28 mm som matarledning ??
« skrivet: 30 september 2006, 23:02:19 »
Hejsan !!

Kan man använda sig av 28 mm Cu som matarledning ? Anledningen att jag frågar är att jag funderar på om man kan gå med 2 matarledningar på souterängvåning ( 1 på varje sida av huset ) som dels förser radiatorer i rum på souterängplan, och dels i rum rakt ovanför souterängplan ?
Alternativet är att gå med 4st 22 mm Cu. 2 matarledningar på souterängplan, och 2 matarledningar på övre plan. Det jag inte gillar med det är att man ser rören på övre plan... ( samt mer jobb (?) )

Med 22 mm kan man överföra 5 kW / matarledning, dvs 4 x 5 = 20 kW totalt för huset.
Med 28 mm kan man överföra 9 kW / matarledning, dvs 2 x 9 = 18 kW totalt för huset.

Jag ser ingen begränsning i detta, men då måste jag fördela uppåt 20 element på 2 matarledningar istället för 4, är det ett problem ?

Ställer 28 mm till några andra problem ( förutom att det är dyrare ), jag tänker då på tryck och flöden.. ?
Vad gäller t.ex vid val av cirkulationspumpar ?
Några frågor / funderingar som ploppat upp i skallen..


Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad Gåsapågen

  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2006, 21:04:23 »
Med 22 mm kan man överföra 5 kW / matarledning, dvs 4 x 5 = 20 kW totalt för huset.
Med 28 mm kan man överföra 9 kW / matarledning, dvs 2 x 9 = 18 kW totalt för huset.
Intressant men det måste väl vara tumregler och inte exakta värde? I verkligheten är det väl beroende på så mycket mer än bara rördimension (längd, böjar, flöde, etc)? Kortare sträckor borde det gå att överföra högre effekt även på tunnare rör.  Vad har värmepumpar >9kw för anslutningar? Är de >28mm?
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2006, 21:59:20 »
Med 22 mm kan man överföra 5 kW / matarledning, dvs 4 x 5 = 20 kW totalt för huset.
Med 28 mm kan man överföra 9 kW / matarledning, dvs 2 x 9 = 18 kW totalt för huset.
Intressant men det måste väl vara tumregler och inte exakta värde? I verkligheten är det väl beroende på så mycket mer än bara rördimension (längd, böjar, flöde, etc)? Kortare sträckor borde det gå att överföra högre effekt även på tunnare rör.  Vad har värmepumpar >9kw för anslutningar? Är de >28mm?

Ja, det är tumregler, men troligtvis så duger de, eller ? Tryck och flöden spelar naturligtvis in, men frågan är hur djupt man behöver dyka för att dimensionera detta !?
Det är trots allt beprövad teknik.. Ni som har konverterat hur djupt har ni dykt i detta ?
Flödet går väl att justera på en cirkulationspump, eller ?
Men vad gäller för trycket ? ( högre flöde --> större tryckfall, eller )
 
Jag vet inte riktigt vad de har för anslutningsdim., men kan tänka mig att de har 22 mm. Antar att det inte gör något ifall man har en tillfällig "strypning" i form av 22 mm i sin 28 mm slinga, men jag kan detta för dåligt för att bara bestämma mig rakt av. Det som jag är ute lite efter är att dra alla rör på souteränplan och endast gå upp med avstick mot elementen på övre plan. Detta innebär ju också att det sitter element från souterängplan och från övre plan på samma slinga, kan det ställa till någon med tanke på avluftning osv. ?
Dessutom så fördelas alla 20 elementen på 2 slingor istället för 4.
Jag vill gärna ha synpunkter kring detta.


Alltså ,med 22mm så blir det 4 slingor ( 2 uppe och 2 nere )
och med 28 mm blir det 2 slingor ( 2 på nedre våning ).
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36133
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2006, 22:04:18 »
Du behöver ju inte dra 28 mm hela vägen, när du tankat av några kW kan du ju gå ned till 22 mm.

Jag använde mig av Purmomaster mjukvaran för att räkna ut vilka dimensiner jag behövde, har 3 slingor i vårt hus, med 22 mmm i stammarna och en sammanlagd uteffekt på ca 10500 W vid 50°C i framledningstemp.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gåsapågen

  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2006, 23:35:27 »
Jag använde mig av Purmomaster mjukvaran för att räkna ut vilka dimensiner jag behövde,
Är det nå't som finns att ladda ner?
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36133
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2006, 23:37:29 »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gåsapågen

  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2006, 00:06:15 »
Tack.
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....

Utloggad MackeJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2006, 00:20:54 »
Hej!
Jag har installerat programmet och tänkte hämta hem licensen, då slog det mig, -Undra om det kostar något... Sc:,h

Rickard: Gör det de? Allstå kostar något, jag kan inte hitta något om de på deras sida.

Mvh
MackeJ
MackeJ

Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36133
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 28 mm som matarledning ??
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2006, 05:49:05 »
Inte när jag gjorde det i alla fall, man brukar ju informera om det kostar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!