Nibe Fighter 1210 -2002
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Nibe Fighter 1210 -2002 (läst 1766 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
VÃ¥rkyla
Gäst
VÃ¥rkyla
Nibe Fighter 1210 -2002
«
skrivet:
07 mars 2017, 22:15:23 »
Citera
Jag har haft en del problem sista tiden med denna pump, den har ju kommit upp i åldern. Cirkulationspumparna bara några månader gamla, växelventilen helt ny. Jag har nyss haft ett HP/MS-larm som troligtvis berodde på att en huvudsäkring gått. Efter byte av säkring och återställt motorskydd så går den... men varmvattnet kämpar över 70grader och jag får knappt någon värme i värmekretsen, som om växelventilen pajat. Köldbärartemp in/ut +6grader. Displayen indikerar att kompessorn går, det hörs att den går och cirk.pumpen är kollad att den snurrar på vattnet till hålet. Värmebärarkretsens pump är igång.
Om kompressorn gått sönder ska den larma, vilket den inte gör. Om det inte var därför HP/MS-larmet gick och någon strömpik slog ut huvudsäkringen?
Jag har nu ställt den på EP-drift och värme och varmvatten funkar, vilket utesluter växelventilen.
Jag har ju nyss bytt båda cirk.pumparna och växelventilen för totalt 20000 under de senaste 6månaderna och är inte benägen att kosta på en felsökning för 4000 bara för att få reda på att kompressorn gett upp och därmed 4000 i ny ställkostnad innan 25000kr kompressor plus arbetstid går upp i rök. Då är det ju bättre att byta hela pumpen direkt. Eller byta kompressorn direkt vore kanske ett alternativ.
Finns det någon som jan ana vad det är för fel? Om det kan vara något annat än kompressorn? Eller om det kanske är komprssorn?
Jag har pratat med Nibe support och kommer inte vidare där utan professionell felsökning.
Loggat
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe Fighter 1210 -2002
«
Svar #1 skrivet:
08 mars 2017, 18:36:34 »
Citera
köldbärartemp in/ut 6+ kan inte stämma om kompressor är igång, och pumpen snurrar.
Växelventilen är ju lätt att kolla. lossa motor, och tryck d/dra i stången, är den fast i nedre läge, har du bara varmvatten, och vice versa om den fastnat i övre läge. Har du värme på eldrift?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29399
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 1210
«
Svar #2 skrivet:
08 mars 2017, 20:24:39 »
Citera
Varmvatten 70 °C tyder på antingen luft i manteln, lufta på skruven på toppen av värmepumpen.
Om den är luftad så funkar inte driftpressostaten, hade också först gissat på växelventilen, men funkar denna i EP-drift är det nått annat.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2508
Karma +0/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe Fighter 1210 -2002
«
Svar #3 skrivet:
08 mars 2017, 22:07:56 »
Citera
Borde inte luften i manteln finnas även i ep drift?
Loggat
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
SV: Nibe Fighter 1210 -2002
«
Svar #4 skrivet:
09 mars 2017, 11:12:20 »
Citera
hp/ms-stopp. återställt motorskyddet. när du bytt alla 3 säkringarna startar kompressorn då? snurrar den verkligen eller står den bara och brummar på 2 faser?!. bryt spänningen till vp. koppla bort kablarna från kontaktor 2 (69) som går till kompressorn (märk dom med tuschpenna så dom hamnar rätt efteråt). mät med resistansmätare över kontaktor 2 (69), när du håller kontaktorn i draget läge, över de 3 faskontakterna att du har full kontakt. har du det minsta avvikelse från O ohm så är det brännskador på kontakterna och då måste kontaktorn bytas. gör samma mätning på kontaktor 1 (68). gör även resistansmätning på kompressorns faser, runt 2 ohm och mot jord. mot jord skall det vara "oändligt".
om det är 4kW maskin så är den 1 fas och har startrelä och startkondensator som kan bråka.
«
Senast ändrad: 09 mars 2017, 13:15:26 av lödläckan
»
Loggat
VÃ¥rkyla
Gäst
VÃ¥rkyla
SV: Nibe Fighter 1210 -2002
«
Svar #5 skrivet:
09 mars 2017, 18:48:54 »
Citera
Tack alla för bra tips. Har nu fått mätt trycket i kompressorn och den bygger inget tryck alls. Det var dessutom skummad olja i den. Så domen löd -kompressorn slut.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29399
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 1210 -2002
«
Svar #6 skrivet:
09 mars 2017, 19:57:12 »
Citera
Citat från: DonPablo skrivet 08 mars 2017, 22:07:56
Borde inte luften i manteln finnas även i ep drift?
I EP-drift så styr den helt på VV-givaren, både start o stopp, i kompressordrift stoppar den på driftpressostaten.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe Fighter 1210 -2002
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 410
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Börje__
mange39
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info