vardagsmat, men inte för oss på landet. I spanien ligger min premie på ca 20 kr/mil, så man får väl helt enkelt acceptera verkligheten där man befinner sig, men än så länge finns ju valet här hemma. Jag är rätt säker på att en av våra två bilar skulle kunna vara en elbil, och vi skulle verkligen gilla det, och köra mest med den. Jag menar, vi kommer ju alltid ladda hemma, snabb värme, och bra motoreffekt - vad mer kan man begära av en bil? Sen kan vi dra husvagn och åka till Jokkmokks marknad med fossilbilen. Idag borde nog Plamen få sitt kort, ska bli intressant höra om det fungerar, även om det kommer från en Nibe 1015-7.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 17 juli 2024, 19:10:36 »
Tack för att du bekräftar kompatibiliteten av alla dem ovannämnda modellerna. Kan tänka mig att det finns någon liten skillnad i koden (firmware), men att döma av manualerna, är funktionerna väldigt lika.
Det skiljer lika mycket på olika versioner av firmware som mellan 1110/1115, 1210/1215. Det du kan tappa med Rikards styrkort är VV tempstyrt laddstopp (i början kunde de bara stoppa med driftspressostaten, vilket var standard även senare). Men om din deiftpressostat är kass så kan du alltså inte köra med gammal styr (osäker på om 1115/1215 hade det från början). Det är den största förändringen i styren. 1115/1215 hade mjukstart (i alla fall med tiden), men det påverkade inte styrkortet. Min 1210 är en blandning v 1210 och 1215
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 17 juli 2024, 19:01:16 »
men inga degenerativa sjukliga problem så vitt jag kan se i alla fall. Men det kommer väl också om man får leva.
Sådant märker man ju inte själv... Trodde du hade intresse för värmepumpar, men det kanske bara är elbilar som engagerar nu ;-)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 juli 2024, 10:03:01 »
Börjar minnet svika dig? Du hade en Nibe 1210 vad jag minns och styrkortet till den passar rakt av i en 1110/1115/1210/1215
Som sagt, jag kollade i gamla inlägg och där hade jag (troligen felaktigt) skrivit 1015-7 kW, och ja, jag kan inte se den lilla etiketten som satt på ovansidan av värmepumpen ur minnet ens om jag försöker.  I övrigt är jag väl ungefär lika disträ som vanligt, men mitt minne är nog inte dåligt, bara rätt selektivt och det kretsar kring sånt som intresserar mig. Vem som spelade lead guitar i Led Zeppelin 1985 har jag aldrig kunnat komma ihåg om jag säger så. Inte blir det bättre med åren, men inga degenerativa sjukliga problem så vitt jag kan se i alla fall. Men det kommer väl också om man får leva.
Skrivet av: plamen
« skrivet: 17 juli 2024, 09:07:07 »
Börjar minnet svika dig? Du hade en Nibe 1210 vad jag minns och styrkortet till den passar rakt av i en 1110/1115/1210/1215
Tack för att du bekräftar kompatibiliteten av alla dem ovannämnda modellerna. Kan tänka mig att det finns någon liten skillnad i koden (firmware), men att döma av manualerna, är funktionerna väldigt lika. Jag är fortfarande sugen på att få tag i dokumentationen - kretsschema etc. Undrar om problemet med mitt kort är att just utegivare ingången har skadats av åskovädret. I alla fall, vid kortbytet, kommer en varistor anslutas för att skydda mot framtida problem. Vet inte hur Nibes senare design ser ut, tror inte att de var CE-testade av Semko vid seklets början.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 juli 2024, 23:38:56 »
Mmm, kanske det, det var ju mer än 20 år sedan man installerade så minnet kan säkert svika men så skrev jag i alla fall i inlägg från 00-talet i mina inlägg här i forumet. Kikar man på manualerna för 1115 så verkar det vara en enhet som inte har beredaren inbyggd, så jag är osäker. Hittar inga manualer alls för 1015-7 kW, det känns också lite märkligt. https://www.nibe.eu/sv-se/support/manualer-och-dokument
Börjar minnet svika dig? Du hade en Nibe 1210 vad jag minns och styrkortet till den passar rakt av i en 1110/1115/1210/1215
Skrivet av: plamen
« skrivet: 15 juli 2024, 13:41:06 »
Mmm, kanske det, det var ju mer än 20 år sedan man installerade så minnet kan säkert svika men så skrev jag i alla fall i inlägg från 00-talet i mina inlägg här i forumet. Kikar man på manualerna för 1115 så verkar det vara en enhet som inte har beredaren inbyggd, så jag är osäker. Hittar inga manualer alls för 1015-7 kW, det känns också lite märkligt. https://www.nibe.eu/sv-se/support/manualer-och-dokument
Strunt samma  - 1110, 1115 etc. har väldigt likadana manualer, vet ej vad skillnaderna är. Jag har en 300 liters varmvattenberedare bredvid - tidigare fanns en bubbelbadkar, som jag tog bort. Nu är det till damernas fördel - långa duschtider utan att vattnet tar slut...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 juli 2024, 13:36:34 »
Mmm, kanske det, det var ju mer än 20 år sedan man installerade så minnet kan säkert svika men så skrev jag i alla fall i inlägg från 00-talet i mina inlägg här i forumet. Kikar man på manualerna för 1115 så verkar det vara en enhet som inte har beredaren inbyggd, så jag är osäker. Hittar inga manualer alls för 1015-7 kW, det känns också lite märkligt. https://www.nibe.eu/sv-se/support/manualer-och-dokument
Skrivet av: plamen
« skrivet: 15 juli 2024, 13:24:25 »
Det var en 1015-7 kW från 2001 eller 2002
Kanske 1115-7? Väldigt lik min, som är från 2003 - stor sannolikhet att ditt kort passar direkt. Skickade även ett PM. / Plamen
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 juli 2024, 12:22:36 »
Det var en 1015-7 kW från 2001 eller 2002
Skrivet av: plamen
« skrivet: 15 juli 2024, 10:02:36 »
Jo, verkar vara samma, men inte allt på etiketten stämmer. Vill du ha bara kretskortet eller hela panelen?
Hej, Ser väl bra ut - siffrorna är säkert relaterade till tillverkningsdatum etc. "hemlig" info. Kretskort eller panel - upp till dig, det som är enklast. Vad var det för pump modell du hade? Skulle du kunna mejla mig till "flat.bromsten@gmail.com" för att få address samt komma överens om betalning - antar att Swish eller Revolut skulle gå bra. Tack  Ha en bra dag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 juli 2024, 08:14:40 »
Jo, verkar vara samma, men inte allt på etiketten stämmer. Vill du ha bara kretskortet eller hela panelen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juli 2024, 08:18:47 »
Ska kolla.
Skrivet av: plamen
« skrivet: 10 juli 2024, 17:30:26 »
Jag tror jag har ett sånt fullt fungerande hemma, 500 kr om du vill ha det. Måste dock dubbelkolla innan du bestämmer nåt, så jag verkligen sparade det när jag bytte ut min pump för några år sedan.
Tack för erbjudandet. Skulle du kunna vara så snäll och ta bilder på ditt kort - liknande de bifogade: Hoppas att du hittar det 
Skrivet av: plamen
« skrivet: 10 juli 2024, 17:27:46 »
Kortet verkar ganska likt styrkorten hos CTC och Thermia från samma tid - det är säkerligen samma underleverantör som har utvecklat och tillverkat allihop. Typiska kännetecken är valet av microcontroller - PIC16C876 eller något annat ur samma serie , och den gula klisterlappen på baksidan av kortet.
I varje fall, tempgivarna brukar vara ganska direkt anslutna till analogingångar på microcontrollern, lite avstörnings- och skyddskomponenter på de givaringångar som ska gå utanför värmepumpsskåpet, och ett pull-up-motstånd till +5V som ska bilda en spänningsdelare ihop med givaren. Motståndet har olika värde på olika ingångar för anpassning till olika mätområden. Om analogingångarna på microcontrollern inte räcker till, så kan några givare vara anslutna till en och samma ingång via en yttre mux/analogswitch, det kan t ex vara en 74HC4051 eller något liknande.
Det är inte svårt att reverse-engineera ett sånt där kort - inga ledare i innerlager och ganska välordnat och förutsägbart ritat, alla komponenter är av industristandardtyper med lätt tillgängliga datablad osv.
hehe, länge leve Google - hittade följande: https://www.lohr.se/reservdelar-pannor/albin-pannan/alpin-pelletsbrannare-bio-pellets Samma kretskort (utseendemässigt) används även där.... PIC-processorerna var väldigt populera i slutet av förra seklet både bland hackers samt seriosa utvecklare. Det stämmer att det är en spänningsdelare - 4k7 up mot 5V på kortets sida. Man mäter spänningsfallet över tempgivaren  Men det är problem med 5 volten - undrar om det är separat matning till just utegivaren. Sedan kom jag på att felet inträffade efter en åskoväder kombinerat med hagel - inte uteslutet att kortet har halvdålig åskskydd - Semco/Intertek testade inte allt. CE-märke är ju självsertifierande företaget är själv ansvarig för sin DoC (declaration of Conformity) - många fuskade friskt för alla tester kostade en del. Och blir det så att produkten fallerar, blir det säljstopp och återkallelse - vi vet vad som händer inom bilindustri o liknande. Dessutom är det bara två-lagers kort med halv-dålig jord-plan. Switchen i det fallet är en "obsolete" CD4051BCM" från dåvarande Fairchild Semi.
Skrivet av: plamen
« skrivet: 10 juli 2024, 16:18:50 »
Tänkte mest på fiska efter reverse enginering som är lite udda, mest för att den typen av frågor passar inte alls småländska tänket oavsett vilken support man ringer till av värmepumpsfirmorna där nere. Det är som en hierarkisk mur där som gör det förbjudet att ens tänka så, "ingenjörerna låter man vara i fred". Men lite högre upp i landet känns det som tankesättet är lite öppnare. Men din fråga är dock intressant!
300 med frakt kan vara värt att slippa ha det liggande, det ligger som reserv ifall någon behöver en fungerande pump genast. Bara potten som driver iväg några enheter, typ ställ den på 0 så kanske den är på +3, +4 om en stund. Hjälper inte att motionsvrida fram och tillbaka.
Jag gillade din "hierarkisk mur"-definition  Eftersom jag råkar vara elektronik injenjör, har jag alltid uppskattad så kallad "feedback från fältet" - oerhört sällan har jag haft chansen att få veta hur slutanvändarna har upplevt produkterna vard design var jag del av  Har fortfarande lite hopp om att få någon slags vettig info från Nibe, så som: vad finns det för åskskydd på kortet, kan det vara den som gick sönder - förutom hagel, var det åskoväder +- några dagar innan jag upptäckte felet. Designen har ju existerat i några år innan 2003, på den tiden var Semco/Intertek väldigt kunniga o kunde hjälpa med CE-märkt design, annan fråga om Nibe har testat enligt gällande standards, men vi ska inte gå in i den djungeln. Låt mig fundera några dagar om kortet, låter klart intressant, få be om att återkomma på (typ) nästa måndag, om ok. Tack.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 juli 2024, 07:15:26 »
Jag tror jag har ett sånt fullt fungerande hemma, 500 kr om du vill ha det. Måste dock dubbelkolla innan du bestämmer nåt, så jag verkligen sparade det när jag bytte ut min pump för några år sedan.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 10 juli 2024, 00:17:55 »
Kortet verkar ganska likt styrkorten hos CTC och Thermia från samma tid - det är säkerligen samma underleverantör som har utvecklat och tillverkat allihop. Typiska kännetecken är valet av microcontroller - PIC16C876 eller något annat ur samma serie , och den gula klisterlappen på baksidan av kortet.
I varje fall, tempgivarna brukar vara ganska direkt anslutna till analogingångar på microcontrollern, lite avstörnings- och skyddskomponenter på de givaringångar som ska gå utanför värmepumpsskåpet, och ett pull-up-motstånd till +5V som ska bilda en spänningsdelare ihop med givaren. Motståndet har olika värde på olika ingångar för anpassning till olika mätområden. Om analogingångarna på microcontrollern inte räcker till, så kan några givare vara anslutna till en och samma ingång via en yttre mux/analogswitch, det kan t ex vara en 74HC4051 eller något liknande.
Det är inte svårt att reverse-engineera ett sånt där kort - inga ledare i innerlager och ganska välordnat och förutsägbart ritat, alla komponenter är av industristandardtyper med lätt tillgängliga datablad osv.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 09 juli 2024, 17:13:42 »
Tänkte mest på fiska efter reverse enginering som är lite udda, mest för att den typen av frågor passar inte alls småländska tänket oavsett vilken support man ringer till av värmepumpsfirmorna där nere. Det är som en hierarkisk mur där som gör det förbjudet att ens tänka så, "ingenjörerna låter man vara i fred". Men lite högre upp i landet känns det som tankesättet är lite öppnare. Men din fråga är dock intressant!
300 med frakt kan vara värt att slippa ha det liggande, det ligger som reserv ifall någon behöver en fungerande pump genast. Bara potten som driver iväg några enheter, typ ställ den på 0 så kanske den är på +3, +4 om en stund. Hjälper inte att motionsvrida fram och tillbaka.
Skrivet av: plamen
« skrivet: 09 juli 2024, 17:04:31 »
har inte gått in i alla detaljer kring felsökningen - kontrollerade systematiskt utegivaren, alla kablar etc. - uteslöt alla andra möjliga fel. tills jag insåg att det är CPU-modulen. "reverse" engineering pga NIBE skrev "Dessvärre har vi inte någon tillgång på ett schema till CPU-enheten." Förstaline supporten, som inte orkar bry sig  . Alla resistance mätningar gjordes på plinten, som du föreslog - kanske inte väl beskrivet, men det var att "simulera" UG's beteende. Vad vill du ha för ditt gamla kort?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 09 juli 2024, 16:38:54 »
Lite halvudda felsökning. Hade inte gjort något mer än kontrollerat god kontakt för utegivaren där ute i plinten, mäta resistans i kabeln vid pumpen urkopplad och jämfört mot tabellen och sen om inte det hjälp så hade jag lagt utegivarkabeln åt sidan och satt en vanlig resistor rakt i plinten på kretskortet. Fortfarande fel - bytt kort eller (kondensatorer inte vanligt på Nibe att man gör det, kan vara värt att testa).
Nytt kort kostar 2766 kr, undra om inte Nibe skruvar upp reservdelspriserna lite? Tror jag sålde ett för typ 1600 förra året? Nytt kort heter CENTRAL ENHET F-11/12 RES.D - ART NO. 718221
Jag har ett med trasig/kraftigt glapp potentiometer. Rätt gammalt kort, ingen bakgrundsbelysning ens. Kanske är värdefullt för dig?
Skrivet av: plamen
« skrivet: 09 juli 2024, 16:24:38 »
Hej, Jag har en Nibe Fighter 1115, 8,5 kW från 2003. År 2019 byttes ”kylmodulen”. Nu är det elektroniken som kärvar ☹. För någon vecka sedan tändes larm-lampan och "ute fel" visades på displayen. Detta hände efter hagel och högt värme - typ 25++ grader i några dagar. Kort därefter slocknade larmet och visades temperatur ca. 35 grader, då det var 20. Dagen efter återgick till permanent "ute fel". Kollade ”utegivaren”, verkar visa korrekt. Dess tabell finns i bilaga. Desingen är enkel: spänningsdelare med 4,7 kOhm motstånd och tempgivaren kopplade i serie. Spänningsfallet över givaren A/D omvandlas av PIC-processorn efter switchen 4051. Ganska dålig ”dynamic” range och olinjäritet. Men det äv väl en smaksak - hur man designar. Av min felsökning drar jag slutsatsen att det är CPU-modulen som har fått spade – jag anslöt olika värden direkt på reläkortet med följande resultat: 1. ”Open circuit” – ingen resistans alls – spänningen mellan pinnarna "7" och "8" stiger sakta tills det visar över två volt, samtidigt som utetempen (eller det som CPUn uppfattar som sådan) bottnar till -8 ˚C. Nackdelen är att vid ca. 5 ˚C aktiveras husvärmen och det blir väldigt varmt inomhus + att det drar ström i onödan. Jag har stängt av rumsuppvärmningen under sommaren. Tack o lov att det blev nu, felet kom fram. bild på inställningarna från manualen bifogas. Hos mig visas det ”0 22”. 2. Olika laster mellan 1 kOhm och 3 kOhm (simulerar vad en Tempgivare av vilken modell som helst skulle ge) – spänningen sjunker till nästan 0 V, resulterande i felmeddelande "ute fel" o röd blinkande lampa. 3. Voltmeter Keysight U1282A (ca 1 GOhm resistans) ansluten mellan pinnar-na – balans uppnås vid ca. 1,23 V = 23 ˚C (upmätt värde, ej enligt tabellen). Samma sak händer om jag håller mitt finger mellan pinnarna ”7” och ”8”. Med andra ord är det fel på A/D omvandlingen av just den kanal som hanterar Utegiva-ren. Fråga: Hur kan jag få tag i schemat till CPU-kortet? Någon som har den? Nibe vägrar skicka  . det är gammal konstruktion, ingen "rocket science". Det är synd att slänga helt kort bara på grund av ett fel i en IC-krets – misstänker att det är analoga switchen 4051 som har skadats. Ytterligare ett problem som jag noterade för länge sedan men inte brytt mig så mycket om. ”Rumsvärme” LEDen fungerar ej. Jag kan se status i displayen, men ändå verkar dio-dens driver inte fungera – LEDen är ok, vid mätning med multimetern lyser svagt och visar 1.8 V spänningsfall. Undrar om det inte är fel på någon av 5 V spänningarna… Om jag tolkar det hela rätt, det bästa vore att byta hela CPU-modulen. Bilder på den bifogas. Någon som har en liggande hemma? Modellen är: F11/12 v0142 typ: 418780 Pumpens data:
|
|
|