tack lexus för din förklaring - tror jag blev lite klokare...prblemet är att pumpen går för fullt, ändå bara ca 3 grader tempfall.kan det ha med flödet att göra?om jag förstått dig rätt så kan alltså inte pumpen ge ett Delta T större än 5 grader utan elpatron, e de rätt uppfattat?
Det är omöjligt att svara på. Man måste känna till tryckfallet.Har du t.ex. 20 kPa tryckfall på läge 2, så ger den 8,7 kW uteffekt.Lättast att bestämma tryckfall/flöde är när endast elpatron är aktiv. Då uteffekt och deltaT är känt, så kan även flödet/tryckfall bestämmas med hjälp av flödesdiagram.Aktivera 6 kW elpatron med inaktiv kompressor. Återkom med deltaT för värmebärare till radiator/golvvärme.