Författare Ämne: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme  (läst 10117 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #15 skrivet: 26 september 2008, 23:20:53 »
tack lexus för din förklaring - tror jag blev lite klokare...
prblemet är att pumpen går för fullt, ändå bara ca 3 grader tempfall.
kan det ha med flödet att göra?
om jag förstått dig rätt så kan alltså inte pumpen ge ett
Delta T större än 5 grader utan elpatron, e de rätt uppfattat?

Du skriver att pumpen går för fullt med 3° deltaT. Antar att du menar att kompressorn jobbar på högsta frekvens som enligt CZ:s "Tekninska data" skall vara 5 kW.

Med 3° deltaT till/från värmepumen och 0,9 m³/h ger en uteffekt på 3,1 kW.

Möjliga orsaker till de förlorade 1,9 kW.......
Kompressorn ger inte rätt uteffekt i förhållande till frekvens.
Flödet är högre än 0,9 m³/h
Tempgivarna visar fel.

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #16 skrivet: 28 september 2008, 21:19:32 »
Hej!
Går pumpen hela tiden, eller gör den som min, slår av och på i snitt ca 2 ggr i timmen då den behöver gå.
Jag loggar min CE ganska noggrant, här är medelvärdena för sista 7 dygnen.

Ute: +9,2
Inne:20,9
Framledning: 22,3
Retur: 21,4
Avluft: +12,5
Sista veckan har varit varm så pumpen har nästan bara gjort VV.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 21:23:24 av GLX »
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #17 skrivet: 29 september 2008, 17:45:49 »
än så länge så går den mest på morgonen någon timme sen e den ifrån hela dagen
för det mesta.
det jag undrar mest e hur mycke det låga flödet påverkar prestandan????
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad GLX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #18 skrivet: 29 september 2008, 19:01:40 »
Hej!
Vad använder du till att mäta tempen på fram och returledningarna?
Hur höga temperaturer talar vi om? Vilken temp har du exempelvis på framledningen?
Jag blev tvungen att strypa flödet för att få lite högre delta, innan var det nominellt ca 2-3 grader. Lite svårt att se eftersom det är en viss eftersläpning på returen. Det kan vara lite svårt att få någon uppfattning eftersom det är lite för varmt ute än, den går ju inte så länge varje gång
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2008, 18:59:02 »
har nu tittat lite nogrannare o det e en wilo RS 25/6 cirkpump
som sitter i. har dock ej hittat den modellen på wilos hemsida.
Det finns en med tillägget Smart o den ska tydligen ge 50L/ s så det borde ju räcka...
Finns det någon som har data på denna pump  så jag vet vilken hastighet jag ska köra på?
Fortfarande - kontentan av för högt eller för lågt flöde????
Arbetar pumpen bäst vid Delta T 5 grader, borde ju bli samma effekt med högre flöde o mindre
Delta t.. Sc:,h
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2008, 01:07:32 »
Kanske det är den här

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2008, 20:31:29 »
det står inte Star någonstans, bara RS 25/6 - 3P...
Vad e de det står vid den svarta feta linjen, e de Max o Min eller.
jag har lite dålig upplösning så det syns inte så bra.
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2008, 20:38:55 »
Ja, det är max och min. Klicka på bilden, så blir den lite skarpare.

Vid 10 kPa på min, så ger den 1 000 l/h.
Med 1 000 l/h och deltaT 3°, så är uteffekten 3,5 kW.

Utloggad walle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2008, 20:55:29 »
tack Lexus för all hjälp!!!
men hur räknar man ut det?
Om jag tex kör på 2:an med Delta t 5grader vad blir då uteffekten??
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2008, 21:59:34 »
Det är omöjligt att svara på. Man måste känna till tryckfallet.

Har du t.ex. 20 kPa tryckfall på läge 2, så ger den 8,7 kW uteffekt.

Lättast att bestämma tryckfall/flöde är när endast elpatron är aktiv. Då uteffekt och deltaT är känt, så kan även flödet/tryckfall bestämmas med hjälp av flödesdiagram.

Aktivera 6 kW elpatron med inaktiv kompressor. Återkom med deltaT för värmebärare till radiator/golvvärme.

Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #25 skrivet: 25 november 2008, 21:13:01 »
Vart ska man läsa av Delta T bäst, vid pannan eller för varje slinga? Kollar jag skilnaden idag vid pannan ligger Delta T på 8grader.
Vad ska jag göra? Är detta bra eller?

//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad ypzilon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: CZ CE50 cirkulationspump och golvvärme
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2009, 12:27:17 »
Det är omöjligt att svara på. Man måste känna till tryckfallet.

Har du t.ex. 20 kPa tryckfall på läge 2, så ger den 8,7 kW uteffekt.

Lättast att bestämma tryckfall/flöde är när endast elpatron är aktiv. Då uteffekt och deltaT är känt, så kan även flödet/tryckfall bestämmas med hjälp av flödesdiagram.

Aktivera 6 kW elpatron med inaktiv kompressor. Återkom med deltaT för värmebärare till radiator/golvvärme.

Om man har flödet (via flödesmätare på fördelaren) kan man då få fram tryckfallet via diagrammet eller?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!