« skrivet: 24 november 2010, 15:40:12 »
En dum fråga kanske...
Hur bra funkar en fläktkonvektor om inte fläkten är igång? Kan man använda den som en vanlig radiator och bara slå på fläkten då effektbehovet är som störst?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 15:58:31 »
Den avger inte så mycket utan fläkt.
Fläkthjulet är ivägen för luftströmmen.
Däremot kan man välja till en termostatstyrning som automatiskt reglerar fläktkastighet och tvåvägsventil vilket också ger fördelan att flödet över konvektorn är avstängt när den inte går. Ingen kortslutning av systemet med andra ord.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 20:51:11 »
Det finns även ett luft/dammfilter i botten som förmodligen bromsar mer än fläkthjulet.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 22:22:10 »
En dum fråga kanske...
Hur bra funkar en fläktkonvektor om inte fläkten är igång? Kan man använda den som en vanlig radiator och bara slå på fläkten då effektbehovet är som störst?


Har funderat pÃ¥ samma sak  Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 22:40:10 »
Jag skulle ju kunna mäta på min i källaren, om ni vill det?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 22:43:59 »
Jag skulle ju kunna mäta på min i källaren, om ni vill det?

Vore kanon Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 22:57:17 »
For ned i källaren i kalsipperna och tejpade svart eltejp på vattenrör fram, retur, luftutblåset. När jag stod där på knä halvnaken kom frugan ned och undrade vad jag höll på med....Kom på när jag mätte att är värdena någe värt utan luftflödet? Personligen tror jag att man måste veta luftflödet också. Hursomhelst så mäter jag det jag kan. Finns väl iofs luftflödesdata hos leverantören, så kan man kolla de tre olika hastigheterna. Har en vag känsla av att Raptor har rätt i sitt påstående. Kände det på mig när jag stod på knä i kallingarna på källargolvet.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 09:34:16 »
Hehee, jaa, fyf-n va de va ruggigt i källaren lättklädd. Vattnet in 33gr, ut i princip lika varmt, kortslutning av systemet. I princip obefintlig konvektion.
 
Det är Raptors inlägg som gäller! 
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #8 skrivet: 25 november 2010, 11:41:51 »
Ok. No further investigation required  Thumbsup

Jag har tänkt testa att bygga en egen elementfläkt... Jag har beställt 10 såna här för 38:-/styck inkl moms och frakt:
http://www.dustin.se/pd_5010464732.aspx?
Enligt mina beräkningar så ryms dom precis uppepå min 90cm dubbelpanelradiator i köket. Varje fläkt blåser enligt tillverkaren 47.6m3/timme. Även om det kanske är optimistiska siffror så borde man väl komma upp i 3-400m3/timme med tio stycken, vilket är i klass med en 'vanlig' FLK i den storleken...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #9 skrivet: 27 november 2010, 17:41:16 »
Sådär - Då var det klart. Arbetstid totalt ca 8-10 minuter...

Innan jag slog igång fläktarna så låg vattentemperaturerna på 49,6 grader in och 42,9 ut.
När fläktarna gått nån timme så låg det på 49,7 resp 37,1 grader. Lufttempern under radiatorn är ca 18 grader och utblåstempen 28 grader.

Tillverkaren uppger, som sagt var, luftflödet 47,6m3/timme per fläkt, men det är väl ett hypotetisk värde utan några hinder. Vad kan man förvänta sig för genomströmning i radiatorn? kommer man upp i 300m3/timme så ligger det i paritet med konventionella FLK på ett par kW...
Nån kanske kan räkna på vilken effektökning fläktarna innebär...

Allt är dock inte positivt - Det tidigare kalla golvet är numera iskallt... Man kanske skall vända pÃ¥ fläktarna..  Sc:,h
En annan fördel,förutom att det blir varmare i rummet, är att jag inte behöver dammsuga den radiatorn till jul...

Åsså lite bilder:

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #10 skrivet: 27 november 2010, 18:08:53 »
 Thumbsup Ser ju riktigt spejsat ut under gallret. Hur är det med ljudnivÃ¥n?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010, 18:19:21 »
Thumbsup Ser ju riktigt spejsat ut under gallret. Hur är det med ljudnivån?

Tystare än jag trodde. Som köksfläkten på lägsta fart - Ett hemtrevligt sus...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #12 skrivet: 27 november 2010, 18:29:25 »
Är fläktarna 12 eller 220v? Går dom på full spänning/ full fart eller reducerad spänning/ fart? De kallare golvet, du tror inte att det vänder så de blir varmare golv vartefter fläktarna får snurra på? Ge det 2 dygn eller så innan du börjar labba på nytt.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #13 skrivet: 27 november 2010, 18:35:18 »
Är fläktarna 12 eller 220v? Går dom på full spänning/ full fart eller reducerad spänning/ fart? De kallare golvet, du tror inte att det vänder så de blir varmare golv vartefter fläktarna får snurra på? Ge det 2 dygn eller så innan du börjar labba på nytt.

Fläktarna är dom jag länkade till i svar #7 i den här tråden. Jag kör dom på 12V. Problemet är att det sitter varvtalsregleringselektronik inbyggd i fläkten, så drar man ner spänningen så stannar dom. 9V verkardom kunna gå på. Inte så stor skillnad dock. Nästa projekt blir en enkel pwm-styrning med en 555'a...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fläktkonvektor utan fläkt?
« Svar #14 skrivet: 27 november 2010, 20:31:42 »
Nu börjar det bli sÃ¥ varmt sÃ¥ jag var tvungen att gÃ¥ ut och skruva ner trmperaturen lite pÃ¥ pannan  Thumbsup
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!