Författare Ämne: Går det att eftermontera värmekabel till Daikin FTXF35?  (läst 13 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

connyn

  • Gäst
connyn
Går det att eftermontera värmekabel till Daikin FTXF35?
« skrivet: 09 oktober 2026, 20:47:34 »
Hej!

Beställde två pumpar i somras som främst skulle vara för kylning. Vi har bergvärme och kamin, så kände inte att det var motiverat att ta två pumpar som klarade svenskt vinterklimat.

Det blev Daikin FTXF35, en till varje våningsplan. Säljaren sade att de klarar kyla nedåt -10 ungefär, men att de inte är så väldigt effektiva då. Det var en bra grej kände jag, men montören påpekade att de inte alls skulle klara sig under nollan. Nå, de var ju främst för kyla ändå, så vi körde på.

Nu funderar jag om det går att eftermontera värmekabel? Då kunde de ju användas för att stötta upp ibland, eller om bergvärmen lägger av eller behöver repareras under vintern. Lite hängslen och livrem liksom.

Googlar men hittar inte så mycket vettigt. Hoppas att någon här kan veta!

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2981
  • Karma +6/-2
Är du säker på att de saknar trågvärme? Om de inte är någon skum parallellimport utan intagna via officiell importör och återförsäljare, så borde de vara anpassade för svenskt klimat året om.
Vad står i tillverkarens specar om funktion under vinterförhållanden? Skriftliga uppgifter därifrån är mer att lita på än hörsägen från säljare och installatör.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad connyn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Går det att eftermontera värmekabel till Daikin FTXF35?
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2026, 23:52:55 »
Tack för så snabbt svar!

Jag är lite osäker på vad jag ska leta efter, men här är specen: https://www.daikin.se/content/dam/document-library/user%20reference%20guide/ac/Split/ftxf-f/FTXF20-42F_User%20reference%20guide_4DSV153789-1_Swedish.pdf

Den hette visst FTXF35F5V1B, hittade bilden från installationen.


Det står så här i manualen (länkade PDF:en):

"5.1 Driftvillkor
Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker
och effektiv.
Driftläge Driftvillkor
Kylning(a)(b) ▪ Utomhustemperatur: –10~48°C DB
▪ Inomhustemperatur: 18~32°C DB
▪ Luftfuktighet inomhus: ≤80%
Uppvärmning(a) ▪ Utomhustemperatur: –15~24°C DB
▪ Inomhustemperatur: 10~30°C DB
Avfuktning(a) ▪ Utomhustemperatur: –10~48°C DB
▪ Inomhustemperatur: 18~32°C DB
▪ Luftfuktighet inomhus: ≤80%"

Låter ju lite som att den borde palla ned till -15 enligt specen? Det räcker ju gott och väl för oss i så fall!


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!